Отправлено 25 Июль 2012, 15:31

Спасибо!
Но все таки- подскажите нормальную недорогую модель из не инверторных Hitachi?
Зарание спасибо!

#3342 Славон

Славон

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0
  • из: Крым

Отправлено 25 Июль 2012, 23:51

Цитата(mkko @ 25.07.2012, 9:38) Просмотр сообщения
а каково влияние тонкостенности трубы на качество работы?


а что, Вы хотите сказать что всё одинаково???
ню-ню.

ладно расскажу для тех кто до сих пор не понял разницы.

1- нормальную трубу я могу руками (без пружины и трубогиба) согнуть под прямым углом, с минимальным радиусом.
и нормальная труба при этом "не хочет" резко заломатся!!!
а дерьмо тонкостенное идёт в залом сразу.

2-надеюсь многие знают и натыкались в сети на нормы ширины рабочей поверхности конуса для 410, и 22 фреонов.
для получения этой самой ширины кромки необходимо при вальцовке выпустить трубку из зажима вальцовки на сущие пустяки.

А НУКА, ПОПРОБУЙТЕ РАЗВАЛЬЦЕВАТЬ ТОНКОСТЕННУЮ ТРУБУ ДО ТЕХ РАЗМЕРОВ КОНУСА ЧТОБ КОНУС ЕДВА ВХОДИЛ В ГАЙКУ ! wink.gif
(фото в студию плиз потом.)

А нормальная труба позволяет делать это легко.

3-дерьмовая труба не усаживается и не ужимается как следует не при вальцовке, не при затягивании гаек.

никого переубеждать не собираюсь, работаете дешовкой-продолжайте. другим от этого выгоднее в будущем.

410 фреон всё расставит по свои местам. а то расслабились на 22 за много лет. wink.gif



#3343 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 25 Июль 2012, 23:56

да с тонкостенной проблем можно схватить.. заломается гденить в геморойном месте

#3344 mkko

mkko

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
0

Отправлено 26 Июль 2012, 17:00

Цитата(Славон @ 25.07.2012, 22:51) Просмотр сообщения
а что, Вы хотите сказать что всё одинаково???
ню-ню.

ладно расскажу для тех кто до сих пор не понял разницы.


Так я ж и спрашиваю. Мне как потребителю не очевидно до Ваших разъяснений это было. Да и общие объяснения типа плохо гнется и заламывается, конус -фигонус smile.gif я как потребитель могу пропустить мимо ушей. Однако совокупно я могу понять что экономия монтажника на трубе например , связанная с его желанием понизить издержки и возможно "упасть" в цене ведет к утечке фреона и возможному выходу из строя компрессора. А значит экономя сейчас, можно переплатить потом за сервис.

Толщины стенок трубок нормированы или при покупке ориентируются на цену(дороже-лучше)?

#3345 Славон

Славон

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0
  • из: Крым

Отправлено 26 Июль 2012, 23:26

Цитата(mkko @ 26.07.2012, 16:00) Просмотр сообщения
Толщины стенок трубок нормированы или при покупке ориентируются на цену(дороже-лучше)?


нормированны.
есть 0,68 , 0.71, и 0,8мм.
это только то что я лично встречал за свою недолгую 3-х летнюю практику.

эта цифра "пишется" на трубе.
может лазером (типа гравировки) начиркана быть, может просто пропечатана быть , может хим способом.

указан диаметр, толщина стенки, и длина в бухте. ну и производитель.

а я помимо всего если на фирме нет моих любимых труб, но полно других брендов с такими же параметрами, всегда проверяю трубу на мягкость.
как гнётся, как вальцуется.

а цена совсем не факт!

вибирайте чтоб у монтажника была "стоимость работы" и чтоб отдельно он брал за расходники по факту.
самое правильное.

а когда тебе рассказывают что "включено" в монтаж 2 или 5 метров трассы, то вот здесь уже может быть косячок.

что можно "дарить" ???
самое дешовое. чтоб больше осталось в счёт заработка.



#3346 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 27 Июль 2012, 01:03

0.76 есть ещё

#3347 mkko

mkko

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
0

Отправлено 27 Июль 2012, 12:25

Спасибо.

0.68 это плохой вариант или это наименьший из допустимых к монтажу диаметров(меньшие толщины являются признаком плохого качества)?

Т.е. насколько я понимаю набор операций по установке сплита это:

1-установка деражателя внутреннего блока

2-сверление отверстия в наружной стене

3-установка кронштейнов внешнего блока

4-отмерка, отрезка труб, валцевание

5-термоизоляция пучка труб с проводом.
6-установка труб, кабелей в отверстие в стене
7-подключение труб в внутреннему блоку
8-установка внешнего блока
9-подключение труб к нему
10-вакуумирование и проверка на герметичность
11-выпуск хладогента, закаченного на заводе в систему
12-добавление хладогента в систему при превышении трассы 5м
13- запуск
14-проверка на работоспособность

На какие моменты еще надо обращать внимание в выделенных пунктах?

