Нужно ли ставить дополнительный АВ на кондиционер?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 73

#21 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 24 Январь 2013, 20:47

куда тебе больше? Бытовая розетка 16А держит (китайская 10А))

у меня к розеткам 1.5мм2 и 16А автоматы, ввод 40А (вводной в квартиру значит 6ка=8.8кВт), УЗО, 16А=3.5кВт нагрузки на комнату, и на кухню столько же. остальное свет и коридор.
что можно подключить в квартире на 8.8кВт? smile.gif)

#22 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 25 Январь 2013, 03:14

Цитата(V@D1k @ 25.01.2013, 1:47)  
что можно подключить в квартире на 8.8кВт? smile.gif)

А Вы посмотрите на шильдик электроплиты с духовкой. wink.gif

#23 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 25 Январь 2013, 03:19

Цитата(ЧУМА @ 25.01.2013, 1:02)  
...По проводам,на свет-1,5мм. кв,а на розетки 2,5мм.кв...

По правилам так и положено.

#24 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 25 Январь 2013, 05:01

У меня на кондюке стоит узо на 10А.

#25 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 25 Январь 2013, 10:17

Цитата(tehnik @ 25.01.2013, 3:14)  
А Вы посмотрите на шильдик электроплиты с духовкой. wink.gif

а у нас в квартире газ а у вас?))))
в тех квартирах где электроплита, там к плите идёт отдельный кабелёк rolleyes.gif

#26 konos

konos

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 36 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 25 Январь 2013, 12:12

В идеале конечно ставить отдельный автомат в щитке и тянуть питание отдельное. Но он не всегда спасает (если ставить, то подбирать по характеристикам)... скорее предохранитель во внутрянке перегорит чем автомат вышибет))))

#27 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 25 Январь 2013, 13:40

когда компрессор клинит не предохранитель выбивает а автомат wink.gif)

#28 konos

konos

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 36 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 25 Январь 2013, 14:04

Цитата(V@D1k @ 25.01.2013, 12:40)  
когда компрессор клинит не предохранитель выбивает а автомат wink.gif)

Я имею ввиду скачки напряжения, а не траблы с кондюком)))

#29 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 25 Январь 2013, 23:10

Цитата(V@D1k @ 24.01.2013, 20:47)  
куда тебе больше? Бытовая розетка 16А держит (китайская 10А))

у меня к розеткам 1.5мм2 и 16А автоматы, ввод 40А (вводной в квартиру значит 6ка=8.8кВт), УЗО, 16А=3.5кВт нагрузки на комнату, и на кухню столько же. остальное свет и коридор.
что можно подключить в квартире на 8.8кВт? smile.gif )


Вадь,ну не электрик ты..и не спорь.Есть допуски и нормы,так же понятие как запас-розетки 2,5 мм.кв,свет1,5мм.кв...я в гор.электросетях почти 3 года отработал...короче не хочу спорить,учи мат чась.1,5 мм.кв на розетку-это не о чем.Всего лишь 3,3 киловатта.






#30 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 25 Январь 2013, 23:17

Это я не электрик? laugh.gif
кривая таблица у тебя.. с запасом большим, это "чтоб наверняка"
мне больше из ПУЭ нравиться wink.gif

2.5мм на группу розеток (то бишь 3 в рамке например) или к коробке от которой запитано несколько розеток (например розетки в 1 комнате)

#31 konos

konos

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 36 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 26 Январь 2013, 00:16

Цитата(V@D1k @ 25.01.2013, 22:17)  
Это я не электрик? laugh.gif
кривая таблица у тебя.. с запасом большим, это "чтоб наверняка"
мне больше из ПУЭ нравиться wink.gif

2.5мм на группу розеток (то бишь 3 в рамке например) или к коробке от которой запитано несколько розеток (например розетки в 1 комнате)

Ну вы еще подеритесь, горячие финские электрики!))))

