#21 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 13 Июль 2007, 08:08

Цитата(Толстямба @ 10.07.2007, 10:26) Просмотр сообщения
Собираюсь самостоятельно продиагностировать дренаж у своего текущего кондиционера. Может туда залить чего-нибудь дезинфицирующего для профилактики?
to Daik: а как вы промывали дренажныю трубку? Ее надо отсоединять от блока?

Отстегиваете блок (нажимаете на защелки, где написано "Push@, на нижней панели блока), отводите его от стены (верхняя часть остается висеть на крючках монтажной платы, и низ отводится). Можно что-то подсунуть под края блока, чтобы его не приходилось держать в отстегнутом положении. Мы обычно используем куски пенопласта.
Перед тем, как отстегнуть блок, необходимо снять крышку с короба, в который кложена трасса.
Теперь все перед вашими глазами. Дренажную трубку найти довольно легко. Запаситесь ведром заранее, чтобы не капать на пол остатками конденсата.
Теперь отсоедините дренажный шланг кондиционера от трубки, которая уходит по коробу на улицу. Это соединение иногда обматывают теплоизолирующим материалом или просто закручивают изолентой.
После всех этих действий вы можете приступить к продуванию трубки.
Обратная последовательность тут проста и понятна. Важно при застегивании блока уложить все трубки и кабели компактно, без перекручиваний, чтобы блок застегнулся без перекосов, и щель между блоком и стеной везде была одной толщины.

Удачи Вам.
Отпишитесь потом, как получилось. rolleyes.gif

#22 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 13 Июль 2007, 09:16

Встречался с еще одной причиной возникновения неприятных запахов из кондиционера.
У наших соседей по офису в менеджерской стоял HITCHI RAS 24. Они его с удовольствием использовали пока жарко было, потом подзабросили, а в межсезонье, вспомнили и решили погреться. Включили и сразу же все пулей вылетели из офиса. Из блока шел такой зловонный запах, что все единогласно решили: -Там кто-то издох! ))
Оказалось - никакого криминала. Просто блок висел под уклоном в сторону, противоположную используемому сливному отверстию, и в нем элементарно застоялась вода, которая, благодаря все тем же пыли и бактериям, превратилась в болото и когда они его все же включили, это болото начало активно испаряться. Проблему решили выставив блок в горизонтальное положение и промыв испаритель.

#23 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 13 Июль 2007, 10:55

А чем промывали? Простой водой или фейри? wink.gif

#24 Сергей Н.

Сергей Н.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 07 Август 2007, 10:18

Цитата(Sandro @ 10.07.2007, 8:48) Просмотр сообщения
Ужасный запах из кондиционера. Кто-то из домочадцев говорит, что пахнет мокрыми тряпками, а кто-то, что как будто кошки сами знаете что наделали. Тряпок в кондиционере нет, кошек тем более. Поэтому прошу помощи.
Что это может так вонять и как эту вонь из кондиционера выселить?
Может это утечка фреона? Как только кондиционер включается, давление повышается, он и травит…

Самый лучший вариант,это после каждого использования включать его на 2-3 минуты на тепло или режим вентиляции чтоб сам себя посушил ну и хотя бы раза 2 в сезон спиртиком из спрея обрабатывать как выше уже было сказано.

#25 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 14 Сентябрь 2007, 10:32

Привожу несколько фотографий внутренних блоков перед обслуживанием.
Полюбуйтесь на их внутренности. Все в черно-желтом налете, вентиляторы в мокрых комьях пыли. Все это безобразие пахнет так, что работать ужасно неприятно.
Это в том числе и к вопросу о необходимости регулярного сервисного обслуживания. Кондиционер собирает в себе огромное количество заразы из воздуха. И без специальной помощи он очень быстро становится не только источником неприятных запахов, но и гнездом для плесени, грибков и бактерий.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  blockapart1.jpg   13,53К   9145 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  blockapart.jpg   11,18К   7557 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  blockapart2.jpg   8,72К   6156 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  blockapart3.jpg   6,86К   5493 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  blockapart4.jpg   7,8К   5163 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  blockapart5.jpg   15,74К   6626 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  blockapart6.jpg   13,14К   8009 Количество загрузок:


#26 Лана

Лана

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
1
  • из: Самара

Отправлено 05 Октябрь 2007, 17:00

Боремся третий месяц с вонью из нашего Мицубиси Хеви... Активные действия со спиртом и хлоггексидином начали вчера. Муж ругается... Как у кого-то из участников форума "просто блок висел под уклоном в сторону, противоположную используемому сливному отверстию, и в нем элементарно застоялась вода, которая, благодаря все тем же пыли и бактериям, превратилась в болото и когда мы его включаем, это болото начинает активно испаряться".

