Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

кондиционер Mitsubishi


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 31

#1 aleks.xtr

aleks.xtr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 02 Август 2012, 09:33

кондиционер Mitsubishi PUHY-RP-YJM-A (-BS) отработал пол года....начал выдавать ошибку 4102....в перечне ошибок такую не нашел....подскажите если кто знает...

#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 02 Август 2012, 11:57

Цитата(aleks.xtr @ 02.08.2012, 9:33) Просмотр сообщения
начал выдавать ошибку 4102....в перечне ошибок такую не нашел....подскажите если кто знает...


Мануал полностью читай ...


4102 -отсутствие одной из фаз ...



#3 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 02 Август 2012, 12:32

Это хорошая ошибка ). Не обязательно отсутствие фазы.
Могут быть сюрпризы rolleyes.gif

#4 aleks.xtr

aleks.xtr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 02 Август 2012, 19:29



Есть ошибка 4103...неправильное чередование фаз...а где 4102 увидели?

#5 aleks.xtr

aleks.xtr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 02 Август 2012, 19:31

airwave

а какие сюрпризы?


#6 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 03 Август 2012, 00:40

В мануале 6 причин.
Стр. 166

#7 aleks.xtr

aleks.xtr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 03 Август 2012, 06:36

airwave


если можно дайте ссылку на мануал...спасибо...

#8 aleks.xtr

aleks.xtr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 03 Август 2012, 06:36

airwave


если можно дайте ссылку на мануал...спасибо...

#9 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 03 Август 2012, 18:01



#10 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 03 Август 2012, 18:49

Больше всего возбуждает: "Control board fallure" ... wink.gif

#11 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 03 Август 2012, 19:44

да реплейс зэ инвертер тоже не плохо))

#12 aleks.xtr

aleks.xtr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 04 Август 2012, 11:07

Всем большое спасибо за участие.....

Проблема решена....отсутствовала одна фаза....никогда бы не подумал что он может работать на двух фазах только не в полную мощность....

#13 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 04 Август 2012, 12:04

Цитата(aleks.xtr @ 04.08.2012, 10:07) Просмотр сообщения
Всем большое спасибо за участие.....

Проблема решена....отсутствовала одна фаза....никогда бы не подумал что он может работать на двух фазах только не в полную мощность....

Каким образом трехфазный компрессор смог запустиься на двух фазах? blink.gif Новые законы электротехники? wink.gif wink.gif wink.gif Если даже он запуститься,то сгорит через 5 минут.

#14 aleks.xtr

aleks.xtr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 04 Август 2012, 15:35

Сам удивляюсь...у нас он работает на восемь серверных комнат (в каждой по одному внутреннему)...после первой остановки оставили включенными в трех....работает отлично...при подключении четвертого минут через 30 становится в аварию....именно поэтому даже не предполагали что может отсутствовать фаза....до устранения неполадок по питанию проработал четверо суток и сейчас работает...

#15 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 04 Август 2012, 21:35

Цитата(Alpha Death @ 04.08.2012, 12:04) Просмотр сообщения
Каким образом трехфазный компрессор смог запустиься на двух фазах? blink.gif Новые законы электротехники? wink.gif wink.gif wink.gif Если даже он запуститься,то сгорит через 5 минут.
ДЦ инвертор может работать на двух фазах при неполной загрузке. Там выпрямитель трех фаз плюс конденсатор, 550в с двух фаз будет если черпаком не во все лопатки работать. Другое дело защита, которая не должна допускать такой работы


#16 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 04 Август 2012, 22:23

Цитата(DDAVID @ 04.08.2012, 21:35) Просмотр сообщения
Другое дело защита, которая не должна допускать такой работы


У Электриков это особая тема ... wink.gif

#17 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 04 Август 2012, 22:57

Электрики очень странно работают.
По софту им до Хэви как раком до Китая.
По железу Электрики и Тошиба рулят, даже рядом никто не стоял.

#18 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 04 Август 2012, 23:20

Цитата(airwave @ 04.08.2012, 22:57) Просмотр сообщения
По софту им до Хэви как раком до Китая.
По железу Электрики и Тошиба рулят, даже рядом никто не стоял.


Конкретизируешь про какой именно софт говоришь, или не будешь общественности глаза раскрывать ? wink.gif

#19 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 05 Август 2012, 00:26

Цитата(Boriska @ 04.08.2012, 23:20) Просмотр сообщения
Конкретизируешь про какой именно софт говоришь, или не будешь общественности глаза раскрывать ? wink.gif


Софт, который управляет всей ВРФкой.
От компрессора до EEV каждого блока.
Имею возможность сравнивать следующие бренды: МЭ, МХИ, Дайкин, Тошиба, Саньо, Фуджитсу, Самсунг,
Хэви зе бест и по защитам и по точности поддержания параметров.

#20 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 05 Август 2012, 23:59

Цитата(Alpha Death @ 04.08.2012, 11:04) Просмотр сообщения
Каким образом трехфазный компрессор смог запустиься на двух фазах? blink.gif Новые законы электротехники? wink.gif wink.gif wink.gif Если даже он запуститься,то сгорит через 5 минут.