Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Правильно ли установлен внутренний блок?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 95

#61 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 12 Июль 2014, 00:15

 чем дальше- тем интересней.

Именно эта модель китайской лыжи обладает слабым вентилятором вн. блока. Вбок дует плохо- мои опасения оправдались. На очереди - установка доп. вентилятора типа как вытяжного, под блоком, можно на шарнирчике (хочу использовать какую-то наст лампу). Вот он точно будет разгонять вбок, куда мне нужно и как нужно...  А что, смотреться будет прикольно.

нужна консультация - питание 220В подается нормальное на внутренний блок от внешнего? или есть какие-то подводные камни?

 

Крайнем случае весь эксперимент можно прекратить и тупо перевесить в прихожую.

 

ЗЫ

еще дверь от коморки надо пилить и делать как складную сверху на петлях.  Блок то мешает открываться ))



#62 airlol

airlol

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 61 сообщений
12
  • из: мск

Отправлено 12 Июль 2014, 02:15

Ну вот сделали мой экспериментальный вариант за 8 тыс...

ну, какбы в 2 раза дороже, чем предполагал, но поставлю "лайк" за упрямство )) и фотоотчет )



#63 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 12 Июль 2014, 07:09

А наружник где? Неужели внешнюю стену не ослабили? Поздравляю :D



#64 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 12 Июль 2014, 17:17

А я все с автора х...ю, сколько проблем на свою ж...у приобрел, дверь пилить, дренаж в бутылку еще и вентилятор лепит куда то теперь надо. Не живется же людям спокойно. Зато так как хотелось.

 

Слов просто нету.



#65 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 13 Июль 2014, 01:58

Расчет на 8-9метров был всеж 4-5 тыс чистыми + материалы. не знаю сколько трубки стоят и провод и крепления, но вроде так примерно и вышло.

Распилил дверь. на очереди раскладушку сверху приделать.

Порнографию с вилкой и висячим проводом снаружи переделал. фото завтра. С дренажом к зиме как нибудь решу...

Приноровился с циркуляцией - надо опускать шторку макс вниз - тогда задувает вбок и комнату. грядущая жара покажет всю систему в деле...

может и вентилятор не придется лепить.

ЗЫ

звонил мастеру спросить про перевеску блока и напряжение 220в, если использовать для вентилятора.

Он весь день не брал трубку - потом сам позвонил и сказал, что надо ставить третий кондишн и не париться )).

зачем то меня расстроил сказал, что за год в среднем 30% фреона уходит и надо дозаправляться. я в задумчивости..



#66 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 13 Июль 2014, 06:20

зачем то меня расстроил сказал, что за год в среднем 30% фреона уходит и надо дозаправляться. я в задумчивости..

Теперь придётся ему верить-он супермастер B)  Пусть сразу на пятилетку заправит

Они работают по принципу БЛиЖП :lol:


Сообщение отредактировал Васильич: 13 Июль 2014, 11:01


#67 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 13 Июль 2014, 13:48

фото, как исправил порно у шнура. и наружного блока. сильно от стены отодвинул на макс, ну ладно прокатит.

дополнительная информация: у этой модели LG 09SWC сбоку справа тихо, но стрекочет, как гремучая змея.

вроде как двигатель вентилятора. открыл - сделал такую вещь - перестало стрекотать. справедливости ради - слышно было только в определенном направлении, но как раз где человек находится. попутно обнаружил еще один косяк мастера - он железку - основание прикрутил со сдвигом так, что не закрутились винты прихвата. но это мелочи. пока все работает, жду жары..

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  P1130959.JPG   152,6К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1130958.JPG   148,05К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1130960.JPG   144,86К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1130954.JPG   37,58К   0 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал chum: 13 Июль 2014, 14:25


#68 airlol

airlol

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 61 сообщений
12
  • из: мск

Отправлено 13 Июль 2014, 14:11

на первом фото не вижу чем заделано отверстие в стене? надо бы заделать герметиком, ну, или как у большинства - пеной )

 

зы. а, вообще, внутренний блок над выключателем...

 

e3c7c34c04a1bb0496575966abfdebfd.jpg


Сообщение отредактировал airlol: 13 Июль 2014, 15:23


#69 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 13 Июль 2014, 14:23

а зачем заделывать? сунул поролон снутри и все. а что бетон может растрескаться?



#70 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 13 Июль 2014, 14:54

Судя по фото наружного блока мастер работал еще тот, уровня походу нету ни в одной плоскости и трасса классно конектится. Продолжаю все х...ть



#71 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 14 Июль 2014, 15:30

Докладываю - пока в среднюю жару работает удовлетворительно. По крайней мере нет переохлаждения в кухне,  чего я большего всего боялся. только локально сильный холод в этим переходе где висит блок. И главное в спальню прилично задувает. Жена довольна, что в кухне теперь нет бани.



