История закончилась благополучно: поскольку устное общение с установщиком не дало плодов, и даже после платного ежегодного сервиса и дозаправки ничего не изменилось, была написана претензия с копией в РПН.
Не скажу, что реакция установщиков была адекватна (они обиделись - что это я претензии пишу),
приехали проверили работу - компрессор выключался раньше времени, Т воздуха на выдуве была 14-15 гр.
Давление при этом было 7 атм.
Слили фреон, вакуумировали по новой, залили по весам с учетом длины магистрали.
Результат - кондей работает отлично, ранее за час охлаждал максимум на 1-1.5 градуса, сейчас за это же время на 4.5-5, Т выдуваемого воздуха 5 градусов.
Установщики выдали такую версию, что на заводе был залит какой-то не такой фреон )
Ну да Б-г с ними, сейча всё работает нормально.