Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Маслоподъемная петля


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 68

#21 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 19:11

Цитата(airwave @ 28.12.2011, 16:26) Просмотр сообщения
Друг Артур, где в инструкции по установке указаон ставить МПП в VRV Daikin?
Может ребята отсебятину порят.
Я тут акт диагностики получил от СИТЭС. ржачь.
Одни бараны в сервисе остались.


daikin пишет о необходимости масляных ловушек если внутряки выше...

#22 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Декабрь 2011, 20:45

Цитата(ilya_shafiev @ 28.12.2011, 19:11) Просмотр сообщения
daikin пишет о необходимости масляных ловушек если внутряки выше...



Хренушек, там сепаратор масла есть и масло отделитель ...

#23 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 20:53

Цитата(Boriska @ 28.12.2011, 19:45) Просмотр сообщения
Хренушек, там сепаратор масла есть и масло отделитель ...


не во всех..


#24 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Декабрь 2011, 21:09

Цитата(ilya_shafiev @ 28.12.2011, 20:53) Просмотр сообщения
не во всех..


Ну да в GC нету ... laugh.gif

#25 sax

sax

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
0
  • из: г.Москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 21:22

Так и к чему пришли?
Борька нарисуй правильный ответ. Что же все загадками?
Так нужны ли маслосьемные, либо маслоподьемные петли на сплитах, которые внутренние блоки висят ниже чем наружние?
И ответьте конкретнее, где делаются эти петли и на каком расстояние от какого блока и почему то все пишут "через 5-7 метров" трассы. Так по длине или имеется ввиду по перепаду по высоте 5-7 метров?
И если это так критично почему в инструкциях по монтажу ничего об этом не пишут. А если же все таки пишут скиньте ссылку в данной теме?

#26 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Декабрь 2011, 21:26

Забудь словосочетание маслоподъемная петля у сплиов ... wink.gif

#27 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 21:29

Цитата(Boriska @ 28.12.2011, 20:09) Просмотр сообщения
Ну да в GC нету ... laugh.gif



в мануале RXYSQ-P модели черным по белому прописано про масляные ловушки ... и вообще речь идет врв а не врф ...

#28 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 28 Декабрь 2011, 21:32

Цитата(ilya_shafiev @ 28.12.2011, 21:29) Просмотр сообщения
в мануале RXYSQ-P модели черным по белому прописано про масляные ловушки ... и вообще речь идет врв а не врф ...


А в чем разница ? cool.gif

#29 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 21:41

Цитата(Boriska @ 28.12.2011, 20:32) Просмотр сообщения
А в чем разница ? cool.gif


это даже визуально видно знаешь похожа на полупром 48... 2ух вентиляторная только иногда 9 блоков тянет...и масляные ловушки просит при монтаже..


#30 sax

sax

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
0
  • из: г.Москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 21:59

Цитата(Boriska @ 28.12.2011, 20:26) Просмотр сообщения
Забудь словосочетание маслоподъемная петля у сплиов ... wink.gif

Почему же?
Ты всегда так отвечаешь коротко и неясно или по настроению?
Пойми ничего личного, но обычно когда отрицают, то отрицание подтверждают.
Сплит 5.3 кВт , наружний выше внутреннего ну где то 2.5-3 метра.... петлю не делал, так как знаю что ничего страшного не будет...
Но приятель спросил почему не сделал и у нас возник спор.
Поэтому задаю вопрос и хочу услышать конкретный ответ подтвержденный какими нибудь доказательствами. Вот и весь спор. rolleyes.gif

#31 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 28 Декабрь 2011, 22:01

Цитата(Boriska @ 28.12.2011, 21:32) Просмотр сообщения
А в чем разница ? cool.gif

не в чем,в бренде и названии....
VRF понимают любую систему кондиционирования аналогичной конструкции в независимости от фирмы-производителя (SANYO, MITSUBISHI). Автором же центральной интеллектуальной системы кондиционирования, как называют ее сами разработчики, по праву считается фирма DAIKIN, которая именует свои системы VRV (Variable Refrigerant Volume), дословно: "переменный объем хладагента"............
Вот как то так,если не точен,сорри......

