зимний монтаж
Автор
War_war
, 15 Дек 2012, 11:26
Сообщений в теме: 112
#101
Отправлено 24 Декабрь 2012, 11:42
они хоть и прикрученны к огромному куску меди, но пока краны закрыты - никак с ним не связанны. и в огромном куске меди - газ.
#103
Отправлено 24 Декабрь 2012, 13:18
то то и оно так что смело вычеркиваем из задачи " огромный кусок меди "
#104
Отправлено 24 Декабрь 2012, 19:01
... насосали трубы
Анекдот неприличный вспомнился о выходящей из дорогой тачки тетке, которая на
- О насосала
задумчиво так возражет
- Если бы.. а то так е..., так е... )))
По теме. Шо вы тут мудрите с кусками меди огромными ))) Если в трубы не накачивали азота, то конденсат в трубе - из воздуха, оставшегося со времени закладки. Если закладывалось летом , когда влагоемкость(читай абсолютная влажность) воздуха высокая, то эта влага и выпадет на внутренней стенке холодной трубы, когда температура той опускается ниже точки росы этого самого воздуха. Даже в запаянных летом трубах (без азота), если их вскрыть зимой, может быть конденсат. Если же вскрыть при той же температуре, что и закладывались, то ниче там не будет.
Насосать трубы могут только, если концы внутри теплого помещения совсем уж "дырявые".
Даже вот такая конструкция из колпачков и термоусадки держала "вакуум" 0,1 бар (ага, магистраль можно не только надуть азотом)) больше полугода (с зимой) и после вскрытия весело хлебнула в себя 1 атмосферу с характерным пшиком. И внутри - ни капли, хотя 3,5 метра по открытому и холодному балкону болтались.
#105
Отправлено 24 Декабрь 2012, 21:35
qwerty, нафига контору палишь ?! Молчи!
P.S. Проводку перепилил и аккуратно развёл в стороны ...
P.S. Проводку перепилил и аккуратно развёл в стороны ...
#106
Отправлено 24 Декабрь 2012, 22:10
P.S. Проводку перепилил и аккуратно развёл в стороны ...
Ну дык, а как по другому. Я знал шо она там )) С неё и питание на ВБ кидалось. Заки, в основном, все ж нереально умные. Сначала делают, потом думают. Заки, они такие заки )))
З.Ы. Еще лучше )) Два по 220 + витые пары, интернет, телефон, телеграф...
#107
Отправлено 25 Декабрь 2012, 09:58
а если в трассу под вакуумом кто буром от перфоратора залезет ? что она в себя всосет ? или не было такого, что заложенные трассы пробивали ? у нас так совсем недавно, плинтус паркетный прикрутили саморезом и 3/8 на сквозь заодно. чтобы уж наверняка походу
поэтому либо азот, либо нефига, а вакуум от лукавого
поэтому либо азот, либо нефига, а вакуум от лукавого
#108
Отправлено 29 Декабрь 2012, 12:00
то то и оно так что смело вычеркиваем из задачи " огромный кусок меди "
Тоесть вакуумируем трубы без подключения наружного блока?
О чём тогда задача? Я думал что о зимнем монтаже и удалении влаги вакуумированием.
И тогда не важно открыты краны или закрыты.Теплопроводность меди выше фреона.Или пока краны не открыты медь наружного блока не контактирует с трубами?
Если же задача отваккумировать трубы без подключения к наружному блоку и заполнить их азотом до весны то к чему это обсуждение?
Термоусадочные колпачки вмето пайки это крутая иканомия!
"Время деньги-клиент лох!"(С)
Речь же идёт о штатных колпачках,которые снимаются при монтаже и концы трубы и бухты открыты в тёплом влажном помещении после мороза в багажнике и 3-4 монтажей за день или за время расходования бухты меди.Разность давления и конденсат "насосёт" воды.Кто то сомневается похоже,раз утверждает что влага будет только из воздуха внутри трубы.
И ктото грозился икспириментами.
#109
Отправлено 29 Декабрь 2012, 12:20
они хоть и прикрученны к огромному куску меди, но пока краны закрыты - никак с ним не связанны. и в огромном куске меди - газ.
Это ПЯТЬ!
Речь то идёт о теплопередаче от меди к меди,при непосредственном молекулярном контакте металлов типа Корпус компрессора -трубки-кран-соединительные трубы -испаритель.
А не о теплопередаче от фреона в наружном блоке к меди труб.
#110
Отправлено 29 Декабрь 2012, 14:58
ммм... к какой меди ты трубки прикручиваешь ? какие молекулярные контакты ? зачем "слесарю" высшие материи ?
#111
Отправлено 29 Декабрь 2012, 20:27
Я думал что о зимнем монтаже и удалении влаги вакуумированием.
...........бухты открыты в тёплом влажном помещении после мороза в багажнике и 3-4 монтажей за день ..........
...........бухты открыты в тёплом влажном помещении после мороза в багажнике и 3-4 монтажей за день ..........
Сами то поняли,что это реально только в сезон...ну или в Сочи А так конечно завидно объёмам Белой завистью,вот.))))))
#113
Отправлено 29 Декабрь 2012, 20:36
ммм... к какой меди ты трубки прикручиваешь ? какие молекулярные контакты ? зачем "слесарю" высшие материи ?
Ну, к штуцерам, блин... Которые через пайку соединены с наружным блоком, который имеет конденсатор из меди, который обладает более высокой теплопроводностью, по сравнению с воздухом, который состоит из азота, кислорода... и т.д., которые....