Посоветуйте что-нибудь...
Автор
Walkman_spb
, 30 Мар 2011, 23:11
Сообщений в теме: 213
#1
Отправлено 30 Март 2011, 23:11
С месяц я уже сижу на этом форуме, изучаю предмет и, как мне казалось, уже немного представляю себе предмет, а именно монтаж... Ага...весь такой умный...
Ну, вот сегодня мне смонтировали 2 блока... Я, кончено, много читал о косяках при монтаже, но чтоб ТАК и чтобы ВСЕ сразу в одном месте такого я просто не ожидал... я даже не беру во внимание оригинальное решение с коробом к внутреннему блоку, но
- тройник для соива конденсата, примотанный изолентой
- провода к инвертору на скрутке
- сомнительно наличие уклона для оттока конденсата
- дыра в стене, заткнутая изоляцией для труб (дует, кстати )
- голые, судя по всему, медные трубы в 80 см кирпичной стене
- голые частично трубы и гайки в коробе
не слишком ли это много для одного монтажа?
Я был на работе...следил за всем проинструктированный тесть....
Деньги за монтаж пока не платили, у них это разнесено во времени.
Господа и дамы, посоветуйте, что делать-то теперь? Перемонтаж полный? С одной стороны, у них уже как-то и не хочется...жалко Генералов...
Реально ли найти кого-то исправлять чужие косяки?
Может, кто из профессионалов из ближайшего города проскочит до Питера перемонтировать за 20 шт?
Я Вам не зря говорил, что деревня тут....и неспроста московские фирмы тут монтируют кондиционеры, потому что у местных спецов руки их жопы....
Или, может быть, кого-нибудь порекомендуете в Питере, куда можно было бы обратиться?
Я, честно, просто в ах...уе....
Ну, вот сегодня мне смонтировали 2 блока... Я, кончено, много читал о косяках при монтаже, но чтоб ТАК и чтобы ВСЕ сразу в одном месте такого я просто не ожидал... я даже не беру во внимание оригинальное решение с коробом к внутреннему блоку, но
- тройник для соива конденсата, примотанный изолентой
- провода к инвертору на скрутке
- сомнительно наличие уклона для оттока конденсата
- дыра в стене, заткнутая изоляцией для труб (дует, кстати )
- голые, судя по всему, медные трубы в 80 см кирпичной стене
- голые частично трубы и гайки в коробе
не слишком ли это много для одного монтажа?
Я был на работе...следил за всем проинструктированный тесть....
Деньги за монтаж пока не платили, у них это разнесено во времени.
Господа и дамы, посоветуйте, что делать-то теперь? Перемонтаж полный? С одной стороны, у них уже как-то и не хочется...жалко Генералов...
Реально ли найти кого-то исправлять чужие косяки?
Может, кто из профессионалов из ближайшего города проскочит до Питера перемонтировать за 20 шт?
Я Вам не зря говорил, что деревня тут....и неспроста московские фирмы тут монтируют кондиционеры, потому что у местных спецов руки их жопы....
Или, может быть, кого-нибудь порекомендуете в Питере, куда можно было бы обратиться?
Я, честно, просто в ах...уе....
#2
Отправлено 30 Март 2011, 23:19
С месяц я уже сижу на этом форуме, изучаю предмет и, как мне казалось, уже немного представляю себе предмет, а именно монтаж... Ага...весь такой умный...
Ну, вот сегодня мне смонтировали 2 блока... Я, кончено, много читал о косяках при монтаже, но чтоб ТАК и чтобы ВСЕ сразу в одном месте такого я просто не ожидал... я даже не беру во внимание оригинальное решение с коробом к внутреннему блоку, но
- тройник для соива конденсата, примотанный изолентой
- провода к инвертору на скрутке
- сомнительно наличие уклона для оттока конденсата
- дыра в стене, заткнутая изоляцией для труб (дует, кстати )
- голые, судя по всему, медные трубы в 80 см кирпичной стене
- голые частично трубы и гайки в коробе
не слишком ли это много для одного монтажа?
Я был на работе...следил за всем проинструктированный тесть....
Деньги за монтаж пока не платили, у них это разнесено во времени.
Господа и дамы, посоветуйте, что делать-то теперь? Перемонтаж полный? С одной стороны, у них уже как-то и не хочется...жалко Генералов...
Реально ли найти кого-то исправлять чужие косяки?
Может, кто из профессионалов из ближайшего города проскочит до Питера перемонтировать за 20 шт?
Я Вам не зря говорил, что деревня тут....и неспроста московские фирмы тут монтируют кондиционеры, потому что у местных спецов руки их жопы....
Или, может быть, кого-нибудь порекомендуете в Питере, куда можно было бы обратиться?
Я, честно, просто в ах...уе....