Муж хочет выбросить дренажную трубку (серая такая штука гофрированная), которая присоединялась к прозрачному шлангу, который в свою очередь лежит в коробе (где лежат все остальные причиндалы). Этот прозрачный шланг он хочет присоединить к нижнему сливному отверстию (которое у нас ближе к окну).

Это правильно? Может лучше опустить дальний от окна край кондиционера, куда была вкручена трубка?

Если есть знакомый толковый сервисник в Самаре (или порядочная фирма, а не Комфорт Сервис Самара, где мы, к сожалению, купили кондиционер, заказали его монтаж и сервисное обслуживание и оплатили все это) - посоветуйте. Всенепременно воспользуемся.

Заранее благодарны.

#27 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 09 Октябрь 2007, 08:11

Цитата(Лана @ 05.10.2007, 18:00) Просмотр сообщения
Боремся третий месяц с вонью из нашего Мицубиси Хеви... Активные действия со спиртом и хлоггексидином начали вчера. Муж ругается... Как у кого-то из участников форума "просто блок висел под уклоном в сторону, противоположную используемому сливному отверстию, и в нем элементарно застоялась вода, которая, благодаря все тем же пыли и бактериям, превратилась в болото и когда мы его включаем, это болото начинает активно испаряться".

Муж хочет выбросить дренажную трубку (серая такая штука гофрированная), которая присоединялась к прозрачному шлангу, который в свою очередь лежит в коробе (где лежат все остальные причиндалы). Этот прозрачный шланг он хочет присоединить к нижнему сливному отверстию (которое у нас ближе к окну).

Это правильно? Может лучше опустить дальний от окна край кондиционера, куда была вкручена трубка?

Если есть знакомый толковый сервисник в Самаре (или порядочная фирма, а не Комфорт Сервис Самара, где мы, к сожалению, купили кондиционер, заказали его монтаж и сервисное обслуживание и оплатили все это) - посоветуйте. Всенепременно воспользуемся.

Заранее благодарны.

Конечно блок должен быть установлен строго по уровню. В этом случае никаких застоев не будет, так как геометрия ванночки расчитана на нормальный слив в обе стороны только при горизонтальном расположении.
Если есть возможность надежно закрепить дренажный трубопровод на соске слива, то конечно желательно избежать лишних изгибов и стыков, а также укоротить трубу. Поэтому штатный кусок дренажной трубы зачастую просто выбрасывается, а расходный трубопровод подсоединяется непосредственно к блоку.
По партнерам в Самаре к сожалению ничем не поможем.

#28 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 09 Октябрь 2007, 08:36

Интересно узнать, чем же в итоге закончились эксперименты с дренажом и хлоргексидином.
Также отмечу, как я уже писал где-то, активное изучение ситуации с запахом из внутренних блоков кондиционеров привело к выводу, что чаще всего этим страдают именно Митсубиси Хеви. Или пользователи кондиционеров именно этой марки по каким-либо причинам чаще пишут о подобных проблемах.

#29 Лана

Лана

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
1
  • из: Самара

Отправлено 09 Октябрь 2007, 14:53

Цитата(Joy @ 09.10.2007, 10:36) Просмотр сообщения
Интересно узнать, чем же в итоге закончились эксперименты с дренажом и хлоргексидином.
Также отмечу, как я уже писал где-то, активное изучение ситуации с запахом из внутренних блоков кондиционеров привело к выводу, что чаще всего этим страдают именно Митсубиси Хеви. Или пользователи кондиционеров именно этой марки по каким-либо причинам чаще пишут о подобных проблемах.


Закончилось все на удивление неплохо.