#32 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 22:06

Цитата(ЧУМА @ 28.12.2011, 22:01) Просмотр сообщения
не в чем,в бренде и названии....
VRF понимают любую систему кондиционирования аналогичной конструкции в независимости от фирмы-производителя (SANYO, MITSUBISHI). Автором же центральной интеллектуальной системы кондиционирования, как называют ее сами разработчики, по праву считается фирма DAIKIN, которая именует свои системы VRV (Variable Refrigerant Volume), дословно: "переменный объем хладагента"............
Вот как то так,если не точен,сорри......



Variable Refrigerant Flow - переменный поток.... все то же самое, просто Дайкин запатентовал свое название и другим ничего не оставалось делать, как пойти на хитрость... wink.gif

#33 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 22:11

Цитата(ЧУМА @ 28.12.2011, 21:01) Просмотр сообщения
не в чем,в бренде и названии....
VRF понимают любую систему кондиционирования аналогичной конструкции в независимости от фирмы-производителя (SANYO, MITSUBISHI). Автором же центральной интеллектуальной системы кондиционирования, как называют ее сами разработчики, по праву считается фирма DAIKIN, которая именует свои системы VRV (Variable Refrigerant Volume), дословно: "переменный объем хладагента"............
Вот как то так,если не точен,сорри......


в работе совершенно нет !!но врв только дайкин!!

#34 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 22:19

Бориска так что про сеператор в мини от дайкина? или мануалы все врут...

#35 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 28 Декабрь 2011, 22:21

Цитата(ilya_shafiev @ 28.12.2011, 22:19) Просмотр сообщения
Бориска так что про сеператор в мини от дайкина? или мануалы все врут...

Так он тебе и ответил...ЕГО ВЕЛИЧИЕ,БОРИСКА! laugh.gif

#36 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 22:31

Цитата(ЧУМА @ 28.12.2011, 21:21) Просмотр сообщения
Так он тебе и ответил...ЕГО ВЕЛИЧИЕ,БОРИСКА! laugh.gif


например в 3 горшковом сепаратор есть а вот в мини ненаю...ввиду того значит и ловушки требуются..

#37 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 28 Декабрь 2011, 22:37

Цитата(ilya_shafiev @ 28.12.2011, 22:31) Просмотр сообщения
например в 3 горшковом сепаратор есть а вот в мини ненаю...ввиду того значит и ловушки требуются..



Если под сепаратором подразумевается маслоотделитель-то, да, есть. Прям сейчас смотрю на лист"контур хладагента" RX(Y)MQ4/5/6P
и в схеме этот элемент есть....

#38 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 28 Декабрь 2011, 23:41

Цитата(RusBuka @ 28.12.2011, 14:45) Просмотр сообщения
начал писать, потом стёр...
...на жидкость каждые 15... это на мультизонах ихних...


А на жидкость-то зачем? blink.gif

Цитата(RusBuka @ 28.12.2011, 14:45) Просмотр сообщения
"Адский фреон"


Хех... адский фреон biggrin.gif

#39 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 28 Декабрь 2011, 23:53

Цитата(airwave @ 28.12.2011, 16:26) Просмотр сообщения
Друг Артур, где в инструкции по установке указаон ставить МПП в VRV Daikin?
Может ребята отсебятину порят.
Я тут акт диагностики получил от СИТЭС. ржачь.
Одни бараны в сервисе остались.


2 чела, которые еще с 90х там работают. Московские. Один усатый и высокий, по электрике. Второй плотный и с чуством юмора по контуру...

#40 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 29 Декабрь 2011, 12:16

Цитата(RusBuka @ 28.12.2011, 23:53) Просмотр сообщения
2 чела, которые еще с 90х там работают. Московские. Один усатый и высокий, по электрике. Второй плотный и с чуством юмора по контуру...


Артур мне пофигу, что они там работают, усатые и высокие и что они там думают...
Нужна инструкция по установке, где показано, что на VRV K, VRVII VRVIII, VRVIV НЕОБХОДИМО устанавливать МПП.
Есть форсаж, высокие скорости газа, ойлрекавери и маслотделители.
На кой хрен еще ловушки понадобились? Чтобы понизить уровень масла в картере? Его там и так не густо