Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Как мне устанавливал кондиционер ЧУМА с этого форума


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 613

#461 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 04 Декабрь 2011, 16:47

Цитата(BomBule @ 04.12.2011, 10:38) Просмотр сообщения
у меня напарниг тоже сначала пластину прифигачивает =) и пох...



Мона сначала и пластину. И хорошо, если потом вдруг надо будет вниз её смещать, а если вверх ? Вылезшие дырки под нижние защелки куда девать будешь ? И еще при прикрученной монтажке можно каким нибудь выступом перфа упереться в торчащие нижние защелки пластины или того хуже не уследить и руки ободрать.

Креплю сначала только на два верхних, вывешиваю ВБ, ставлю нижнюю точку выхода трассы из блока и от неё уже "стреляю" в стенку, которую проходить надо. Потом снимаю монтажку, обязательно пленку на стену и вперед.
Блин, чего ни у кого никогда патрон не перегревался неожиданно и масло на стену не летело ? Пару капель и впечатление у зака уже на нуле. Или перф на стену не кидало, не прижимало при боковой установке ?

#462 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 04 Декабрь 2011, 16:54

Цитата(qwerty @ 04.12.2011, 14:47) Просмотр сообщения
... Блин, чего ни у кого никогда патрон не перегревался неожиданно и масло на стену не летело ? Пару капель и впечатление у зака уже на нуле. Или перф на стену не кидало, не прижимало при боковой установке ?


Для этого прозорливый производитель придумал внутреннему блоку упаковку. Картон и пакет - полезные вещи для сохранности здоровья обоев wink.gif

#463 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 04 Декабрь 2011, 17:04

Цитата(R666A @ 04.12.2011, 16:54) Просмотр сообщения
Для этого прозорливый производитель придумал внутреннему блоку упаковку. Картон и пакет - полезные вещи для сохранности здоровья обоев wink.gif



Ну а я апчем ))
Картонка обычно внизу, а вот кулек под дырку и пленку на стенку - всегда. Только вот если пленку поверх пластины кинуть, то можно эти самые торчащие коварные защелки и проморгать. У меня напарник не внял совету - напоролся. Запомнил навсегда наверное.

#464 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 04 Декабрь 2011, 18:21

самого раздрожает =(

#465 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 04 Декабрь 2011, 20:53

Цитата(qwerty @ 04.12.2011, 16:47) Просмотр сообщения
перф на стену не кидало, не прижимало при боковой установке ?

стараюсь сверлить уводя перф подальше от стены))

#466 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 04 Декабрь 2011, 21:35

Цитата
Boriska Дороги-то в стране рано или поздно отремонтируют....

Борь не льсти себе,не в Германии живем...дороги кончаются за МКАДом и начинаются направления,всем ПО НА на них... sad.gif


#467 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 04 Декабрь 2011, 23:07

Цитата(Boriska @ 04.12.2011, 16:21) Просмотр сообщения
Дороги-то в стране рано или поздно отремонтируют, а вот со второй проблемой бороться никто не знает каким образом ... wink.gif

А в чем если не секрет критическая разница?)
Монтирую по разному в зависимости от ситуации, реально не вижу в чем разница mellow.gif

#468 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 05 Декабрь 2011, 10:26

разница в том, что в 1 случае из 100 и более может возникнуть засада =) в 95% эту засаду можно решить изменением угла наклона короба, в 5% перенос монтажки.
то есть в 1 из 1000 блоков монтажку придеца перевешивать. моему напарнику на это пох, сам делает, сам исправит если чо. я мозг выношу потихоньку, но без фанатизма, мыж напарники, исчо будем сраца из за последовательности прикручивания монтажки =)))

#469 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 07 Декабрь 2011, 13:11

Предстоит предмонтаж 4-х инверторов МЕ в одной из квартир этого дома, примерно так, как на фото:

Прикрепленные файлы



#470 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 07 Декабрь 2011, 13:20

Но четыре блока никак не помещаются)). Мультики заказчик категорически не хочет)). Решил ещё один блок воткнуть внутри балкона, как на фото:
Прикрепленный файл  Картинка119.jpg   189,81К   79 Количество загрузок:
Растяжки по трубам - около 10-11м на каждый, дренажи - в два отдельных стояка)...

