История закончилась благополучно: поскольку устное общение с установщиком не дало плодов, и даже после платного ежегодного сервиса и дозаправки ничего не изменилось, была написана претензия с копией в РПН.

Не скажу, что реакция установщиков была адекватна (они обиделись - что это я претензии пишу),

приехали проверили работу - компрессор выключался раньше времени, Т воздуха на выдуве была 14-15 гр.

Давление при этом было 7 атм.

Слили фреон, вакуумировали по новой, залили по весам с учетом длины магистрали.

Результат - кондей работает отлично, ранее за час охлаждал максимум на 1-1.5 градуса, сейчас за это же время на 4.5-5, Т выдуваемого воздуха 5 градусов.

Установщики выдали такую версию, что на заводе был залит какой-то не такой фреон :))

Ну да Б-г с ними, сейча всё работает нормально. :)



#102 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 30 Июль 2016, 02:20

...

Установщики выдали такую версию, что на заводе был залит какой-то не такой фреон :))

...

Ну надо же на кого-то монтажные косяки списывать)))



#103 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 30 Июль 2016, 08:49

была написана претензия с копией в РПН.

что за бред. о какой претензии речь после длительного использования ???