Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Обогрев внешнего блока зимой


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 52

#1 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 20 Октябрь 2014, 13:46

Стоит кондиционер Мицуба без зимнего комплекта в серверной.

Денег больше в бюджете нету. :(

Прокатит ли вариант собрать вокруг внешнего блока коробку из ДСП или пенопласта с металлическим козырьком чтоб внешний бок сам себя в этом домике обогревал? Чтоб не перегревался можно оставить окошки с нагнетательным вентилятором который будет автоматически включаться от температуры.

Дренаж внутри помещения.



#2 vovanv969

vovanv969

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений
2

Отправлено 20 Октябрь 2014, 15:07

А ДСП, пенопласт , козырек , вентилятор , реле тем-ры - халявные?



#3 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 20 Октябрь 2014, 16:02

Практически. Все есть в наличии. ну кроме вентилятора с реле. Но это заметно дешевле чем устанавливать на работющий кондиционер зимний блок. 



#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 20 Октябрь 2014, 16:53

Писец!!!!!!! Я такого "колхоза" еще не видел....

 

Вы в курсе, что халявный сыр только в мышеловке и то только для второй мышки? Как будет РЕГУЛИРОВАТЬСЯ давление конденсации?

 

У Зака есть деньги на новый сервер (скорее всего, вместе с кондиционером)? Или он дешевле "зимнего комплекта"?



#5 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 20 Октябрь 2014, 17:42

Поэтому и спрашиваю как это все будет работать.

Ну да. колхоз чистой воды...  Но сколько колхоза работает лучше заводского...

 

P.S.: Не понял при чем здесь давление конденсации.


Сообщение отредактировал vtoryh: 20 Октябрь 2014, 17:43


#6 SADAT

SADAT

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
34
  • из: Татарстан

Отправлено 20 Октябрь 2014, 22:34

Поэтому и спрашиваю как это все будет работать.

Ну да. колхоз чистой воды...  Но сколько колхоза работает лучше заводского...

 

P.S.: Не понял при чем здесь давление конденсации.

Это работать не будет.

Лучше заводского ничего не работает, это миф. Пару исключений только подтвержают правило ;)

P.S. Лучше просто так не делайте. Ничего кроме зимнего комплекта Вам не поможет. Всё остальное - шляпа и попытка сэкономить пару тысяч.

2 P.S. В Казани установка зимнего комплекта (с самим комплектом) стоит 5-8 тысяч. если это для заказ с сервером деньги, то бегите оттуда.



#7 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 21 Октябрь 2014, 00:40

У нас некоторые, мутят с тенами (обмотка,провода) от електро пола но это не надежно.

P.S. 

Зимний комплект для систем кондиционирования

Большинство производителей устанавливают нижний предел эксплуатации кондиционера при температуре окружающей среды до -5 °С в режиме «охлаждение» и 0°С – в режиме «обогрев». Эксплуатация кондиционера без зимнего комплекта при более низких температурах значительно снижает его производительность и приводит к целому ряду негативных последствий, в том числе к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Зимний комплект позволяет включать систему кондиционирования на охлаждение при температуре от +10°C до -30°C. Применяется в помещениях специального назначения, которые необходимо охлаждать круглогодично (серверные, спортивные залы и т. п.), а также во время эксплуатации кондиционера при температурах ниже рекомендованных производителем (+10°C).

Вариатор (регулятор давления конденсации)

Обеспечивает оптимальную производительность теплообменника внешнего блока путем замедления скорости вращения вентилятора и уменьшения потока воздуха, проходящего через теплообменник. Вариатор BALLU предназначен для работы с системами кондиционирования холодопроизводительностью до 14кВт. Уникальный модельный ряд вариаторов EDC позволяет подобрать вариатор под любую модель из ассортимента бытовых и полупромышленных кондиционеров, а так же мульти сплит систем. Вариаторы совместимы с системами кондиционирования, предназначенными для работы как исключительно в режиме «охлаждение», так и в режиме «охлаждение-нагрев».

Нагреватель картера компрессора

Саморегулирующийся нагреватель BALLU, предназначенный для непрерывной эксплуатации, автоматически регулирует собственную мощность в зависимости от температуры компрессора и не требует установки дополнительных контрольных приборов. Обеспечивает необходимую вязкость масла и не допускает попадания в него хладагента. Тем самым нагреватель предотвращает «вымывание» смазки из подшипников компрессора при запуске, исключая возникновение неисправностей.

 

PP.S BALLU  Это пример есть много других фирм.


Сообщение отредактировал Серёга: 21 Октябрь 2014, 00:54


#8 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 21 Октябрь 2014, 01:41

Поэтому и спрашиваю как это все будет работать.

Ну да. колхоз чистой воды...  Но сколько колхоза работает лучше заводского...

 

P.S.: Не понял при чем здесь давление конденсации.