#72 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 14 Июль 2014, 21:42

Ну главное жена довольна, ведь женщину удовлетворить очень сложно  :D  :D  :D



#73 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 20 Июль 2014, 00:23

есть небольшая пока проблема- после выключения, начинает по каплям вытекать вода с блока и попадает на стену и выключатель.

я тогда посмеялся, что выключатель тут сказали нехорошо , что под блоком...а вот всплыло. Откуда вода - может обмораживается чтото?

пока решил проблему выключением в режиме clean/ благо он есть в этом LG.



#74 airlol

airlol

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 61 сообщений
12
  • из: мск

Отправлено 20 Июль 2014, 00:36

может, банально средний вариант? )

 

6835a3d9d13dbc3259420d0af81ff466.jpg

 

Please Login or Register to see this Hidden Content



#75 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 20 Июль 2014, 15:11

есть небольшая пока проблема- после выключения, начинает по каплям вытекать вода с блока и попадает на стену и выключатель.

я тогда посмеялся, что выключатель тут сказали нехорошо , что под блоком...а вот всплыло. Откуда вода - может обмораживается чтото?

пока решил проблему выключением в режиме clean/ благо он есть в этом LG.

 

Вот вот, когда вам профессионалы в один голос говорили что ваша затея говно, вы тут перья поднимали и говорили что нам без экспериментов жить на свете скучно, да и вообще не правы мы и все будет окей. А теперь зато вам жить не скучно, что не день то проблема.



#76 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 20 Июль 2014, 15:47

есть небольшая пока проблема- после выключения, начинает по каплям вытекать вода с блока и попадает на стену и выключатель.

я тогда посмеялся, что выключатель тут сказали нехорошо , что под блоком...а вот всплыло. Откуда вода - может обмораживается чтото?

пока решил проблему выключением в режиме clean/ благо он есть в этом LG.

 

И сказал ему Балда с укоризной: "......"


Сообщение отредактировал Васильич: 20 Июль 2014, 15:48


#77 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 21 Июль 2014, 14:35

да тут лишь бы ярлыки навешать, а вот сказать ПОЧЕМУ - никто не может или не хочет. Да трубка по среднему варианту. Но на физику процесса это ну никак не влияет - не настолько тонкая чтоб каппилярные эффекты пошли.  Что они имели ввиду непонятно.

Кондесат получается из-за направления шторки вручную горизонтально к стене + эффект обмерзания пластика внутри (может быть)



#78 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 21 Июль 2014, 21:03

да тут лишь бы ярлыки навешать, а вот сказать ПОЧЕМУ - никто не может или не хочет.


Это потому,что

инженеры кондционирования жуткие консерваторы

:)

#79 mizantrop

mizantrop

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 388 сообщений
16

Отправлено 22 Июль 2014, 16:09

Да трубка по среднему варианту. Но на физику процесса это ну никак не влияет - не настолько тонкая чтоб каппилярные эффекты пошли.  Что они имели ввиду непонятно.

Кондесат получается из-за направления шторки вручную горизонтально к стене + эффект обмерзания пластика внутри (может быть)

Имели в виду что в трубке воздушная пробка и капиллярного эффекта не хватает для слива воды.

""Кондесат получается из-за направления шторки вручную горизонтально к стене + эффект обмерзания пластика внутри (может быть)""-бред сивой кобылы.

Максимум со шторки капать может,когда конденсат образуется на самой холодной шторке при очень большой влажности.

 

А вот когда течёт по стенке блока изнутри это либо передняя ванночка-сливная трубка(забита  или сечение сузилось),либо по задней стенке с задней ванночки(грязь,брак),либо радиатор где то касается стенки и конденсат по ней стекает,либо висит кусок грязи из рёбер радиатора и по нему капли стекают и падают на вентилятор и разбрызгиваются. 


А выключатель под блоком таки идиотизьмь.

Все кондиционеры рано или поздно текут.

А жить что не хочется?



#80 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 23 Июль 2014, 01:09

нет там явно не забито. а стекает по внутренней стенке блока. и очень редко по несколько капель в день когда влажность высокая.

так что убить не убьет - там провод глубоко в стене до него не доходит. одна только фаза и касается чел одной рукой - в худшем случае всемирного потопа , когда нога в воде, чуть дернет. 

нарисую табличку что мокрый выкл не трогать )).  и рядом резиновую перчатку как аварийный комплект.

зы

кстати монтажники мне этот момент не напомнили про выключатель