"Встроенный таймер позволяет полностью удалить конденсат после отключения кондиционера. (необходимо подсоединение к плате управления кондиционера)" Это ты можешь прокоментировать остальное я понял.
Помпа
#21
Отправлено 23 Июль 2012, 21:28
"Встроенный таймер позволяет полностью удалить конденсат после отключения кондиционера. (необходимо подсоединение к плате управления кондиционера)" Это ты можешь прокоментировать остальное я понял.
#22
Отправлено 23 Июль 2012, 21:40
Тебе что,обьяснить принцип работы микропроцессора,который стоит в твоей помпе? Помпа у тебя под питанием всегда(синий кабель-ноль,коричневый-фаза). Помпа запускаеться,когда на черный кабель приходит управляющий сигнал при запуске компрессора. При пропадании фазы на черном проводе(компрессор остановился) благодаря встроенному микропроцессору и тому,что на синем и коричневом проводе по прежнему 220 вольт,помпа продолжает работать еще некоторое время.Смею предположить,что этот временной промежуток даже можно регулировать ТАК УЖЕ ПОНЯТНО???
#23
Отправлено 23 Июль 2012, 21:44
#24
Отправлено 23 Июль 2012, 21:47
Это Вы к чему,уважаемый гуру? Человек не понимает,как помпа работает после выключения кондера.Вместо того чтобы ржать,обьяснили бы с высоты своего ОЛИМПА Я вижу Вы сильный спец- в электрике-четырехпроводную помпу с таймером подключить к шнуру питания! Очень оригинально. А два других провода куда,гуру-а,они же лишние-обрезать на...
#25
Отправлено 23 Июль 2012, 21:55
и про нормальные кондеи)) практически на всех старт-стопах так
можно и откинуть 2 этих конца))
там NO контакт скорей всего на контроль работы кондея, либо его аварийное отключение при неисправности помпы.
Идёт просто задержка на отключение помпы чтобы она успевала полностью откачивать конденсат. Управление идёт по уровню через поплавок
#26
Отправлено 23 Июль 2012, 21:59
ставили пару раз такие.. у нас были с двумя датчиками один датчик нужно ставить на вход, а другой на выход с испарителя, работает когда есть перепад температур по воздуху
#27
Отправлено 23 Июль 2012, 22:01
— коннектор для датчика высокой и низкой температуры;
— датчики высокой и низкой температуры (термистор нагрева, термистор охлаждения, штекер датчиков и шнур 2 м).
#28
Отправлено 23 Июль 2012, 22:03
Идёт просто задержка на отключение помпы чтобы она успевала полностью откачивать конденсат. Управление идёт по уровню через поплавок
Та откинуть то можно все-только помпа не пойдет Про аварийное отключение-ты сильно загнул! Долго думал? И самое главное-в этой помпе нет поплавка,прикинь?Тупо качает,пока на управляющем проводе (от компрессора),который ты откинуть предлагаешь,питание есть
#29
Отправлено 23 Июль 2012, 22:04
На обычных помпах именно так как и написал
лучше бы ТС купил нормальную помпу, ему же легче будет
#31
Отправлено 23 Июль 2012, 22:18
#32
Отправлено 23 Июль 2012, 22:21
Ты так ничего и не понял. У нее несколько вариантов подключения. Самый простой без гембеля и гемора(сверления и т.д.) управление от компресора. Заработал компрессор,пошла помпа-компрессор стал,через время остановился насос. Что тут проблемного?
#33
Отправлено 23 Июль 2012, 22:33
коричневый-синий - питание постоянно
чёрный - управляющий сигнал на включение помпы от компрессорного клемника на колодке
желто-зеленый - земля
#34
Отправлено 23 Июль 2012, 22:41
коричневый-синий - питание постоянно
чёрный - управляющий сигнал на включение помпы от компрессорного клемника на колодке
желто-зеленый - земля
V@D1k почитай мой пост Сообщение #22 в этой теме-до тебя таки в 21.33 дошло то,о чем я уже написал еще в 20.40
#35
Отправлено 23 Июль 2012, 22:43
молодец, я не видел твоего поста
#37
Отправлено 23 Июль 2012, 22:50
#38
Отправлено 23 Июль 2012, 23:07
а еслиб были датчики то помпа сама понимает когда ей надо качать))
#40
Отправлено 23 Июль 2012, 23:59