Цитата(srgd @ 27.06.2012, 1:11)

Добрый вечер. Я стараюсь выбрать самый лучший, качественный кондиционер, с максимум функуций и желательно made in japan. Да, охлождение в помещении при минусе на улице очень нужно, но как я уже вижу по тех. характеристикам, это минимум -10 и это минимальный показатель для кондеев, а если я хочу ниже температуру на охлождение, то типа нужен зимний комплект ставить, обогрев компрессора и дренажа, так говорят в один голос все установщики, но меня это очень сильно смущает, так как во многих кондееях и в том числе из тех что я выбираю Hitachi HX1, Toshiba PKVP-ND, Toshiba SKVP2-EE, Дайкин FTXR28ERXR28E и Мицубиси Электрик MSZ-FD VABH (ZUBADAN), уже стоят обогревы компрессора и дренажа, т.е. как я понимаю, стоит заводсткой зимний комплект, так зачем же еще один зимний комплект ставить и что, если поставить тот зимний компект, что предлагают установщики, то кондей будет работать на охлождение до - 25 или даже до -30? Что-то я этот момент не понимаю, что одного заводского установленного зимнего комплекта мало и нужен еще один дополнительный? Заводской зимний компелкт уже стоит и кондей по документам работает на охложнение только до - 10, а если поставить еще дополнительный зимний комплект, то тогда будет работать на охложедние до - 25? Этот момент мне не понятен. Если кто разбирается, объясните мне пожалуйства, есть ли вообще в природе бытовые кондиционеры, которые могут работать на охлождение при уличной темпереатеу -20 и ниже с зимним комплектом или чем-нибудь еще?
По поводу того, что я сейчас смотрю на кондеи, которые работают на обогрев при -20 и ниже, это все связано опять таки с наличием установленного у них на заводе зимнего комплекта, т.к. установщики кондеев, с которыми я общался сказали, что надо смотреть те кондеи, которые работают до -20 или ниже и в частности ЗУБОДАН и на них нужно еще установить дополнительный зимний комплект, чтобы и на охлождение работали до -25 и в частности заострили внимание на Зубодане, что на него надо ставить этот дополнительный зимний комплект и он тогда на охлождение будет работат аж до -30, может конечно это всю чушь и мне вешают лапшу, абы продать Зубодан да еще и дополнительный зимний комплект. Поэтому и спрашивапю у Вас-людей знающих, так как сам пока еще только вникаю в тему, но и разбираться особо времени нет, ремонт сильно поджимает и надо кондеи покупать и устанавливать. Еще по поводу обогрева зимой при -20 и ниже, то пусть будет и эта функция и лишней не будет.
А что такое с Зубоданом, чем он так плох, что Вы удивились, есть мнение и на форумах и в кругах знающих людей, что Зубодан очень не плох и даже будет получше Дайкин FTXR28ERXR28E, что Дайкин типа выброшенные деньги, объясните пожалуйста, может я что-то не так понял или меня опять ввели в заблуждение, что не то в Зубадане?
Разве модели Hitachi HX1, Toshiba PKVP-ND, Toshiba SKVP2-EE, Дайкин FTXR28ERXR28E разнокалиберные, по-моему примерно одного премиум-уровня, только Дайкин типа считается круче и приток воздуха в нем есть, который вроде как и бесполезен. С Зубоданом пока не знаю что за зверь, но отзывы положительные в отличие от Дайкина.
Да, немного удивляет, что ответов нет, самое главное, что по премиум моделям вообще найти какую-то достоверную информацию сложно, такое ощущуние, что их никто не покупает или те кто покупает на форумы не ходят. Ну да ладно, если никто ничего не ответит, то и на том спасибо, буду "вариться в собственном соку", не впервой, как говориться: "прорвемся" и купим то, что надо. Всем спасибо.
Я Вам разъясню, и другие люди кто хочет подобное себе поставить поймут.
Если Вы хотите охлаждение в зимнее время при _15- (-20), есть два варианта:
1. Установите себе кондиционер не инвертор и доработайте его зимним комплектом, это даст работу кондиционера при -20С, но не будет плавно держать заданную температуру, т.е. работа будет проходить так включился охладил выключился и так постоянно.
2. Если все же для Вас важен комфортные условия климата в помещении то стоит поставить инвертор, но в инверторах уже стоит подогрев картера, это стандартная опция, для увеличения работы кондиционера в более низких температурах стоит его доработать его зимним комплектом, официальная доработка инверторных кондиционеров только ДАЙКИН. Доработка инверторного кондиционера для работы на охлаждение до -30 это доп функция, она не ставится на общий поток по одной простой причине 80% потребителей это не нужно, а зачем платить лишние деньги за то чем Вы не пользуетесь.
Что касается Зубадана - эта модель наружного блока была выпущена специально для тех людей кто вынужден обогреваться зимой с помощью электро приборов, кондиционер при обогреве намного экономичен и КПД выше чем у электро калориферов, Зубадан создан чтобы обогревать при низких температурах, но не охлаждать. У него как и у всех инверторов стоит зимний комплект и стоит еще один дополнительный фреоновый контур, благодаря которому у происходит отопление помещения в более низких температурных условиях.
Хотите переговорить более серьезно звоните в компанию СКН.