#21 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 16:00

Да я бы рад сделать по нормальному.. но больше пары штук мне выделить не могут. а это тупо купить вентилятор для проветривания серверной.

И то зараза гудеть будет. А какие еще варианты можно в 2 штуки уложить?

 

P.S.: Шажками долго. мне нужно до мороза успеть. :)


Сообщение отредактировал vtoryh: 21 Октябрь 2014, 16:14


#22 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 21 Октябрь 2014, 17:00

Зачем мне кидать мои же сообщения? Вы не можете просто объяснить свое же утверждение?

Я не говорил что я все на свете знаю. иначе бы здесь не спрашивал.   :)

Но я хоть убей не понимаю при чем здесь давление конденсации.

Лучше объясните при чем здесь это?

Вариатор (регулятор давления конденсации)

Обеспечивает оптимальную производительность теплообменника внешнего блока путем замедления скорости вращения вентилятора и уменьшения потока воздуха, проходящего через теплообменник.

Нагреватель картера компрессора

Обеспечивает необходимую вязкость масла и не допускает попадания в него хладагента. Тем самым нагреватель предотвращает «вымывание» смазки из подшипников компрессора при запуске, исключая возникновение неисправностей.


Ну а если совсем не в моготу тогда: берете провод от електроподогрева пола и мотаете на компрессор и выводете на отдельный автомат.



#23 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 21 Октябрь 2014, 17:02

Регулятор как я понимаю паяется в разрыв медного трубопровода?

Ну медный водопровод я конечно паял, но с кондишеном боюсь это уже не прокатит. :(

Видимо придется дырявить стену в двух местах и ставить просто проветривание.



#24 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 21 Октябрь 2014, 17:07

Регулятор как я понимаю паяется в разрыв медного трубопровода?

Ну медный водопровод я конечно паял, но с кондишеном боюсь это уже не прокатит. :(

Видимо придется дырявить стену в двух местах и ставить просто проветривание.

Прикрепленные файлы



#25 vtoryh

vtoryh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 22 Октябрь 2014, 11:13

Всем спасибо. Решил просто проветривание сделать.



#26 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 22 Октябрь 2014, 14:52

Ну-ну. А конденсат образовываться не будет?



#27 ozols

ozols

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
1
  • из: Minsk metal sity

Отправлено 22 Октябрь 2014, 18:35

Спадарства!! А что Вы набросились на человека с его предложением как поддержать конденсацию. Между прочим у МЕ есть опция (и стоит 180 евриков между прочим) собирается из 3 панелек, если поставить на стол то выглядит как туннель. Так вот эта конструкция выставляется на вентилятор(ы) наружного блока типа задерживает поток воздуха.Правда большого смысла в них мы не замечали но "Эпам" это закупил на все кондюки которые стояли в серверных. А забыл сказать оно подходит только к мистерам.



#28 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 22 Октябрь 2014, 21:25

Спадарства!! А что Вы набросились на человека с его предложением как поддержать конденсацию.


Похоже, он не знает, что это такое )))))
 

Между прочим у МЕ есть опция (и стоит 180 евриков между прочим) собирается из 3 панелек, если поставить на стол то выглядит как туннель. Так вот эта конструкция выставляется на вентилятор(ы) наружного блока типа задерживает поток воздуха.Правда большого смысла в них мы не замечали но "Эпам" это закупил на все кондюки которые стояли в серверных. А забыл сказать оно подходит только к мистерам.

 
Этоштоле панели снего/ветрозащиты? Каким боком они к конденсации?

P.S. WTF "Спадарства!!"



#29 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 23 Октябрь 2014, 10:41

Правда большого смысла в них мы не замечали но "Эпам" это закупил на все кондюки которые стояли в серверных. А забыл сказать оно подходит только к мистерам.

Панель защиты от ветра служит для ЗАЩИТЫ вентилятора от раскрутки ветром в другую сторону, что приводит к выходу из строя вентилятора при включении на малых скоростях.



#30 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 23 Октябрь 2014, 11:07

Правда большого смысла в них мы не замечали

Потому и не замечали, что видимо не понимаете их назначения.