С Вашим пониманием процесса не нужно даже пытаться заниматься подобными делами.



#9 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 10:18

С Вашим пониманием процесса не нужно даже пытаться заниматься подобными делами.

Я понимаю как работает кондиционер. все таки я по образованию холодильщик.

Это Вы не поняли что я имею в виду. Ну ладно не буду спорить. за сим закрываем эту тему.



#10 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 21 Октябрь 2014, 10:38

Если:

Я понимаю как работает кондиционер. все таки я по образованию холодильщик.

то непонятно:

Поэтому и спрашиваю как это все будет работать.

 

P.S.: Не понял при чем здесь давление конденсации.


Сообщение отредактировал SSA: 21 Октябрь 2014, 10:39


#11 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 11:22

Зачем мне кидать мои же сообщения? Вы не можете просто объяснить свое же утверждение?

Я не говорил что я все на свете знаю. иначе бы здесь не спрашивал.  :)

Но я хоть убей не понимаю при чем здесь давление конденсации.

Лучше объясните при чем здесь это?



#12 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 21 Октябрь 2014, 11:50

Лучше всего усваивается, когда сам доходишь.
Поехали. Вопрос первый.
Зачем конденсатору вентилятор?

#13 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 12:09

..И молвила третья дочь: 
-Привезите мне батенька чудовище заморское для утех
сексуальных. 
-Чего?!! 
-Эхм (ну тогда пойдем долгим путем) .. Привези мне папенька
цветочек аленькай! 

 

Я не вижу смысла этих вопросов так как мы беседуем не в реальном времени и я могу тупо находить ответы в инете и отвечать.

Но давайте кратко, так как у меня кондишен может работать только на охлаждение то опустим изменение режима.

Итак...

Врубаем кондишен, он определяет что нужно охладить, включается компрессор, поднимается давление фреона, при увеличении давления поднимается температура, при проходе через конденсатор(радиатор внешнего блока) он охлаждается работающим вентилятором, при охлаждении происходит переход от газообразного в жидкообразный и дальше фреон двигается в сторону внутреннего блока, где при нагреве внутренним воздухом серверной происходит обратный переход в газообразное состояние с забором тепловой энергии из воздуха вследствие чего воздух охлаждается.

Я ответил на первый вопрос и несколько последующих? :)



#14 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 21 Октябрь 2014, 12:16



...

Но я хоть убей не понимаю при чем здесь давление конденсации.

Лучше объясните при чем здесь это?

Почитайте 

Please Login or Register to see this Hidden Content

, как холодильщику, это  должно быть Вам понятно



#15 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 12:20

Ну и что? Сказка о том что при низкой температуре, фреон перестанет переходить в жидкую форму, и каким боком это касается моего вопроса?


Сообщение отредактировал vtoryh: 21 Октябрь 2014, 12:21


#16 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 21 Октябрь 2014, 12:27

У меня возник естественный вопрос,  а Вы вообще знаете, что такое давление конденсации?



#17 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 12:50

А Вы внимательно прочитали мое первое сообщение?

Перечитаете пожалуйста более внимательно и попытайтесь понять что я хотел спросить?


В принципе могу объяснить на пальцах....

Так как внешний блок у меня всегда работает на нагрев, то построив вокруг него домик я обеспечу его отделение от внешней среды.

Следовательно чем лучше этот домик будет утеплен, тем хуже будет уходить тепло из него которое туда будет нагнетать внешних блок из серверной...

То есть там всегда будет тепло... Так что при чем здесь давление конденсации и прочее я вообще не понимаю.

В принципе вообще не знаю зачем я создал эту тему здесь, учитывая что знаю несколько контор где внешние блоки стоят на чердаке и зимой сами себя обогревают.



#18 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 21 Октябрь 2014, 12:57

Вопрос был такой: можно ли ушатать рабочий кондей подручными средствами и колхозными методами. Но Вам пытаются  донести, что делать этого не надо.



#19 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 12:58

Ну вопрос был не в этом, ну да ладно. закрываем тему.



#20 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 21 Октябрь 2014, 14:34

Н-да, шажками не получилось...
Вся фигня в том, что удержать тепло вашим способом сложнее. Конденсатор то "вспотеет", то "задубеет". Скворечники встречаются в природе, но от колхоза несколько отличаются... как скейт от квадроцикла..
Простой регулятор давления конденсации представляет собой коробок с датчиком температуры. Датчик лепится на калач конденсатора и в зависимости от его температуры меняет обороты штатного вентилятора. Чем холоднее, тем медленнее.
Стоит ли ипаться со скворечником если рдк может пришпндорить даже школьник...
Подогреватель попки моторчика нужен даже в скворечнике, стоит копейки, устанавливается гораздо проще рдк.
Все это добро, в отличии от колхозного скворечника, настраивать очень просто.
Но если вы из тех героев, что идут в обход... Бог в помощь.