Ну, вот сегодня мне смонтировали 2 блока... Я, кончено, много читал о косяках при монтаже, но чтоб ТАК и чтобы ВСЕ сразу в одном месте такого я просто не ожидал... я даже не беру во внимание оригинальное решение с коробом к внутреннему блоку, но
- тройник для соива конденсата, примотанный изолентой
- провода к инвертору на скрутке
- сомнительно наличие уклона для оттока конденсата
- дыра в стене, заткнутая изоляцией для труб (дует, кстати )
- голые, судя по всему, медные трубы в 80 см кирпичной стене
- голые частично трубы и гайки в коробе
не слишком ли это много для одного монтажа?
Я был на работе...следил за всем проинструктированный тесть....
Деньги за монтаж пока не платили, у них это разнесено во времени.
Господа и дамы, посоветуйте, что делать-то теперь? Перемонтаж полный? С одной стороны, у них уже как-то и не хочется...жалко Генералов...
Реально ли найти кого-то исправлять чужие косяки?
Может, кто из профессионалов из ближайшего города проскочит до Питера перемонтировать за 20 шт?
Я Вам не зря говорил, что деревня тут....и неспроста московские фирмы тут монтируют кондиционеры, потому что у местных спецов руки их жопы....
Или, может быть, кого-нибудь порекомендуете в Питере, куда можно было бы обратиться?
Я, честно, просто в ах...уе....
Раз посоветовать не могу, я вам искренне посочувствую...
#3
Отправлено 30 Март 2011, 23:35
Эх, ну почему у нас нет Пчёлы?
#4
Отправлено 30 Март 2011, 23:52
Эх, ну почему у нас нет Пчёлы?
Вот ОН!!! Результат моего ПИАРА!!!
Мне просто интерсено. Сколько можно уже самопиариться "везде и всюду"?
Надоело, аж сил нет.
Надоело, аж сил нет.
Ну на самом деле описанное Вами, я лично вижу довольно часто... Скорее всего работать будет. Хотя ....
По своему опыту хочу сказать что лучше всего делают шабашники которые работают на себя, без откатов. Т.е. те которые все деньги за монтаж берут себе.
Наверняка таких можно найти через знакомых.
#5
Отправлено 31 Март 2011, 00:06
А как думаете, имеет смысл настаивать на переустановке? Деньги-то пока не плачены?
#6
Отправлено 31 Март 2011, 00:06
Хоть у нас с вами и были разногласия, искренне сочуствую. На вашем месте заставил бы исправлять косяки и не платить пока не сделают.
#7
Отправлено 31 Март 2011, 00:10
Я, кончено, много читал о косяках при монтаже, но чтоб ТАК и чтобы ВСЕ сразу в одном месте...
Я был на работе...следил за всем проинструктированный тесть....
Я был на работе...следил за всем проинструктированный тесть....
ну а если вы читали, то чё были-то на работе? моглиб на полдня и отпроситься...
Однако я вас успокою - было бы - то же самое...
#9
Отправлено 31 Март 2011, 00:29
Ну если каждый момент обговаривать по ходу пьесы, то вполне возможно всё было бы ОК.
Обговаривать надо - ДО РАБОТЫ! А не во время или Опосля...
Пчела, вы же сами не любите, когда к вам лезут во время работы - чё тогда советуете это делать к другим мастерам?
#10
Отправлено 31 Март 2011, 08:25
Скажите, пожалуйста, а если сейчас разбирать трассы и перемонтировать блоки, потребуется дозаправка фреоном или нет?
До внешних блоков метра полтора.
До внешних блоков метра полтора.
#11
Отправлено 31 Март 2011, 08:34
голые трубы в стене не самое страшное.
А все остальное - норма.
Расходки для дренажа ни у кого из монтажников нет.
Качество такое, потому что платят им до 30% от стоимости монтажа, и чтобы заработать больше, надо в день по 5 монтажей фигачить.
Я у себя дома устанавливал кондиционер 2 дня по 4 часа. Никуда не спешил, все тщательно и аккуратно.
Но трубы голые тоже в стене (3 отверстия по 22 мм) и особо не парят. запенил и фиг бы с ними.
А все остальное - норма.
Расходки для дренажа ни у кого из монтажников нет.
Качество такое, потому что платят им до 30% от стоимости монтажа, и чтобы заработать больше, надо в день по 5 монтажей фигачить.
Я у себя дома устанавливал кондиционер 2 дня по 4 часа. Никуда не спешил, все тщательно и аккуратно.
Но трубы голые тоже в стене (3 отверстия по 22 мм) и особо не парят. запенил и фиг бы с ними.
#12
Отправлено 31 Март 2011, 08:46
голые трубы в стене не самое страшное.
А все остальное - норма.
Расходки для дренажа ни у кого из монтажников нет.
Качество такое, потому что платят им до 30% от стоимости монтажа, и чтобы заработать больше, надо в день по 5 монтажей фигачить.
Я у себя дома устанавливал кондиционер 2 дня по 4 часа. Никуда не спешил, все тщательно и аккуратно.
Но трубы голые тоже в стене (3 отверстия по 22 мм) и особо не парят. запенил и фиг бы с ними.
А все остальное - норма.
Расходки для дренажа ни у кого из монтажников нет.
Качество такое, потому что платят им до 30% от стоимости монтажа, и чтобы заработать больше, надо в день по 5 монтажей фигачить.
