Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Конденсат не уходит, переливается внутрь помещения

конденсат DAIKIN

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 23

#1 petr.akimov

petr.akimov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
1

Отправлено 11 Май 2016, 15:05

Добрый день.
Прошу помочь решить проблему , связанную с возможно ошибочным монтажом кондиционера .

Описание проблемы: после значительного периода простоя   (более 1 суток , пока не высохнет гофрированная труба ) кондиционера и после повторного его включения конденсат перестает уходить в гофрированную трубу , а переливается локально из внутреннего блока прямо внутрь помещения.

Проблему локализовал опытным путем: в течение гарантийного периода много раз приезжала служба сервиса, установившая кондиционер . Они фиксировали проблему, откачивали конденсат со стороны внешнего блока ( засасывая его дыхательным образом через наружний конец гофры), конденсат начинал поступать наружу, с этого момента и до момента отключения кондиционера отток конденсата продолжал функционировать нормально. После этого служба сервиса предлагала убедиться, что кондиционер работает нормально и уезжала. Но данный подход не решал проблему. Гофра подсыхала, проблема повторялась, и я вновь звонил в службу сервиса компании-установщика, чтобы те приехали, и все повторялось вновь и вновь. Гофра оттока конденсата вмонтирована в стену на этапе ремонта квартиры, находится в штробе, нет возможности изменить её наклон. Внутренний блок висит прямо под потолком и поднять его выше также не представляется возможным.

Прошу посоветовать, как возможно и возможно ли вообще устранить эту проблему своими силами .

Своими силами - потому что гарантия 36 месяцев закончилась и обращаться в компанию - установщик я больше не желаю, разругавшись с ними да так и не решив проблему...

Кондиционер DAIKIN FTYN25GX/RYN25GX.

С уважением,
Петр


Сообщение отредактировал petr.akimov: 11 Май 2016, 15:09


#2 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 11 Май 2016, 15:32

Надо фото кондиционера и коммникаций, в штробе или нет? Сколько до потолка расстояние и прочее. Сделайте фото из нутри и с улицы.

#3 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 11 Май 2016, 15:48

Решить проблему скорее всего поможет установка помпы



#4 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 11 Май 2016, 16:21

Если помпа не влазит под блок, можно выдолбить нишу под монтажной пластиной.  ;)



#5 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 11 Май 2016, 18:23

Вот уже начали экстрасенсы появляться :) ,к тому же с долбёжниками.



#6 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 11 Май 2016, 18:46

Вот уже начали экстрасенсы появляться :) ,к тому же с долбёжниками.

та ваще тут цирк. эти аферисты не только экстрасенсы а еще и по фото ремонтируют )))



#7 petr.akimov

petr.akimov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
1

Отправлено 11 Май 2016, 22:18

рисунки: 1. план квартиры

 

Прикрепленный файл  plan1.jpg   18,92К   3 Количество загрузок:

 

2. внешний блок

 

Прикрепленный файл  DSCN00441.jpg   80,88К   3 Количество загрузок:

 

3. внутренний блок

 

Прикрепленный файл  DSCN00431.jpg   46,97К   3 Количество загрузок:


Коммуникации - да, в штробе, проделанной на этапе ремонта квартиры.

Штробила компания - продавец кондея, она же установщик. Какой наклон, постоянный угол или непостоянный - неизвестно.

Где и как штробили - неизвестно.

От внутреннего блока до отверстия под окном кухни снаружи - расстояние метра 2.


Сообщение отредактировал petr.akimov: 11 Май 2016, 22:50


#8 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 11 Май 2016, 22:22

petr.akimov,вы в каком городе находитесь?

рисунки так не открываются,надо через радикал или яндекс-фотки,ну в общем любое хранилище. 



#9 petr.akimov

petr.akimov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
1

Отправлено 11 Май 2016, 23:05

petr.akimov,вы в каком городе находитесь?

 

Химки, М.О.


Если помпа не влазит под блок, можно выдолбить нишу под монтажной пластиной.  ;)

А где именно под крышкой можно поискать свободное место для размещения помпы?



#10 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 11 Май 2016, 23:30

petr.akimov,вы в каком городе находитесь?

рисунки так не открываются,надо через радикал или яндекс-фотки,ну в общем любое хранилище. 

