Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Помпа


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 130

#81 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:17

шум помпы порядка 20дб

#82 Genybr

Genybr

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
0

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:25

Цитата(V@D1k @ 12.02.2013, 16:17) Просмотр сообщения
шум помпы порядка 20дб

Это для меня как и ньютонметры. Ни о чем не говорит... Это громко? wink.gif

#83 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:27

это тихо, не громче чем кондей,
просто baziliov пугает всё..
она к томуже под потолком будет, главное чтобы не вибрировала.. то есть если к потолку её то через виброизоляцию, и смотреть как помпу устанавливать можно (вертикально/горизонтально)

развивая тему можно вообще сам провод от поплавка приклеить к стене и покрасить в цвет обоев))

#84 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:33

.

#85 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:35

я не пугаю.я криворуких которые устанавливают помпы в жилые помещения убивал бы в децтве.с рогатки biggrin.gif
а то что она пд потолком-как раз еще и хуже может быть-получицца барабан.
у помпы может и 20дб,но характер шума прерывистый.как вибровызов на тилипоне.

#86 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:44

Этим летом нужно будет тоже помпу поставить, у меня в бутылочку стекает конденсат ))

#87 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:48

дак если клиент платит хоть куда её можно выносить, и штробить дренаж в коридор а оттуда под потолок помпой подавать.. или в туалет выводить..

у вас то наверное все забесплатно штробят и помпы в корридор выводят? smile.gif))

#88 Genybr

Genybr

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
0

Отправлено 12 Февраль 2013, 16:59

Я тут прочитал что у мини блю можно поставить датчики тепла-холода и тогда к компрессору ее не подвязывать. Что скажете? Вопрос куда датчики прятать? Например один под потолком оставить, а второй, на холод который спрятать в блок? А, КАК ИДЕЯ?

#89 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:02

дак вам писали нужен перепад 6*C, но датчик прятать в блок фигово его прятать надо кудато на выход или на испаритель.. разбирать блок, чтото сверлить возможно..
не люблю такие помпы вообще и провод от датчика один фиг будет

#90 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:02

Цитата(Genybr @ 12.02.2013, 15:59) Просмотр сообщения
Я тут прочитал что у мини блю можно поставить датчики тепла-холода и тогда к компрессору ее не подвязывать. Что скажете? Вопрос куда датчики прятать? Например один под потолком оставить, а второй, на холод который спрятать в блок? А, КАК ИДЕЯ?

Вам об этом сказал R666A еще в 57 посте http://climateforum....w...ost&p=76619

#91 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:04

я бы поставил silent+ mini aqua

Please Login or Register to see this Hidden Content


если вниматочно прочитать к ней манаул, будет понятно как она ставится легко и просто

#92 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:06

она не влезет в 25й дайк, в 18й кондей с трудом размещать удавалось

#93 Genybr

Genybr

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
0

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:10

Цитата(V@D1k @ 12.02.2013, 17:02) Просмотр сообщения
дак вам писали нужен перепад 6*C, но датчик прятать в блок фигово его прятать надо кудато на выход или на испаритель.. разбирать блок, чтото сверлить возможно..
не люблю такие помпы вообще и провод от датчика один фиг будет

В общем Ваше мнение остановится на поплавковой помпе и прокладке ее родного провода в отдельном месте? А трубку использовать уже проложенную? Тогда какую поплавковую посоветуете? Суерман?

#94 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:12

да она самая надёжная по крайней мере..
аспеновские хоть и потише но дохнут быстрее

#95 Genybr

Genybr

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
0

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:19

Цитата(V@D1k @ 12.02.2013, 17:12) Просмотр сообщения
да она самая надёжная по крайней мере..
аспеновские хоть и потише но дохнут быстрее

Ссылочку киньте на девайс что Вам по душе...

#96 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:26

такие юзаем Sauermann SI 2750

Please Login or Register to see this Hidden Content


или WIGAM Little
Aspen mini ORANGE вроде тоже ниче.. но поплавок больше по размеру и квадратный

#97 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:33

Цитата(V@D1k @ 12.02.2013, 16:06) Просмотр сообщения
она не влезет в 25й дайк, в 18й кондей с трудом размещать удавалось

поплавковая камера не влезает или сам насос?

#98 Genybr

Genybr

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 40 сообщений
0

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:34

Спасибо. В целом вывод такой- не буду морочить себе и вам голову. Приглашу монтажников, им и карты в руки. Оставлю покупку помпы на их усмотрение. Скажу- хочу Саермана, и пусть покупают и ставят. Если что- я не виноват. Точно? cool.gif

#99 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:44

Цитата(Dr. Lektor @ 12.02.2013, 17:33) Просмотр сообщения
поплавковая камера не влезает или сам насос?

насос вместе с поплавком (нарисовано так мол скрытая удобная установка все дела)

#100 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2013, 17:45

Вон Васильич не хочешь товарищу доделать? вроде всё порешали уже))