заправка хладагентом как и почему! а так же каким и сколлько.
Автор
pavel48
, 15 Июн 2010, 22:29
Сообщений в теме: 105
#21
Отправлено 03 Июль 2011, 11:54
обычно вот так вот и делают))
Цитата
начал гнать холод и нормально
#22
Отправлено 03 Июль 2011, 17:04
заправлять по ощущениям, а не по весам - это конешно круто и вы познали наивысший экспириенс сервисника, но вопервых каким чутьем вы чуете, сколько газа вы влили в пациента и фторое, если на улице +20 и вы добились холода при помощи газа и пальцеф, то что будет с этим кондером в +30? а в +40 ? или опять лить по ощущениям? =) или стравливать по ним же...
#23
Отправлено 03 Июль 2011, 20:17
Ледок на кранах растаял, значит скоро вентиль на балоне надо закрывать,подождав ещё немного предварительно затянув гайки посильнее.
Заправили так несколько, не сдох не один.
Да ещё на монометр смотрим 5-6 кг давление чтоб было.
И по весам тоже заправляли.
Заправили так несколько, не сдох не один.
Да ещё на монометр смотрим 5-6 кг давление чтоб было.
И по весам тоже заправляли.
#24
Отправлено 03 Июль 2011, 21:34
да фигня.. у нас Петрович в 55 лет перегрев/переохлаждение на пальцах чувствует!))) после того как фреоном обожгло руки..
есть старое поколение совецкое холодильщиков, у которых и вальцовки то нормальной не было! и для них все эти навороченные приборы нечто чуждое
есть старое поколение совецкое холодильщиков, у которых и вальцовки то нормальной не было! и для них все эти навороченные приборы нечто чуждое
#25
Отправлено 03 Июль 2011, 22:42
да фигня.. у нас Петрович в 55 лет перегрев/переохлаждение на пальцах чувствует!))) после того как фреоном обожгло руки..
есть старое поколение совецкое холодильщиков, у которых и вальцовки то нормальной не было! и для них все эти навороченные приборы нечто чуждое
есть старое поколение совецкое холодильщиков, у которых и вальцовки то нормальной не было! и для них все эти навороченные приборы нечто чуждое
Это точно, у меня дед есть знакомый, уже за 70, он на камаз трубки отверткой вальцует, получается лучше чем у меня вальцовками )))
#26
Отправлено 03 Июль 2011, 22:59
заправлять по ощущениям, а не по весам - это конешно круто и вы познали наивысший экспириенс сервисника, но вопервых каким чутьем вы чуете, сколько газа вы влили в пациента и фторое, если на улице +20 и вы добились холода при помощи газа и пальцеф, то что будет с этим кондером в +30? а в +40 ? или опять лить по ощущениям? =) или стравливать по ним же...
Будет тоже самое , если заправляли по весам . Для желающих открываю мастер класс , обучение стоит 1000 евро - " Заправка без весов " . В случае если кондей сдохнет верну в двойном размере . Ну что есть желающие ?! Или тут одни демагоги .
#27
Отправлено 03 Июль 2011, 23:07
Будет тоже самое , если заправляли по весам . Для желающих открываю мастер класс , обучение стоит 1000 евро - " Заправка без весов " . В случае если кондей сдохнет верну в двойном размере . Ну что есть желающие ?! Или тут одни демагоги .
Бу Га Га
#28
Отправлено 04 Июль 2011, 00:14
Будет тоже самое , если заправляли по весам . Для желающих открываю мастер класс , обучение стоит 1000 евро - " Заправка без весов " . В случае если кондей сдохнет верну в двойном размере . Ну что есть желающие ?! Или тут одни демагоги .
Тут мультизону на днях надо будет заправить, смогёшь, ессесно по давлению и ощущениям ...
#30
Отправлено 04 Июль 2011, 22:37
хаха)) сегодня вот полупром один заправлял так... лил лил.. я ему говорю давай по весам, он дану нах, щас гайка отойдёт и хватит! и заливает всё в него жидкарем)))
в общем когда гайка отошла кондей стал рубиться по высокому.. потом он половину стравливал сидел xDD
Можно сказать что выпустил тыщу-другую на воздух))
в общем когда гайка отошла кондей стал рубиться по высокому.. потом он половину стравливал сидел xDD
Можно сказать что выпустил тыщу-другую на воздух))
#34
Отправлено 05 Июль 2011, 08:24
ну там защита то есть же))
#36
Отправлено 05 Июль 2011, 14:55
ну ОЖ, и датчик высокого давления. И кондюк на 410м
#38
Отправлено 05 Июль 2011, 20:53
Бориска.. вот не можешь ты нормально написать без высеров лучше вообще не пиши)
410й газ, заправляем жидкой фазой.. газ кипит в коллекторе, шлангах, трубах..
Заправляем дальше - пошла перезаправка, на всасывании идёт парожидкость которая докипает в ОЖ, давление на нагнетании повышается выше безопасного порога установленного заводом изготовителем, кондиционер отключается по ошибке.
Это разве не защита от перезаправки?
410й газ, заправляем жидкой фазой.. газ кипит в коллекторе, шлангах, трубах..
Заправляем дальше - пошла перезаправка, на всасывании идёт парожидкость которая докипает в ОЖ, давление на нагнетании повышается выше безопасного порога установленного заводом изготовителем, кондиционер отключается по ошибке.
Это разве не защита от перезаправки?
#39
Отправлено 05 Июль 2011, 22:09
Бориска.. вот не можешь ты нормально написать без высеров лучше вообще не пиши)
410й газ, заправляем жидкой фазой.. газ кипит в коллекторе, шлангах, трубах..
Заправляем дальше - пошла перезаправка, на всасывании идёт парожидкость которая докипает в ОЖ, давление на нагнетании повышается выше безопасного порога установленного заводом изготовителем, кондиционер отключается по ошибке.
Это разве не защита от перезаправки?
410й газ, заправляем жидкой фазой.. газ кипит в коллекторе, шлангах, трубах..
Заправляем дальше - пошла перезаправка, на всасывании идёт парожидкость которая докипает в ОЖ, давление на нагнетании повышается выше безопасного порога установленного заводом изготовителем, кондиционер отключается по ошибке.
Это разве не защита от перезаправки?
А аппарат митсубишка?
На глаз и руку заправить не реально-не попадешь в идеал.Никто не задумывался что почему на шильдике 680гр,а не 700?или не 650?
Весы и только весы.Предварительно найдя и устранив утечку.
#40
Отправлено 05 Июль 2011, 22:39
аппарат 48й Тосот
Я и не говорил что там заправка правильная сделана.. херню он там сделал, а когда газ стравливал то еще и масла вылилось но это другая история.. аа кстати не везде пишут количество хладагента..
вчера вот на кентатсу ненашел(
Спорю о том что компрессор полупрома было сложно убить и предусмотрена защита от доливателей)
Я и не говорил что там заправка правильная сделана.. херню он там сделал, а когда газ стравливал то еще и масла вылилось но это другая история.. аа кстати не везде пишут количество хладагента..
вчера вот на кентатсу ненашел(
Спорю о том что компрессор полупрома было сложно убить и предусмотрена защита от доливателей)