DAIKIN проблема с ремонтом


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 49

#21 SOHO

SOHO

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 27 Август 2009, 13:07

Цитата(алек @ 14.07.2009, 10:54) Просмотр сообщения
не правильный выбор!
а такой ответ мок дать только профан...
дайкин на сайты нужно брать он-офф т.к. они более предсказуемы и более ремонтопригодны.
все сайты с инверторами загибаются и платы наружныхблоков как правило, это потому что
вы не знакомы с условиями в которых они работают.
(И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГДЕ МЫ ЖИВЁМ).
у них очень маленький допуск в отклонении по питанию на память в плюс 5процентов
а в минус 10 вроде. но это как вы знаете не достижимая задача для чубайса.
монтируйте обычные FT-R, и не грешите на производителя.
мой друг переехал из москвы в ижевск и приволок старый дайкин с собой которому уже более 10 лет
я ему говорю-зачем он тебе тут?
ответ прост он говорит что дайкин нас переживёт!

Уважаемый Коллега абсолютно прав в отношении кондиционеров инверторного типа. Есть лишь небольшая поправочка: модель наружного блока RKS от Daikin может работать в серверных (на холод) до температуры наружного воздуха -20. Потом он (кондей) просто отключится. Ну и конечно же самый надёжный и проверенный вариант от Daikin - это блоки Ft (внутрянка) - R (наружка). При покупке любой дистрибьютор Daikin установит по вашей просьбе в него низкотемпературный комплект (при этом сохранится гарантия) и кондиционер будет работать "на холод" до - 23. Более того, при дальнейшем понижении температуры - он не отключится, а просто будет снижаться его эффективность.

#22 semen

semen

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 103 сообщений
0
  • из: Днепропетровск

Отправлено 11 Июль 2010, 10:33

Цитата(алек @ 14.07.2009, 10:54) Просмотр сообщения
не правильный выбор!
а такой ответ мок дать только профан...
дайкин на сайты нужно брать он-офф т.к. они более предсказуемы и более ремонтопригодны.
все сайты с инверторами загибаются и платы наружныхблоков как правило, это потому что
вы не знакомы с условиями в которых они работают.
(И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГДЕ МЫ ЖИВЁМ).
у них очень маленький допуск в отклонении по питанию на память в плюс 5процентов
а в минус 10 вроде. но это как вы знаете не достижимая задача для чубайса.
монтируйте обычные FT-R, и не грешите на производителя.
мой друг переехал из москвы в ижевск и приволок старый дайкин с собой которому уже более 10 лет
я ему говорю-зачем он тебе тут?
ответ прост он говорит что дайкин нас переживёт!

у меня вопрос!
не проще на питании инвертора поставить стабилизатор ? ведь обычно на серверных он-офф кондиционеры считаются "смертниками" из-за малых обьемов помещения и больших теплопритоков от охлаждаемого оборудования ( частых он-офф-циклов ).

#23 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 22 Июль 2010, 20:18

здравствуйте! столкнулся с аналогичной проблемой ( являюсь сервисным работником) аналогичный даикин выдает ( не помню уже номер ошибки) ошибку "перегрев радиатора силового транзистора" дословно! помыли конденсатор он бал загрязнен, т.к. это возможная причина перегрева! не помогло! заменили плату инвертора, не помогло! оказалось та фирма которая монтировала зимний комплект - посадила термопары комплекта параллельно родным! (а они должны исключать друг друга) т.е. и та старая плата была исправной! ремонт был только гарантийным!!!!! забыл добавить кондиционер установлен в серверном помещении!

#24 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 22 Июль 2010, 20:29

даикин очень не просто "сжечь"! цена окупается его защитой! имел дело с 10ми даикинами установлеными на металлургических предприятиях, они забиты на 10000% и внутри и снаружи! НО ЖИВЫЕ!

#25 Mazayka

Mazayka

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 41 сообщений
0
  • из: Москва САО

Отправлено 19 Октябрь 2010, 18:35

Цитата(алек @ 14.07.2009, 11:54) Просмотр сообщения
мой друг переехал из москвы в ижевск и приволок старый дайкин с собой которому уже более 10 лет
я ему говорю-зачем он тебе тут?
ответ прост он говорит что дайкин нас переживёт!