Сначала мы попрыскали на испаритель из распылителя составом: 0,05%р-р хлоргексидина 50мл, 50 мл 95% мед.спирта и 50 мл фильтрованной воды - запах сначала ушел, но потом вернулся.

На второй день мы таким же раствором, но без воды промывали дренажную трубку, прыскали на испаритель, продували все компрессором. И...запах сначала ушел, но потом немного вернулся.

На третий день нам принесли 20% хлоргексидин из больницы и, кроме этого, мы с помощью уровня обнаружили, что внутренний блок висит под наклоном вниз к окну, а дренажная трубка привинчина к противоположному (верхнему и дальнему от окна отверстию). Дренажный гофрированный шланг муж отвинтил и прозрачную трубку, которая присоединялась к шлангу, подсоединил к нижнему отверстию. Далее 20% р-р хлоргексидина разбавили 70%р-ром этилового спирта в отношении 1:40. Т.е.10 мл и 400 мл соответственно. Разделили на две порции. Первую порцию попрыскали на испартитель, а остатки вылили в трубку(которая присоединяется к сливному отверстию). Включили кондиционер на вентилятор. Через 5 мин. выключили и все повторили второй порцией. Потом 4 часа я его гоняла на охлаждении, потом после выкл. он сам вошел в режим самоочистки (т.е. 2 часа он гоняет вентилятор). Ну если очень придираться и залезть прямо под щель из которой дует, то через 0,5часа после режима самоочистки немного пахло минут 5, потом запах ушел. Обратно пока не приходил... Там еще внутри есть такая губка - раньше она у нас была влажная, теперь сухая.

Потом кто как перенес эту операцию: Ребенок астматик средней степени тяжести+аллергик - была дома, никакой реакции, муж сильно ругался и немного кашлял, у меня ОРВИ... (температура, кашель, заложены уши, нос, слезотечение). Наверное я просто простудилась, т.к. экспериментальная часть была полностью на мне.

Большое всем вам спасибо за советы и терпение!

P.S. Дома появился взамен вышедшего из строя очистителя воздуха еще отдельно слабый ионизатор-очиститель Супер_Плюс_турбо, который немного дует. Очень недорогой, приобрели по совету врача пульмонологического санатория. Т.е. она (врач) купила себе домой такой же,т.к. этот ионизатор практически не воняет озоном. Отношения с этим врачом уже скорее дружеские за 7 лет знакомства и постоянного до сих пор!!! общения 1-2 раза в месяц. Ребенок живет без ингаляторов года 3-4 только на дыхательной гимнастике, массаже, физиолечении 1-2 раза в год в этом санатории, а также ежегодных (летних) выездах в Анапу, еженедельных выездах в сосновый лес,. Просто 7,5 лет назад у моей дочери были приступы астмы по 3-4 раза в день в течение 1,5 лет... Мы сначала из больницы не вылазили, пока при увольнении с работы мне не дали телефон врача из этого санатория и мы не приехали к ней в частном порядке. Но вернемся к ионизатору... Запаха озона от ионизатора практически нет, если только не засовывать в него непосредственно нос. А вот за 7 дней работы на его пластинах образовалось много-много пыли, которую по инструкции я просто смыла водой(губка была абсолютно черная). Пробовали его выключить - у мужа и у меня перестает першить в горле, у ребенка наоборот закладывает нос. Т.к. "ребенку" (15лет) уже 6 раз удаляли аденоиды, то мы его включили обратно, подвесив под самый потолок. Вот выздоровлю и буду с ним (ионизатором) разбираться... У дочери имеется гиперчувствительность к озону и аллергия на жизнь, у меня имеется аллергия только на дом.пыль и табачный дым.

Может кто посоветует хороший очиститель воздуха(влажный воздух противопоказан)? Т.к. живем в многоэтажке, донимают соседи, то запахом табака, то краски, то горелого чеснока. Пока переезд в собственный дом не возможен. При замене окон на пластиковые пыталась заказать в стену клапан инфильтрации воздуха, но о нем в Самаре никто не слышал. Такое ощущение, что живем в дремучем лесу (в плане информации). Вентиляция на кухне работает скорее как втяжка, а не вытяжка, в ванной и туалете вообще не работает - вот с месяц назад написали письмо уже всем домом по этому вопросу. Пока вся надежда только на форточки.

