Нужно ли ставить дополнительный АВ на кондиционер?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 73

#1 webgold

webgold

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 74 сообщений
8

Отправлено 21 Январь 2013, 14:33

Источник _http://www.baraholkin.ru/publ/kak_ustanovit_kondicioner_v_kvartiru_samostojatelno_foto_instrukcija/4-1-0-128

?

#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Январь 2013, 15:00

ну если совсем по уму, то можно, но кондиционер бытовой и втыкаеться в розетку wink.gif

#3 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 21 Январь 2013, 15:32

если есть возможность, то почему бы и нет.

#4 mizantrop

mizantrop

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 388 сообщений
16

Отправлено 21 Январь 2013, 17:05

Если уж ставить отдельный автомат на кондиционер то в общем щитке и отдельную проводку к кондиционеру.А не рядом на стенку лепить.От чего и что он защищает то?

#5 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 21 Январь 2013, 21:23

Можно и не только..нужно.Так же как и отдельный провод
Нефига загружать розетки,как на этом фото.Тут порно какое то....еще небось подводной 1,5 мм. кв.,а нагрузили,что вилкам некуда деваться.Плюс только в том,что кондер"на клемах",(под болт-в розетке)и его,хоть этим порно(могли бы и бокс поставить-цена вопроса15-20р),но можно обесточить...да хоть на зиму,хоть для обслуги.....
В идеале,подводной провод(опять же разговор за бытовые,квартирные 07-09 редко 12BTU)в щит и ему свой автомат.На более больших моделях,это по умолчанию)))
Цитата
mizantrop .....От чего и что он защищает то?

защищает..нефиг 25 автоматы ставить на 07BTU...если автомат правильно подобран по току,то он не раз спасал жизнь компрессору,от криворуких монтажеров и фреоноливов....mizantrop,ВАС в виду не имел)))обобщил. wink.gif

#6 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Январь 2013, 21:26

там и не стоят 25е.. 16 максимум

#7 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 21 Январь 2013, 21:31

Цитата(V@D1k @ 21.01.2013, 21:26) Просмотр сообщения
там и не стоят 25е.. 16 максимум


Да вот фиг...психология людей,апупеть какая...при появлении стиралок,микроволновок и тп и тд в доме,а число приборов в доме растет постоянно,тк на рынке все новое и новое...провода не меняют с момента постройки...,а только прогружают.А когда щите начинает выбивать автомат(или пробка)люди как ты думаешь,что делают?Правильно,ставят автомат помощнее...... sad.gif

#8 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Январь 2013, 21:54

ну это глупость большая тогда sad.gif(

#9 mizantrop

mizantrop

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 388 сообщений
16

Отправлено 23 Январь 2013, 13:01

Цитата(ЧУМА @ 21.01.2013, 21:23) Просмотр сообщения
защищает..нефиг 25 автоматы ставить на 07BTU...если автомат правильно подобран по току,то он не раз спасал жизнь компрессору,от криворуких монтажеров и фреоноливов

Обычно задача автомата защита от пожара при КЗ,и в основном от пожара проводки.А для защиты компрессора(при отсутствии собственной автоматики защиты от превышения по току и обмерзания испарителя,температуры ) необходимо ставить быстродействующие автоматы а у компрессора старт-стопника то пусковые токи.Значит автомат с задержкой...противоречие однако.


#10 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 23 Январь 2013, 15:35

Цитата(mizantrop @ 23.01.2013, 13:01) Просмотр сообщения
Обычно задача автомата защита от пожара при КЗ,и в основном от пожара проводки.А для защиты компрессора(при отсутствии собственной автоматики защиты от превышения по току и обмерзания испарителя,температуры ) необходимо ставить быстродействующие автоматы а у компрессора старт-стопника то пусковые токи.Значит автомат с задержкой...противоречие однако.

ХМмммммм......Так можно и до узо договорится,и еще кучей защит...

Так,для сведения-

Цитата
Автоматические выключатели (автоматы) низкого напряжения (до 1500 В) предназначены для автоматической защиты электрических сетей и оборудования от аварийных режимов (токов короткого замыкания, токов перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока, возникновения магнитного поля мощных генераторов в аварийных условиях и др.), а также для нечастой коммутации номинальных токов (6-30 раз в сутки). Иногда автоматом можно производить редкий запуск и останов асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Для обеспечения селективной (избирательной) защиты в автоматах предусматривается возможность регулирования уставок по току и по времени. Быстродействующие автоматы снижают время срабатывания и ограничивают отключаемый ток сопротивлением возникающей электрической дуги в автомате.


#11 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 23 Январь 2013, 18:28

Просто нужно правильно подбирать автомат по характеристикам.