Я у себя дома устанавливал кондиционер 2 дня по 4 часа. Никуда не спешил, все тщательно и аккуратно.
Но трубы голые тоже в стене (3 отверстия по 22 мм) и особо не парят. запенил и фиг бы с ними.
запенть в стене можно.
я так понял порты внутреннего блока, находящиеся в коробе плохо теплоизолированны? вот это надо поправить, а то потечет непойми куда.
скрутки это все халтура. на мягких проводах должны быть наконечники, а соединения делаются через клеммник (хорошо если ваговский).
#13
Отправлено 31 Март 2011, 10:19
ммм... это хирня а не недочеты.
1. скажите монтажникам, чтобы запенили отверстие - 2 мин. работы
2. трубки голые в стене - хирня, пеница и с двух сторон флекс от трубок
3. дренаж на изоленте - в чем вообще проблема? течет? или просто неприязнь к изоленте? мы все дренажи сращиваем при помощи изоленты и скотча аримированого, который усаживается при нагреве и ниодин исчо не патек.
4. голые трубки и гайки в коробе - сказать монтажникам, чтобы обмотали флексом и скотчем - 5мин работы
5. сомнительный уклон - сказать монтажникам, чтобы пролили - 5 мин работы и бутылка воды 2л
6. провода к инвертору на скрутке - это не очень понял, они сращивали межблочку или подключили наружку без наконечников? если сращивали , то да , колхоз =) а если без наконечников, то это норма их вообще мало кто применяет для подключения...
так что Ваши проблемы не проблемы =) расслабьтесь, Вы же бабло не платили исчо, так что рычаги для исправления есть
1. скажите монтажникам, чтобы запенили отверстие - 2 мин. работы
2. трубки голые в стене - хирня, пеница и с двух сторон флекс от трубок
3. дренаж на изоленте - в чем вообще проблема? течет? или просто неприязнь к изоленте? мы все дренажи сращиваем при помощи изоленты и скотча аримированого, который усаживается при нагреве и ниодин исчо не патек.
4. голые трубки и гайки в коробе - сказать монтажникам, чтобы обмотали флексом и скотчем - 5мин работы
5. сомнительный уклон - сказать монтажникам, чтобы пролили - 5 мин работы и бутылка воды 2л
6. провода к инвертору на скрутке - это не очень понял, они сращивали межблочку или подключили наружку без наконечников? если сращивали , то да , колхоз =) а если без наконечников, то это норма их вообще мало кто применяет для подключения...
так что Ваши проблемы не проблемы =) расслабьтесь, Вы же бабло не платили исчо, так что рычаги для исправления есть
#14
Отправлено 31 Март 2011, 11:55
ммм... это хирня а не недочеты.
1. скажите монтажникам, чтобы запенили отверстие - 2 мин. работы
2. трубки голые в стене - хирня, пеница и с двух сторон флекс от трубок
3. дренаж на изоленте - в чем вообще проблема? течет? или просто неприязнь к изоленте? мы все дренажи сращиваем при помощи изоленты и скотча аримированого, который усаживается при нагреве и ниодин исчо не патек.
4. голые трубки и гайки в коробе - сказать монтажникам, чтобы обмотали флексом и скотчем - 5мин работы
5. сомнительный уклон - сказать монтажникам, чтобы пролили - 5 мин работы и бутылка воды 2л
6. провода к инвертору на скрутке - это не очень понял, они сращивали межблочку или подключили наружку без наконечников? если сращивали , то да , колхоз =) а если без наконечников, то это норма их вообще мало кто применяет для подключения...
так что Ваши проблемы не проблемы =) расслабьтесь, Вы же бабло не платили исчо, так что рычаги для исправления есть
1. скажите монтажникам, чтобы запенили отверстие - 2 мин. работы
2. трубки голые в стене - хирня, пеница и с двух сторон флекс от трубок
3. дренаж на изоленте - в чем вообще проблема? течет? или просто неприязнь к изоленте? мы все дренажи сращиваем при помощи изоленты и скотча аримированого, который усаживается при нагреве и ниодин исчо не патек.
4. голые трубки и гайки в коробе - сказать монтажникам, чтобы обмотали флексом и скотчем - 5мин работы
5. сомнительный уклон - сказать монтажникам, чтобы пролили - 5 мин работы и бутылка воды 2л
6. провода к инвертору на скрутке - это не очень понял, они сращивали межблочку или подключили наружку без наконечников? если сращивали , то да , колхоз =) а если без наконечников, то это норма их вообще мало кто применяет для подключения...
так что Ваши проблемы не проблемы =) расслабьтесь, Вы же бабло не платили исчо, так что рычаги для исправления есть
1.2. Спасибо. Я тоже подозревал, что так можно сделать.
3. Там не изолента, там обычный белый скотч. И до тройника теперь добраться проблематично: поверх него медные трубки...
4. Да, понятно, что это самое простое из устраняемого
5. Ок
6. Они сращивали питание на 2 блока к 1 розетке....тоже скотчем и эта скрутка лежит прямиком под тройником для отвода конденсата, скрученного скотчем же...