#30 Guest_Гость_*

Guest_Гость_*
  • Гости

Отправлено 14 Октябрь 2007, 18:28

Чаще всего я заметил что запах этот от грязи которая скапливается на турбине внетреннего блока

#31 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 16 Октябрь 2007, 09:03

Цитата(Гость @ 14.10.2007, 19:28) Просмотр сообщения
Чаще всего я заметил что запах этот от грязи которая скапливается на турбине внетреннего блока

Это зависит от большого количества факторов. Например, как уже говорилось, часто кондиционеры начинают неприятно пахнуть, еще не успев проработать и недели. В большинстве случаев это происходит с моделями, имеющими антибактериальную обработку вентилятора или теплообменника внутреннего блока.
Также иногда пахнет из дренажа, иногда от самого теплообменника....

#32 Профессор

Профессор

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
0
  • из: Украина

Отправлено 20 Февраль 2008, 19:13

На форуме уже упоминали про доместос и мускул, кстати в 99% именно доместос очень хорошо убивает бактерии как на испарителе так и в дренаже. При этом дренаж снемать не обязательно. Доместос когда попадает в дренаж весь ил который там находиться он разьедает

#33 Don_Huan

Don_Huan

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 14 Апрель 2008, 11:50

А как вам это

Please Login or Register to see this Hidden Content

?
или это

Please Login or Register to see this Hidden Content



#34 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 22 Апрель 2008, 08:06

Цитата(Don_Huan @ 14.04.2008, 11:50) Просмотр сообщения
А как вам это

Please Login or Register to see this Hidden Content

?
или это

Please Login or Register to see this Hidden Content


Спасибо за ссылки, Don_Huan, но это автомобильные средства. Хотя не знаю, есть ли какая-то существенная разница. )
Сегодня попрошу наших сервисников наконец отписать в этой теме. Они используют какое-то мудреное средство. Но загнать их на форум - очень нелегкая задача. Очень занятые люди.

#35 Дмитрий из Самары

Дмитрий из Самары

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0
  • из: Самара

Отправлено 24 Апрель 2008, 11:33

Хочу заметить, что просто побрызгать в блок водичкой с фейри или спиртом недостаточно-надо посмотреть инструкцию и заменить либо промыть имеющиеся фильтры, тщательно почистить барабан вентилятора-грязи на лопастях скапливается немеренно, а смыть её практически невозможно!


#36 COOL_FAN

COOL_FAN

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 25 Май 2008, 13:56

Добро времени суток! Вообще в специализированных магазинах продается жидкость для борьбы с разными микроорганизмами (около 300р. за 1 литр). Есть другой вариант - попросить у знакомых зубных медсестер ЛИЗИН. Так наверно будет дешевле и эффект сильнее.

#37 Лана

Лана

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
1
  • из: Самара

Отправлено 15 Июнь 2008, 13:20

Цитата(Дмитрий из Самары @ 24.04.2008, 12:33) Просмотр сообщения
Хочу заметить, что просто побрызгать в блок водичкой с фейри или спиртом недостаточно-надо посмотреть инструкцию и заменить либо промыть имеющиеся фильтры, тщательно почистить барабан вентилятора-грязи на лопастях скапливается немеренно, а смыть её практически невозможно!


Доброго времени суток!

Поверьте, например, в нашем кондиционере не то что грязь, пыль не успевает скапливаться. Новый он был, когда завонял... Боролись мы, боролись... В общем, не знаю, что принесло свой результат - пробовали все, разбирали все, промывали , продували и т.д. и т.п. и в конце сезона и в начале... Дело закончилось тем, что сейчас, когда наступило тепло, кондиционер снова завонял где-то после 10 часов работы (Перед включением всё есно отстегули- разобрали -помыли-почистили-продули-просушили-собрали). Нервы были на пределе! Я не выдержала и схватив ДОМЕСТОС (разводила с водой на глазок, но доместоса я реально не пожалела) забрызгала все и везде, залила и в дренажную трубку в сердцах с пол-ведра! Пока не воняет неделю.