Тип B - Бытовое применение, используются обычно там, где из-за высокой длины линии ток короткого замыкания на нагрузке может попасть в зону работы теплового, а не электромагнитного расцепителя автомата. Ток электромагнитного расцепителя находиться в диапазоне 3-5 Iн.
Тип C - Бытовое/Коммерческое/Промышленные здания с люминесцентными светильниками, нагрузки с малыми индуктивными токами. Ток электромагнитного расцепителя находиться в диапазоне 5-10 Iн.
Тип D - Двигатели, Трансформаторы, Рентгеновские установки, Промышленное сварочное оборудование. Ток электромагнитного расцепителя находиться в диапазоне 10-20 Iн.


#12 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 23 Январь 2013, 21:53

Коллеги , вы конечно не обижайтесь , но по моему вы какую то бредятину несете !!! Где вы видели чтоб в квартире на бытовой кондиционер 7-9 , ставили пакетники ??? Они потребляют меньше чем иной бытовой прибор , по вашему надо отдельно ставить на стиралку , хлебопечку , утюг , водонагреватель , электрочайник - отдельные пкетники ??? По моему это особого вида извращение !!!

#13 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Январь 2013, 21:59

на стиралку и водонагреватель вполне актуально!

#14 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 23 Январь 2013, 22:16

Цитата(V@D1k @ 23.01.2013, 21:59) Просмотр сообщения
на стиралку и водонагреватель вполне актуально!

У нас в стране много чего актуального ! у тебя лично именно на стиралку стоит ?

#15 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Январь 2013, 22:23

нет, у меня новостройка и новая нормальная проводка)

#16 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 23 Январь 2013, 22:39

Цитата(V@D1k @ 23.01.2013, 22:23) Просмотр сообщения
нет, у меня новостройка и новая нормальная проводка)

Вот тож !

#17 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 24 Январь 2013, 00:10

Цитата(olart07 @ 24.01.2013, 2:53) Просмотр сообщения
Коллеги , вы конечно не обижайтесь , но по моему вы какую то бредятину несете !!! Где вы видели чтоб в квартире на бытовой кондиционер 7-9 , ставили пакетники ??? Они потребляют меньше чем иной бытовой прибор , по вашему надо отдельно ставить на стиралку , хлебопечку , утюг , водонагреватель , электрочайник - отдельные пкетники ??? По моему это особого вида извращение !!!

Лично у меня и на кондеи и на стиралку стоят отдельные. На стиралку+УЗО.

#18 mizantrop

mizantrop

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 388 сообщений
16

Отправлено 24 Январь 2013, 12:08

Пусковой ток 12 старт стопника до 28-30А,отдельная проводка и автомат плюс релейный стабилизатор на ток 35А(летом и 160в бывает).На водонагреватель 8квт отдельный автомат,УЗО и проводка 6кв.На стиралку,посудомойку,СВЧ отдельная проводка и автомат с УЗО.
Была бы возможность с нуля всё бы сделал отдельно на все потребители и по уму.
На работе ,кстати на все кондиционеры отдельная проводка,автомат (включая бытовые комнатные) и групповое отключение по сигналу пожарной сигнализации.

#19 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 24 Январь 2013, 20:02

Цитата(mizantrop @ 24.01.2013, 12:08) Просмотр сообщения
Пусковой ток 12 старт стопника до 28-30А,отдельная проводка и автомат плюс релейный стабилизатор на ток 35А(летом и 160в бывает).На водонагреватель 8квт отдельный автомат,УЗО и проводка 6кв.На стиралку,посудомойку,СВЧ отдельная проводка и автомат с УЗО.
Была бы возможность с нуля всё бы сделал отдельно на все потребители и по уму.
На работе ,кстати на все кондиционеры отдельная проводка,автомат (включая бытовые комнатные) и групповое отключение по сигналу пожарной сигнализации.


Мля...о чем мы тогда разговариваем....

Купил дом,всю проводку переделал под себя(летом как раз все перелопатил,провода делал ВВГ нг...)....кстати ,под два кондея,у меня,два автомата.У стиралки свой.По проводам,на свет-1,5мм. кв,а на розетки 2,5мм.кв.Общий подводной к каждой коробке(в каждую комнату)-4мм.кв.-Все провода соответ.медь. Кое какие приборы(пока не все)через УЗО

А ввод с столба 16мм.кв.(СИП)

#20 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 24 Январь 2013, 20:07

Цитата(V@D1k @ 23.01.2013, 22:23) Просмотр сообщения
нет, у меня новостройка и новая нормальная проводка)

Вадь,не факт..сам встречал в новостройке,на розетку 1,5мм.кв(еще и тощий..какой то нестандарт).....Какой им дали,тем и сделали.За твою новостройку не знаю,мож и нормальная.