Отправлено 16 Август 2017, 20:12

Staral2, берете 2 термометра, включаете кондиционер в тестовый режим, минут через 10 измеряете температуру на входе в блок и на выходе из блока. Разница температур должна быть порядка 14...16 градусов.

после установки выяснилось что в кондиционере не хватает фреона(почему?разве так может быть если он новый?),дозаправили.

Как выяснили, что не хватает?
В новом исправном кондиционере заправлено достаточное количество фреона.

Сообщение отредактировал kilowattick: 16 Август 2017, 20:09


#542 Staral2

Staral2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
1

Отправлено 16 Август 2017, 22:09

На входе в блок это значит на улице? Установщики померяли давление,оно равнялось 1 единице. В чем оно измеряется не знаю. Дозаправили при мне из балона фреона подключив к трубке около внешнего блока.

#543 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 16 Август 2017, 23:45

На входе в блок это значит на улице?


Нет, это значит там, где комнатный блок засасывает воздух.

#544 Staral2

Staral2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
1

Отправлено 17 Август 2017, 08:59

25 и 15 соответственно

#545 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Август 2017, 09:42

25 и 15 соответственно

Найди грамотных монтажников, пусть перезаправят и поищут утечку

#546 Staral2

Staral2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
1

Отправлено 17 Август 2017, 09:50

То есть что-то все же не в порядке на ваш взгляд?

#547 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Август 2017, 10:08

Staral2, ага, начиная с монтажа и дозаправки.
Не должно было быть такого.

#548 Staral2

Staral2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
1

Отправлено 17 Август 2017, 16:39

Вызвал на завтра монтажников,одного не пойму. Как в конечном итоге понять что они все починили и все работает нормально? Конкретно что надо проконтролировать и что и где померять,посмотреть и тд? Вызвал тех же кто устанавливал,пусть отрабатывают полученные деньги. Какой должна быть разница температур у исправной системы?

#549 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Август 2017, 17:07

Какой должна быть разница температур у исправной системы?

Читай мои сообщения выше, уже писал.

#550 Staral2

Staral2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
1

Отправлено 17 Август 2017, 17:35

Благодарю. А можно еще один дурацкий вопрос?) где прописана разница именно в 14-16 градусов? Или это просто по опыту? Почитал,люди кто что пишет. Кто-то пишет и 10 нормально...у меня как раз 10 и есть. С уважением

Сообщение отредактировал Staral2: 17 Август 2017, 17:58


#551 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Август 2017, 14:48

Staral2,для 2,5кВт и 10 градусов близко к норме, а для 3,5кВт разница должна быть больше.

#552 NEUMANN

NEUMANN

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2017, 02:01

полторуха зелени если речь о дайкине

 

а так ТЗ составлено эпично - я мол нетребовательный , прошу только самое лучшее  

 

Полторуха годится,

С кем и где вести беседы

бываю тут не часто (периуд такой)


выбирай:

Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S

Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3

 

Для притока воздуха с улицы нужно отдельное устройство - вент.установка, в тех единичных сплитах, где есть такая реализация - эффективность крайне мала

 

Спасибо за совет, посмотрю что это такое


В данном случае, "нетребовательный" означает "мне бы подешевле".

 

А че эт за необоснованый сорказм??????



#553 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 20 Август 2017, 10:32

Полторуха годится,

Это за каждый без монтажа и если повезет.

К тому же, если магистраль уже заложена, то про кондиционры с приточкой забудь,
воздуховод межблочный тебе никто не заложил, а он должен прокладываться вместе с трассой.

Считай сэкономил... ))

Сообщение отредактировал kilowattick: 20 Август 2017, 10:35


#554 NEUMANN

NEUMANN

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 21 Август 2017, 20:39

Это за каждый без монтажа и если повезет.

К тому же, если магистраль уже заложена, то про кондиционры с приточкой забудь,
воздуховод межблочный тебе никто не заложил, а он должен прокладываться вместе с трассой.

Считай сэкономил... ))

Спасибо за конструктив учту этот момент



#555 NEUMANN

NEUMANN

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 23 Август 2017, 00:38

выбирай:

Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S

Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3

 

Для притока воздуха с улицы нужно отдельное устройство - вент.установка, в тех единичных сплитах, где есть такая реализация - эффективность крайне мала

А так вкрадце какой из них лучше?



#556 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 24 Август 2017, 10:31

Я бы выбрал МЕ.



#557 иришка1994

иришка1994

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 29 Август 2017, 14:01

5


Сообщение отредактировал иришка1994: 29 Август 2017, 14:05


#558 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 02 Сентябрь 2017, 13:22

как по разнице температур оценить мощность ?- у разных конд разные площади выдува, плюс разные скорости потока воздуха!

грубо - мощность - это площадь умноженная на скорость умноженная на температуру дельта.

а вы предлагаете по одному из трех параметров оценить..

по кр мере надо уточнить , чтобы ставить на миним. скорость вентилятор и так мерил. тогда разница температур будет большая и все довольны )).

а по электрической мощности правильно будет оценить? или возможно падение КПД при неправильно заправке  и часть полезной мощности будет в тепло уходить?

зы

ну и от атмосферного давления тоже зависит )). Может на 3км высоты кто то ставит? А там плотность воздуха на 40% меньше  и соотв надо делать большие решетки испарителя и конденсатора.  Так и называется это серия - "специальные высотные кондиционеры". Их ессно делают на заводах Мидеа по спец. заказу для Тибета и горных районов Таиланда.


Сообщение отредактировал chum: 02 Сентябрь 2017, 13:32


#559 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 02 Сентябрь 2017, 17:54

грубо - мощность - это площадь умноженная на скорость умноженная на температуру дельта.

Еще на удельную теплоемкость воздуха.
Но проще считать через объемную производительность по воздуху.

по кр мере надо уточнить , чтобы ставить на миним. скорость вентилятор

Вентилятор на максимальной скорости должен работать и об этом я писал.
Объемный расход воздуха у приличных производителей указан в тех.описании или сервис-мануале.

а по электрической мощности правильно будет оценить?

Нет.

А там плотность воздуха на 40% меньше

На 30%.
На высоте 3000м кондиционеры не актуальны в принципе, поэтому, заливаешь ты про "горные" кондиционеры.
Средняя температура самого теплого месяца на высоте 3000м около +6 градусов

или возможно падение КПД при неправильно заправке  и часть полезной мощности будет в тепло уходить?


Снизится производительность, EER может даже увеличиться.

Сообщение отредактировал kilowattick: 02 Сентябрь 2017, 17:23


#560 Ayder

Ayder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
3

Отправлено 27 Сентябрь 2017, 00:57

всем привет.

подскажите плиз, что будет лучше по соотношению цена /качество, до 45000руб.

 номинанты:

HAIER AS18ND5HRA

HAIER HSU-18HEK203/R2(DB)

ROYAL CLIMA RCI-V57HN

или же не морочить голову и брать что-то из ГРИ типо модель GWH18KG-K3DNA6G?