тебе не угодишь )))



#11 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 12 Май 2016, 09:51

много информации от фоток получили...

назвали уважаемого человека долбежником,а толку 0...



#12 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 12 Май 2016, 12:58

Неправильно проложена дренажная труба, нет постоянного уклона, образуется "гидрозатвор".

Когда вода высохнет, то затвор исчезает.

Пусть установщики исправляют.



#13 SADAT

SADAT

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
34
  • из: Татарстан

Отправлено 12 Май 2016, 13:12

Дожили :) сварщег и балалаечник техника и васильича долбёжниками назвали  :) Техник ваще-то врф монтирует и запускает, а вы такое оборудование только на картинках в мануалах видели  :)


Сообщение отредактировал SADAT: 12 Май 2016, 13:14


#14 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 12 Май 2016, 16:45



Дожили :) сварщег и балалаечник техника и васильича долбёжниками назвали  :) Техник ваще-то врф монтирует и запускает, а вы такое оборудование только на картинках в мануалах видели  :)

0_158328_b1527005_XL.jpg



#15 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 12 Май 2016, 17:54

Вода не уходит , когда образуются два провиса (гидрозатвора) , а между ними воздушная пробка, а чтобы продавить ее  необходим определенный столб воды.

Первый гидрозатвор может образоваться под ванночкой на горизонтальном участке (в нижней части внутреннего блока) или при заходе в стену. Если трубы с дренажом расположены у внутреннего блока  правильно (по заводскому, справа налево), то для начала, я бы попробовал перенести  соединение дренажа на левый сосок ванночки ( надеюсь у Дайкина это предусмотренно).



#16 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 12 Май 2016, 19:50

Если кого обидел, извините. Это шутка была.
Это монтаж на левую сторону, возможно дренажная трубка выходит сверху и образуется горб. Было такое, лечить не очень просто, но возможно. Главное ремонт не испортить. Надо сделать чтоб дренажная трубка выходила снизу, в крайнем случае придется блок переставлять выше и подклеивать обои. Как может что то провисать в штробе непонятно.

Я кстати на ВРФ тоже учился и сертификат есть. :D  Но пока что никак.


Сообщение отредактировал 144: 12 Май 2016, 20:24


#17 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 13 Май 2016, 02:33

Дожили :) сварщег и балалаечник техника и васильича долбёжниками назвали  :) Техник ваще-то врф монтирует и запускает, а вы такое оборудование только на картинках в мануалах видели  :)

Да пусть юноши самолюбие потешат. :) 

 

П.С  Кто людям помогает....(с)  :)



#18 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 13 Май 2016, 08:36

Да пусть юноши самолюбие потешат. :)

П.С Кто людям помогает....(с) :)


Какие мы нежные, прям слово не скажи, сразу обиды.
Привыкли там на своих мультизонах что плюс-минус 6000 рублей+работа, это пустяки. На балайках каждые 100 рублей считают.
Ну и помпа шуметь будет и судя по всему дом панельный,а это перегородка,не особо то там разгуляешься.
Но конечно помпа решит проблему,более надёжно чем шампнство со шлангом.

#19 Алюр

Алюр

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 699 сообщений
428
  • из: Луганская обл. г. Северодонецк

Отправлено 13 Май 2016, 08:43

шампнство 

???



#20 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 13 Май 2016, 10:28

Комрады, ну почему вы постоянно устраиваете базар с выяснением отношений в каждой теме?! Пусть и в шутку...

 

Была у меня с одним дайкиным похожая проблема. Причем вода из лотка вытекала где-тот посередине. И лоток цельный с корпусом кондиционера, не снимешь.

 

Петр, в Вашем случае надо заполнять дренажную систему водой, пока не потечет, потом продувать и слушать, где возникают булькающие звуки. Так можно определить где возникает гидрозатвор. Если доступ будет, то устранять. В другом случае придется устанавливать дренажную помпу. Есть помпы небольшого размера которые, елси повезет, можно подсунуть в нишу внутреннего блока. Если же не повезет, то блок надо будет демонтировать и под ним, продолбить отверстие, для установки этой самой помпы. 

Стоимость дренажной помпы около 4000 - 5000 руб. 

Готовы к затратам, могу посодействовать.