#471 Guest_Kasta_*

Guest_Kasta_*
  • Гости

Отправлено 07 Декабрь 2011, 14:25

все там прекрасно поместиться

#472 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 07 Декабрь 2011, 15:33

Цитата(Kasta @ 07.12.2011, 13:25) Просмотр сообщения
все там прекрасно поместиться

Если только с альпом и то блоки будут впритык друг к другу....не есть хорошо,даже с точки обслуживания.
Alpha а других стен и выходов нет?Чего все в кучу собирать?Кстати заказчик про шариковый сифон не упомянал? wink.gif laugh.gif

#473 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 07 Декабрь 2011, 16:54

Мне предстоит монаж 2х врв дайкиновских на хату собранную из 2 или 3 квартир. Это кажись зобавне.

#474 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 07 Декабрь 2011, 17:05

Цитата(ЧУМА @ 07.12.2011, 13:33) Просмотр сообщения
Если только с альпом и то блоки будут впритык друг к другу....не есть хорошо,даже с точки обслуживания.

Зришь в корень wink.gif.
Цитата
Alpha а других стен и выходов нет?Чего все в кучу собирать?Кстати заказчик про шариковый сифон не упомянал?

Это восточная внутренняя дворовая сторона дома. Фасадная западная - полностью стекляная blink.gif, от пола до потолка (Калифорния, блин).
По требованиям упр. компании, все наружные блоки должны быть установлены или так, или внутри общих кирпичных балконов (те квартиры, которые не имеют выхода во двор):
Прикрепленный файл  Картинка120.jpg   199,96К   48 Количество загрузок:

Эта квартира на фасаде имеет две комнаты, затем небольшой коридор/холл 8м2, и во двор выходят кухня и гостиная.
Поэтому блоки из спальни и кабинета тащим во двор smile.gif
Про шариковые сифоны я сказал, конечно, сразу, но... Короче говоря, мы подводим к месту входа в стояк, а сантехник подключает smile.gif .

#475 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 07 Декабрь 2011, 17:08

Цитата(RusBuka @ 07.12.2011, 14:54) Просмотр сообщения
Мне предстоит монаж 2х врв дайкиновских на хату собранную из 2 или 3 квартир. Это кажись зобавне.

Я бы тоже с удовольствием wink.gif Работа творческая... RMXSы?

#476 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 07 Декабрь 2011, 18:20

Цитата(Alpha @ 07.12.2011, 17:05) Просмотр сообщения
Зришь в корень wink.gif.

НЕ уже проходили,когда натыкают,а потом хрен куда подлезешь...
Цитата
полностью стекляная , от пола до потолка (Калифорния, блин).



#477 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 07 Декабрь 2011, 18:33

Цитата(RusBuka @ 07.12.2011, 16:54) Просмотр сообщения
Мне предстоит монаж 2х врв дайкиновских на хату собранную из 2 или 3 квартир. Это кажись зобавне.

мне предстоит монтаж 1ой =) от наружки до 1ой внутрянки 40м, кроме врв ничо не лезет

#478 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 27 Декабрь 2011, 00:28

Продолжается моя эпопея с предмонтажами)...
Изменилось расположение наружных блоков, они должны теперь стоять справа от балкона:
Прикрепленный файл  123.jpg   191,24К   94 Количество загрузок:
Справа - соседское окно. Стена из газобетона толщиной 300 мм утеплена минватой толщиной 80-100 мм. Высота ограждения балкона - 1,2 м.

Какие есть предложения по такому размещению 4-х наружных блоков smile.gif ?
Возможно удастся уговорить на два мультика, если их реально можно установить и обслужить впоследствии.

#479 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 29 Декабрь 2011, 22:23

Цитата(Alpha @ 26.12.2011, 23:28) Просмотр сообщения
Продолжается моя эпопея с предмонтажами)...
Изменилось расположение наружных блоков, они должны теперь стоять справа от балкона:
Прикрепленный файл  123.jpg   191,24К   94 Количество загрузок:
Справа - соседское окно. Стена из газобетона толщиной 300 мм утеплена минватой толщиной 80-100 мм. Высота ограждения балкона - 1,2 м.

Какие есть предложения по такому размещению 4-х наружных блоков smile.gif ?
Возможно удастся уговорить на два мультика, если их реально можно установить и обслужить впоследствии.


мульт не решит вопрос?

#480 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 29 Декабрь 2011, 23:12

Цитата(ilya_shafiev @ 29.12.2011, 20:23) Просмотр сообщения
мульт не решит вопрос?

Если найдётся адекватная возможность установки, то почему нет rolleyes.gif ? Хочу услышать реальные предложения по монтажу наружных блоков wink.gif .