#3348 Костянычь

Костянычь

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 61 сообщений
0
  • из: Донбасс

Отправлено 27 Июль 2012, 16:08

Цитата(Artyom_dn @ 25.07.2012, 12:51) Просмотр сообщения
Для Донецка это мало! smile.gif
Кто-то есть с Донецка biggrin.gif !

Ну есть кое-кто... rolleyes.gif

#3349 kos329

kos329

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 27 Июль 2012, 16:46

Добрый день!
Подскажите о кондиционерах фирмы "Gree"? качество, где производят и стоит ли, его покупать? Предлогают Gree GWH09NA-K3NNB1A.
или лучше купить Хитачи? Интересует 9, не инвертор.
Зарание спасибо

#3350 Alien Prime

Alien Prime

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 27 Июль 2012, 20:48

Есть еще вопрос, причем, наверное, глупый. А именно: как располагаются выводы трасс на внутренних блоках — в смысле налево/направо? Мне вот нужно, чтобы выходило все с правой стороны, если смотреть внутреннему блоку «в морду лица».

#3351 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 27 Июль 2012, 21:22

Цитата(Alien Prime @ 27.07.2012, 20:48) Просмотр сообщения
Есть еще вопрос, причем, наверное, глупый. А именно: как располагаются выводы трасс на внутренних блоках — в смысле налево/направо? Мне вот нужно, чтобы выходило все с правой стороны, если смотреть внутреннему блоку «в морду лица».


Разгибать трубки надо будет.

#3352 Славон

Славон

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0
  • из: Крым

Отправлено 27 Июль 2012, 23:48

Цитата(WLM @ 27.07.2012, 20:22) Просмотр сообщения
Разгибать трубки надо будет.


угу.
перегибаются нормальненько и на правую сторону.
только в таком случае гайки соединительные оказываются по за блоком см в 15-20.
кто в короб прячет, кто в стену если уверены в качестве монтажа на года.

#3353 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 28 Июль 2012, 08:42

Цитата(Славон @ 27.07.2012, 23:48) Просмотр сообщения
угу.
перегибаются нормальненько и на правую сторону.
только в таком случае гайки соединительные оказываются по за блоком см в 15-20.
кто в короб прячет, кто в стену если уверены в качестве монтажа на года.


Не 15-20, а 30-50 см!
Причем тут уверенность в качестве монтажа?
Это не уверенность, а непрофессионализм и наплевательское отношение к клиенту и сервиснику.

#3354 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 28 Июль 2012, 09:29

ага ненада гайки прятать dry.gif

#3355 Славон

Славон

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0
  • из: Крым

Отправлено 28 Июль 2012, 09:46

Цитата(V@D1k @ 28.07.2012, 8:29) Просмотр сообщения
ага ненада гайки прятать dry.gif

ой, налетели коршуны! wink.gif

да я то понимаю это. и клиенту обясняю что ничто не вечно под луной.

но клиент тупо ХОЧЕТ чтоб от правого края блока до стены было см 15 и не более!

где в таком случае будут гайки???
в стене!

ладно на вальцовке утечки не будет,но а если внутренний снять надо будет?



#3356 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 28 Июль 2012, 09:53

Цитата(Славон @ 28.07.2012, 9:46) Просмотр сообщения
ладно на вальцовке утечки не будет,но а если внутренний снять надо будет?


Дык и я о том же.... rolleyes.gif

#3357 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 28 Июль 2012, 09:57

вот это ему и объясняешь))
хотя голь на выдумки хитра.. режеться трасса снаружи и вытаскивается всё вместе с потрохами biggrin.gif

#3358 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 28 Июль 2012, 10:02

Это если достать можно...
А так зак попадает на замену трассы и (если повезло)альпиниста.

#3359 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 28 Июль 2012, 10:21

зато клиент
Цитата
тупо ХОЧЕТ чтоб от правого края блока до стены было см 15 и не более!

сам себя наказал biggrin.gif

#3360 mkko

mkko

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
0

Отправлено 28 Июль 2012, 23:03

Зацените фразу господа с одного из донецких сайтов кондиционерщиков:

"При этом кондиционеры Mitsubishi имеют самый низкий, наряду с Daikin, уровень шума: всего 26дБ (сравнимо с шумом, издаваемым летящей бабочкой). "

После прочтения этого.......