#32 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 26 Январь 2013, 00:17

да не подерёмся, просто поспорить когда нечего делать святое дело))

#33 konos

konos

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 36 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 26 Январь 2013, 00:23

Цитата(V@D1k @ 25.01.2013, 23:17)  
да не подерёмся, просто поспорить когда нечего делать святое дело))

На сколько я сталкивался с электрикой: на определенное количество потребителей и их мощность отдельно расчитывается длинна кабеля, сечение и автомат + расчет потенциалов.....посиму нельзя все равнять под одну гребенку...имхо

#34 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 26 Январь 2013, 12:05

Цитата(ЧУМА @ 25.01.2013, 23:10)  
Вадь,ну не электрик ты..и не спорь.Есть допуски и нормы,так же понятие как запас-розетки 2,5 мм.кв,свет1,5мм.кв...я в гор.электросетях почти 3 года отработал...короче не хочу спорить,учи мат чась.1,5 мм.кв на розетку-это не о чем.Всего лишь 3,3 киловатта.




smile.gif smile.gif smile.gif

Please Login or Register to see this Hidden Content



#35 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 26 Январь 2013, 12:46

вот даже по этой таблице 1.5мм2 ток 15А, схера ли ставить 10А автомат?)
мощность грубо I*U если не лезть в реактивные и тп...))
напруга обычно 225В, вот и считаем что автомат 16А*225В ~ 3.6кВт даже)
да даже пусть будет 3.3кВт! ну что ты в розетку в квартире такого включишь?)))
в доме у себя возможно там обогреватель какой мощный или что..
и ещё раз напомню что обычная бытовая розетка не выдерживает тока выше 16А smile.gif)

#36 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 26 Январь 2013, 21:07

Цитата(V@D1k @ 26.01.2013, 12:46)  
вот даже по этой таблице 1.5мм2 ток 15А, схера ли ставить 10А автомат?)
мощность грубо I*U если не лезть в реактивные и тп...))
напруга обычно 225В, вот и считаем что автомат 16А*225В ~ 3.6кВт даже)
да даже пусть будет 3.3кВт! ну что ты в розетку в квартире такого включишь?)))
в доме у себя возможно там обогреватель какой мощный или что..
и ещё раз напомню что обычная бытовая розетка не выдерживает тока выше 16А smile.gif )

Откуда такая таблица,которая без запаса и еще "кривая"----инет рулит)))))Покажи мне провода в 2 мм.кв в продаже))))и еще откуда нах 1,5 мм.кв держит 23ампера/5 квт????!если только на 10-30 сек.........
Для ВАДИКА-Собственоручно пробовал прогружал Makel и Legrand...первый воняет на 12 амперах,второй держит 23А....... wink.gif Так что ,товар,товару рознь....

#37 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 26 Январь 2013, 21:28

2мм это для алюминя видать!
23А при открытой проводке на воздухе вполне реально..
чтобы жила расплавилась это х3 какой ток нужен, первой плавиться изоляция. а чтобы она расплавилась тоже нефиговая температура нужна
тоже будет в тему


#38 SADAT

SADAT

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
34
  • из: Татарстан

Отправлено 26 Январь 2013, 21:47

Цитата(V@D1k @ 26.01.2013, 20:28)  
тоже будет в тему


Срочно делаем везде скрутки laugh.gif
Вадь, это не в тему. Скрутка зло smile.gif Чуваг ничего не сказал про изоленту, которой он мотал скрутку. К тому же он не показал чётко низ проводки, не видно как там подключено, а говорить, шо и там и тут 80 ампер - ну так можно сказать, что и там и там по 800 А пускал. Я таким иксперементаторам не верю (с)

#39 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 26 Январь 2013, 22:04

скрутку он одел в ПВХ трубку, которая тоже расплавилась.. но тут дело даже не в этом

#40 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 26 Январь 2013, 22:12

Цитата(SADAT @ 26.01.2013, 21:47)  
Вадь, это не в тему. Скрутка зло smile.gif Чуваг ничего не сказал про изоленту, которой он мотал скрутку. К тому же он не показал чётко низ проводки, не видно как там подключено, а говорить, шо и там и тут 80 ампер - ну так можно сказать, что и там и там по 800 А пускал. Я таким иксперементаторам не верю (с)


Не прав ты братец, в СССР был целый институт по скруткам, даже имеются специальные станки делающие скрутки, и лабораторно доказано, что определенные виды скруток, по своей надежности превышают и паянные соединения ...

Что касаемо видео, если немного видоизменить скрутку, то провод оплавился бы еще меньше ... wink.gif