Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Zubadan, обзор кондиционера в полевых условиях MUZ-FD35VABH


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 495

#41 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 27 Июль 2011, 14:02

В каталоге МЕ по тепловым насосам сказано, что есть у зубадана предварительный прогрев компрессора. «Если перемычка JK на плате инвертора удалена, то режим предварительного прогрева компрессора активирован». Кто-нибудь видел, где именно расположена эта перемычка и как к ней лучше добраться ? Беглый осмотр мне подсказывает, что нужно снимать переднюю обшивку кондея, чтобы добраться до платы. И вообще эта перемычка по умолчанию уже установлена или снята ? Кто-нибудь, из пользующихся зимой зубаданом, у себя данный режим включал ?

#42 vk55

vk55

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 11 Август 2011, 16:50

Цитата(urani4 @ 27.07.2011, 13:02) Просмотр сообщения
В каталоге МЕ по тепловым насосам сказано, что есть у зубадана предварительный прогрев компрессора. «Если перемычка JK на плате инвертора удалена, то режим предварительного прогрева компрессора активирован». Кто-нибудь видел, где именно расположена эта перемычка и как к ней лучше добраться ? Беглый осмотр мне подсказывает, что нужно снимать переднюю обшивку кондея, чтобы добраться до платы. И вообще эта перемычка по умолчанию уже установлена или снята ? Кто-нибудь, из пользующихся зимой зубаданом, у себя данный режим включал ?

похоже, он включен по умолчанию - при включении дует теплым не сразу, явно "настраивается". Правильно - ознакомиться с техдокументацией.

#43 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 12 Август 2011, 09:19

в документации, в том числе и в сервисмануале, не сказано стоит ли она по дефолту или нет, но сама формулировка "Если перемычка удалена" наводит на мысль, что она там стоит и режим по умолчанию не активирован. Видимо придется таки вскрывать и смотреть в живую. И еще: насколько я понял, прогрев идет не в момент включения, а всё время - т.е. когда кон-нер выключен, на обмотки подается напруга.

#44 ness

ness

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 12 Август 2011, 10:51

Цитата(vk55 @ 11.08.2011, 16:50) Просмотр сообщения
похоже, он включен по умолчанию - при включении дует теплым не сразу, явно "настраивается". Правильно - ознакомиться с техдокументацией.

Вчера привезли MUZ-FD25VABH E-1 нигде нет надписи zubadan. Скажите пожалуйста у вас была?

#45 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 12 Август 2011, 13:40

у меня надписи нет, но на шильдике наружника должно стоять VABH, на обычном (не зубадане) стоит просто VA

#46 ness

ness

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 12 Август 2011, 16:44

Цитата(urani4 @ 12.08.2011, 13:40) Просмотр сообщения
у меня надписи нет, но на шильдике наружника должно стоять VABH, на обычном (не зубадане) стоит просто VA

Спасибо за помощь VABH есть

#47 import

import

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2011, 11:26

При установке Зубадана я у себя удалял эту перемычку. Она очень маленькая. Пришлось маникюрными какими то кусачками. Сервисники не в курсе были. На домашнем компе есть описание и схема. Если не забуду - выложу. С завода все Зубаданы с перемычкой.

#48 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2011, 12:01

да схема то из миануала есть, только не было понятно стоит ли она там изначально, как и думал - стоит. А как до нее добирались ? переднюю обшивку снимали ?

#49 import

import

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2011, 21:45

Насколько помню, снимали боковину и прочее. В прошлом году дело было. Разобрать было проще. Тяжелее - аккуратно, не задевая плату, отщикнуть миниатюрными кусачками перемычку.

#50 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 18 Август 2011, 10:48

ммм... кусачками ? отщикнуть ? а там даже не джампер чтоль ?

#51 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 18 Август 2011, 12:28

одноразовая перемычка чтоль?

#52 import

import

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 19 Август 2011, 10:10

Да. Одноразовая. Вспомнил, что даже не кусачками, а ножницами маникюрными перещипывал её. Ибо расстояние между перемычкой (проволочкой) и платой уж дюже мало-малое.

#53 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 19 Август 2011, 10:45

blink.gif

японцы знают толк в извращениях...
а я то думал там джампер - буду на зиму снимать, а весной на место ставить, ну да ладно, чо нить придумаем.

#54 rxz777

rxz777

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 171 сообщений
13
  • из: Украина

Отправлено 19 Август 2011, 18:28

А нельзя ли фото и ТТХ раз уж это ОБЗОР!?

#55 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 19 Август 2011, 18:45

Цитата(rxz777 @ 19.08.2011, 18:28) Просмотр сообщения
А нельзя ли фото и ТТХ раз уж это ОБЗОР!?


дык смотрите каталог ME "тепловые насосы",

Please Login or Register to see this Hidden Content



#56 rxz777

rxz777

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 171 сообщений
13
  • из: Украина

Отправлено 19 Август 2011, 18:50

Цитата
дык смотрите каталог ME "тепловые насосы", скачать
Скачал,познавательно!Жаль баллов нет,плюсик бы в репу добавил!

#57 D.T.

D.T.

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2011, 11:51

Очень интересно.
На эту машинку смотрю уже года как 2.
Рассматривал геотермальные ТН и т.д.

Но получается, что воздушный проще.
Посоветуйте специалистов которые могут спроектировать и установить такую штуку на даче.
+7 985 3647319 Дмитрий.

#58 ness

ness

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 21 Август 2011, 19:10

Цитата(Zla13 @ 27.02.2011, 16:13) Просмотр сообщения
Ну и напоследок. Несколько дней назад на даче ночью было минус 35! Кондиционер справился, в комнате так и было 23 градуса тепла.

скажите пожалуйста вы перемычки внутри блока перекусывали?

#59 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 21 Август 2011, 21:26

Цитата(ness @ 21.08.2011, 19:10) Просмотр сообщения
скажите пожалуйста вы перемычки внутри блока перекусывали?


я так понимаю, он его просто всю зиму не выключал, в этом случае без разницы что там с перемычкой.

#60 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 26 Август 2011, 14:02

Да, я его не выключал, и про перемычку от вас только услышал.