А между тем это "Air Protect Guide" (ветрозащита, если по-русски) и к давлению конденсации отношения не имеет.

В инструкции к этой панели сказано:

"Панель защиты от ветра предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока, когда тот работает на низкой скорости. Она так же применяется для защиты вентилятора  при сильном ветре, такого как тайфун, ветре дующем из-за высоких зданий и т.д., прямой порыв ветра в воздуховыпускное отверстие. В дополнение, установка этого продукта является необходимостью для работы в режиме охлаждения при температурах на улице -5 град. и ниже (до -15 град.)"

(это мой перевод оригинального текста с англ.).

Конечно, установка панели защиты от ветра несколько снижает обдув теплообменника НБ, но совсем на чуть, так как в инструкции сказано о снижении производительности примерно на 2-3 %.

 

С уважением...



#31 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 23 Октябрь 2014, 11:52

-15 град. - это гарантированное производителем. В Оренбурге установленные нами MrSlim без всяких доработок (кроме панели) работают до -40 град (ниже не было :D ).



#32 LexyFrost

LexyFrost

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
5
  • из: Калининграда

Отправлено 28 Октябрь 2014, 00:51

-15 град. - это гарантированное производителем. В Оренбурге установленные нами MrSlim без всяких доработок (кроме панели) работают до -40 град (ниже не было :D ).

 

На сколько эффективно работает кондиционер при температуре -30, -40? Компрессора долго живут?



#33 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 28 Октябрь 2014, 11:10

Три работают седьмой год, четыре - шестой, три - пятый... В серверных. Один из тех, кто шестой год пашет - без ротации и резервирования. Тупо один.



#34 SADAT

SADAT

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
34
  • из: Татарстан

Отправлено 28 Октябрь 2014, 18:51

Три работают седьмой год, четыре - шестой, три - пятый... В серверных. Один из тех, кто шестой год пашет - без ротации и резервирования. Тупо один.

А сколько скопытилось? Или не было?



#35 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 28 Октябрь 2014, 18:57

Три работают седьмой год, четыре - шестой, три - пятый... В серверных. Один из тех, кто шестой год пашет - без ротации и резервирования. Тупо один.

Нельзя так работать!!!

Этож надо такое сварганить, чтоб по 5/7 лет не дохло... и себе и производителю в убыток.

Надо шоб 3 года отходил - кердык, и себе и плотнику работа! Продавцу счастье...

 

ПС

А за эти 3 года еще раз 5/7 поремонтировать... 

Берите пример с дорожников!!!



#36 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 28 Октябрь 2014, 20:03

Нельзя так работать!!!

Этож надо такое сварганить, чтоб по 5/7 лет не дохло... и себе и производителю в убыток.

Надо шоб 3 года отходил - кердык, и себе и плотнику работа! Продавцу счастье...

 

ПС

А за эти 3 года еще раз 5/7 поремонтировать... 

Берите пример с дорожников!!!

Поржал....к этой фиче и идут производители.Качество только ухудшаеться,а цена растет.))))))))))



#37 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 28 Октябрь 2014, 22:13

А сколько скопытилось? Или не было?

Ни одного. :(



#38 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 02 Ноябрь 2014, 22:08

На сколько эффективно работает кондиционер при температуре -30, -40? Компрессора долго живут?

All LG systems listed in this catalogue can be easily configured to operate safely and normally down to -40.

By utilizing the wind guards and control adapters shown below, preparation for low ambient operation is fast

and easy. Most units can be set up in under thirty minutes.

Low ambient kit information is now on each model's specification page.

 

Вот тут на 9-й странице есть вариант доработки для работы на охлаждение до -40 градусов.

Может кому пригодится идея. :)

 

Please Login or Register to see this Hidden Content


Сообщение отредактировал kilowattick: 02 Ноябрь 2014, 22:09


#39 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 02 Ноябрь 2014, 23:03

А ничё, если в ссылке ВОСЕМЬ страниц? :lol:



#40 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 02 Ноябрь 2014, 23:22

Доработать на охлаждение до -40 пустяк, можно и до -50.