Цитата(pavel48)
даикин очень не просто "сжечь"! цена окупается его защитой! имел дело с 10ми даикинами установлеными на металлургических предприятиях, они забиты на 10000% и внутри и снаружи! НО ЖИВЫЕ!

Вот они настоящие Дайкины были.
А нам только помыли в мае оба блока мыльным раствором, воду погорячее набирали) потом еще пульверизатор просили... побрызгать)
снова говорят мойте, а нам деньги за это давайте. Без бумаг. Ездят такие сервисники на раф 4) сколько людей обманывают)

#26 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 19 Октябрь 2010, 20:02

Цитата(pavel48 @ 22.07.2010, 20:29) Просмотр сообщения
даикин очень не просто "сжечь"! цена окупается его защитой! имел дело с 10ми даикинами установлеными на металлургических предприятиях, они забиты на 10000% и внутри и снаружи! НО ЖИВЫЕ!


Искренни Вам завидую, что попадается такая живучая техника .... rolleyes.gif

#27 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 30 Март 2011, 19:57

Boriska
Еслибыла забита внутрянка, то понять можно. Работали на полсилы.
Так можно работать и более 10лет. Встретил Фунай 12 лет не обслуживался. Весь в пуху. Внутрянка полностью забита.

#28 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 21 Апрель 2011, 01:14

После мойки такая техника долго не живет...

#29 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 23 Апрель 2012, 15:07

Нашёл вот такую тему laugh.gif :
Цитата
Daikin поставил себе в прошлом году. Вчера потеплело, включил - не холодит
Позвонил в сервис, по признакам надо заправлять (сказали это в порядке вещей), позвонил дилерам Daikin - спросил чей косяк (установщиков или ...) - сказали что так и должно быть (типа каждый год сервис и дозаправка). Вот вам и качество, хотя может этим страдают все кондиционеры независимо от фирмы производителя. НО что обидно никто не предупреждает о ежегодных затратах на дозаправку и соответствующие работы.

И далее:
Цитата
Звонил в Даичи-Балтика - сказал менеджер по телефону - ежегодная дозаправка это нормально

Ну, ни ппц, а blink.gif ?

#30 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Апрель 2012, 15:22

до 8% в год

#31 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Апрель 2012, 16:48

Цитата(V@D1k @ 23.04.2012, 15:22) Просмотр сообщения
до 8% в год


Чушь пишешь ...

#32 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 23 Апрель 2012, 16:53

У мну чето даже китайцы установленые в бородатых годах, без дозаправок работают. ЧЯДНТ?

#33 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Апрель 2012, 17:33

Про такую "нормированную" утечку байка жопоруких монтажеров, которые такой сказкой покрывают свои косяки ...

#34 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Апрель 2012, 17:55

читал сам лично в инструкции LG

#35 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Апрель 2012, 17:58

Цитата(V@D1k @ 23.04.2012, 17:55) Просмотр сообщения
читал сам лично в инструкции LG


Вадик, ты здравомыслящий парень, давай вот только инструкцию от этого говна не будем брать за основу ?


У меня на обслуживании есть мультизоны, которые работают с заправкой при монтаже, и их возраст более 10 лет, утечек нет ...



#36 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 23 Апрель 2012, 17:58

какая техника такая и инструкция. как можно в инструкции описать утечку контура, производство которого к самому аппарату не имеет никакого отношения. бред какой то. если имеется ввиду утечка в контуре аппарата, то это значит расписаться в плохом качестве своей продукции. для лыжы не новость вобщем то

#37 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Апрель 2012, 18:02

что видел то и пишу))) также вижу как травят краны и нипеля.. вот и думайте откуда эта нормированная утечка у производителя берётся smile.gif)

#38 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 23 Апрель 2012, 18:04

Дык в чем проблема то? приблуды для замен нипелей есть, приблуды для гаек на кранах тоже. Не вижу вообще проблем. Если от руки закручивать колпачки то да...

#39 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Апрель 2012, 18:10

дак а вот схерали я должен на новой технике это делать?)))

#40 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Апрель 2012, 18:13

Цитата(V@D1k @ 23.04.2012, 18:10) Просмотр сообщения
дак а вот схерали я должен на новой технике это делать?)))


Потому как по гарантии ответственность за смонтированное оборудование несешь ты, как исполнитель монтажа (будем рассуждать в такой позиции), не, если тебе конечно не в лом по гарантии фреончик туда сюда гонять, то ради бога конечно ...