Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

заправка хладагентом как и почему! а так же каким и сколлько.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 105

#1 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 15 Июнь 2010, 22:29

здравствуйте климатронщики! многие из нас проводят дозаправку и даже полную по давлению! я тоже так делаю. нет времени на переохлаждение.... либо да и так сойдёт... но это как вы знаете не правильно! давайте учится вместе!

#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 16 Июнь 2010, 00:16

Когда появится время, купи контактный термометр и скачай таблицы насыщения для разных хладагентов.
А пока заправляй по давлению. И чем больше, тем лучше. У меня работы будет много. laugh.gif


#3 Maxim

Maxim

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 76 сообщений
0

Отправлено 16 Июнь 2010, 00:44

Цитата
Сторона высокого давления для холодильных систем с конденсаторами воздушного охлаждения
55°С


о том ли речь? wink.gif

#4 РАМИЛЬ БУГРЫ

РАМИЛЬ БУГРЫ

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0
  • из: оренбурская обл

Отправлено 15 Август 2010, 17:39

как бы трубки не лопнули иза давление

#5 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 19 Август 2010, 21:09

Стравливай газ....заправляй по заводской дозе по весам...самое точное wink.gif

#6 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:13

Цитата(airwave @ 15.06.2010, 23:16) Просмотр сообщения
Когда появится время, купи контактный термометр и скачай таблицы насыщения для разных хладагентов.
А пока заправляй по давлению. И чем больше, тем лучше. У меня работы будет много. laugh.gif

вопрос спорный! что такое "насыщение"? таблица давно есть! смысл?!

#7 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:15

чтобы перегрев расчитать

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:19

Цитата(pavel48 @ 25.02.2011, 23:13) Просмотр сообщения
вопрос спорный! что такое "насыщение"? таблица давно есть! смысл?!


Без понимания холодильного контура никакого смысла ... laugh.gif

#9 sanchokl

sanchokl

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0
  • из: Самара

Отправлено 04 Март 2011, 22:45

Мужики вы что, читайте Котзаогладиана -азбука ремонтника холодильных установок. Там всё что необходимо.

#10 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 04 Март 2011, 22:47

Тут уже ссылок на Котзаогланиана напихано навалом. Читают все smile.gif

#11 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 17 Июнь 2011, 22:22

Цитата(Boriska @ 25.02.2011, 23:19) Просмотр сообщения
Без понимания холодильного контура никакого смысла ... laugh.gif

Boriska Вы пытаетесь постичь совершенства в сплитах?! А оно кому нибудь нужно......? ЗАКАЗЧИКУ? -он никогда не дочего не доедет! Вам? крайне спорный вопрос! есть много интересных тем помимо сплитов!! Вы еще про быт холодильники раскажите, а что принцып тот же! луче бы про чиллера что расказали бы , а за одно может про зикл карно, точку росы, ну и оптимальный режим работы холодильной установки!!!!!! а про сплиты возможо Вы спец!

#12 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 18 Июнь 2011, 07:08

Цитата(airwave @ 16.06.2010, 0:16) Просмотр сообщения
Когда появится время, купи контактный термометр


А бесконтактный не пойдёт? или у него погрешность большая?

#13 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 18 Июнь 2011, 08:24

Цитата(Васильич @ 18.06.2011, 7:08) Просмотр сообщения
А бесконтактный не пойдёт? или у него погрешность большая?


погрешность напсана в паспорте безконтакного. по уму лучше контактный для измерения перегрева и безконтактный (лазер от того же тесто) ля измерения темп на вх \ых из внутрянки. очень удобно и не надо по лестницам лазить туда сюда

#14 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 19 Июнь 2011, 00:37

Не гоните , заправлять можно как хочеться , если умеешь , можно и без весов обойтись . Главно считывать максимум параметров

#15 andreu

andreu

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений
0

Отправлено 19 Июнь 2011, 12:11

Цитата(BomBule @ 18.06.2011, 7:24) Просмотр сообщения
погрешность напсана в паспорте безконтакного. по уму лучше контактный для измерения перегрева и безконтактный (лазер от того же тесто) ля измерения темп на вх \ых из внутрянки. очень удобно и не надо по лестницам лазить туда сюда

Год пользуюсь лазерным пирометром поначалу думал врет сильно даже отдавал на поверку,а потом научился правильно направлять и перестал много лазить по лестнице особенно удобно в вентсистемах и промкондиционерах. Сплитами занималса пользовалса всеми методами заправки описаными здесь да правильно по книжке ,по манометрии, по весам и т.д но если ты занимаешся ремонтом не один год и мозг работает то потрогав руками, посмотреть как что работает то приборами ты подтверждаеш диагноз. Сплиты семечки для знающих ремонтников на них многие роботы можно выполнить и без специнструмента.

#16 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 03 Июль 2011, 00:22

Цитата(andreu @ 19.06.2011, 11:11) Просмотр сообщения
Год пользуюсь лазерным пирометром поначалу думал врет сильно даже отдавал на поверку,а потом научился правильно направлять и перестал много лазить по лестнице особенно удобно в вентсистемах и промкондиционерах. Сплитами занималса пользовалса всеми методами заправки описаными здесь да правильно по книжке ,по манометрии, по весам и т.д но если ты занимаешся ремонтом не один год и мозг работает то потрогав руками, посмотреть как что работает то приборами ты подтверждаеш диагноз. Сплиты семечки для знающих ремонтников на них многие роботы можно выполнить и без специнструмента.

прикольно! тоже хочу лазерный! наверно баков за1000 брали? или за 2000?


#17 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 03 Июль 2011, 00:30

могу сказать лишь одно безконтактный термометр это туфта, наладчикам подарите -- будут рады (ну про лезерный не знаю он должен быть высокоточным) у меня обычная хрень за 300 баков вообщееее ненужныя вещь! я про холодильщиков! контакт и только контакт!

#18 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 03 Июль 2011, 00:37

Цитата(olart07 @ 18.06.2011, 23:37) Просмотр сообщения
Не гоните , заправлять можно как хочеться , если умеешь , можно и без весов обойтись . Главно считывать максимум параметров

++1 никогда не пользовался весами и не буду!!! всегда дозаправлял и заправлял как Вы говорите "наглазок" есть ощущения + знания! у кого нет второго тогда весы!


#19 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 03 Июль 2011, 08:56

Цитата(pavel48 @ 02.07.2011, 23:37) Просмотр сообщения
++1 никогда не пользовался весами и не буду!!! всегда дозаправлял и заправлял как Вы говорите "наглазок" есть ощущения + знания! у кого нет второго тогда весы!

Или кондюк в сервис. После таких грамотеев .

#20 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 03 Июль 2011, 09:02

Цитата(pavel48 @ 02.07.2011, 23:37) Просмотр сообщения
++1 никогда не пользовался весами и не буду!!! всегда дозаправлял и заправлял как Вы говорите "наглазок" есть ощущения + знания! у кого нет второго тогда весы!

Или кондюк в сервис. После таких грамотеев . что ты там ощущаеш? палец в опе? и знаеш что нужно лить 890грамм и по длинне пальца определяеш? или начал гнать холод и нормально?