Цитата(Planetkin @ 01.09.2012, 18:44)

кислый запах появляется не при включении кондиционера а после выключения вентилятора на наружном блоке и пропадает после его включения. у меня два кондиционера mitsubisi heavi и mcquay, на обоих агрегатах происходит одно и то же.
Полтергейст данным форумом не изучается.
Наружной вентиляции в данных моделях телепатами не обнаружено.
Мысль изложена (через зад) так что типа запах зависит от наружного вентилятора,что невозможно.Разве что проводка горит.
Попытаюсь перевести на русский технический.Скорее всего вместе с наружным вентилятором включается и компрессор на охлаждение.
На радиаторе внутреннего блока образуется конденсат,который как гидрозатвор в ватерклозете,покрывает плесень во внутренем блоке тонким слоем,и не даёт запахам испаряться.
Когда вентилятор и компрессор внешнего блока выключаются -то кондесат стекает обнажая плесень и она начинает вонять ,а вентилятор внутреннего блока продолжает работать испаряя запахи с плесени.
Данный механизм работы рассматривался на данной конференции-вы невнимательно читали!