В машине кондиционер промываем каким-то американким средством (два балончика). Там сразу приятно пахнет. Ну а дома после доместоса минут 10-15 хлоркой пахло. Лучше уж хлоркой, чем сдохшей кошкой на мокрой тряпке!

#38 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 15 Июнь 2008, 13:47

Цитата(Лана @ 15.06.2008, 13:20) Просмотр сообщения
Доброго времени суток!

Поверьте, например, в нашем кондиционере не то что грязь, пыль не успевает скапливаться. Новый он был, когда завонял... Боролись мы, боролись... В общем, не знаю, что принесло свой результат - пробовали все, разбирали все, промывали , продували и т.д. и т.п. и в конце сезона и в начале... Дело закончилось тем, что сейчас, когда наступило тепло, кондиционер снова завонял где-то после 10 часов работы (Перед включением всё есно отстегули- разобрали -помыли-почистили-продули-просушили-собрали). Нервы были на пределе! Я не выдержала и схватив ДОМЕСТОС (разводила с водой на глазок, но доместоса я реально не пожалела) забрызгала все и везде, залила и в дренажную трубку в сердцах с пол-ведра! Пока не воняет неделю.

В машине кондиционер промываем каким-то американким средством (два балончика). Там сразу приятно пахнет. Ну а дома после доместоса минут 10-15 хлоркой пахло. Лучше уж хлоркой, чем сдохшей кошкой на мокрой тряпке!

Смею предположить, что у Вас какая-то проблема с отводом конденсата. Доместос может временно решить проблему. Вы действительно запахом хлорки перебиваете "запах сдохшей кошкина мокрой тряпке".
Куда отводится конденсат? На улицу или в канализацию? Воняет он во время работы или после выключения?


#39 Лана

Лана

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
1
  • из: Самара

Отправлено 15 Июнь 2008, 14:12

Цитата(Евгений Львович @ 15.06.2008, 14:47) Просмотр сообщения
Смею предположить, что у Вас какая-то проблема с отводом конденсата. Доместос может временно решить проблему. Вы действительно запахом хлорки перебиваете "запах сдохшей кошкина мокрой тряпке".
Куда отводится конденсат? На улицу или в канализацию? Воняет он во время работы или после выключения?


Приятно встретить специалиста! Конденсат отводится на улицу. Кондиционер воняет после отключения (режим охлаждение или осушение) при переходе в автоматический режим CLEAN. Да, по началу конденсат отводился неправильно - кондиционер был подвешен под углом, противоположном стеканию конденсата. Перевешивали самостоятельно. После этого кондиционер стал вонять не сразу, а через какое-то время. Т.е. промывка-просушка спасает нас... но ненадолго. Это было в прошлом году (в прошлом сезоне, экспериментировали и устраняли все самостоятельно до наступления холодов).

Проверяем все советы и предположения, т.к. пока не удается найти грамотного специалиста по обслуживанию кондиционеров в Самаре. С удовольствием выслушаю все советы. Вдруг поможет? Ведь в этом году кондиционер тоже уже начал пованивать, но реже...

#40 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 15 Июнь 2008, 15:12

Цитата(Лана @ 15.06.2008, 14:12) Просмотр сообщения
Приятно встретить специалиста! Конденсат отводится на улицу. Кондиционер воняет после отключения (режим охлаждение или осушение) при переходе в автоматический режим CLEAN. Да, по началу конденсат отводился неправильно - кондиционер был подвешен под углом, противоположном стеканию конденсата. Перевешивали самостоятельно. После этого кондиционер стал вонять не сразу, а через какое-то время. Т.е. промывка-просушка спасает нас... но ненадолго. Это было в прошлом году (в прошлом сезоне, экспериментировали и устраняли все самостоятельно до наступления холодов).

Проверяем все советы и предположения, т.к. пока не удается найти грамотного специалиста по обслуживанию кондиционеров в Самаре. С удовольствием выслушаю все советы. Вдруг поможет? Ведь в этом году кондиционер тоже уже начал пованивать, но реже...

Запах дает вода в ваночке для сбора конденсата, оставшаяся после работы. А вот почему она остается, нужно смотреть.
Попробуйте перед каждым выключением кондиционера включать его на тепло минут на 7-10.