#41 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 30 Май 2011, 22:40

Цитата(V@D1k @ 30.05.2011, 22:36) Просмотр сообщения
Низкое/высокое давление
Диапазон измерений -1...40 бар; -100...4000 кПа;
-0,1...4 мПа; 0...580 psi
Разрешение 0,01 бар; 1 кПа; 0,001 мПа; 0,1 psi
Погрешность ±0,75% (± 1 цифра)
Соединение 3 x 7/16"-UNF

Температура
Диапазон измерений -50 до 150 °C
Разрешение 0,1 °C
Погрешность ±0,5 °C (± 1 цифра)
Подключение зондов 2 x разъема (NTC)

Please Login or Register to see this Hidden Content


Молодец.А то то домохозяйки,то "математики"на форум захаживают,простого монтажника к плинтусу прижать.....

#42 djek

djek

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
0

Отправлено 31 Май 2011, 03:10

две тысячи за таскание баллона- недорого smile.gif, опрессовываю только мультизоналки.

#43 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 31 Май 2011, 07:57

Цитата(djek @ 31.05.2011, 3:10) Просмотр сообщения
две тысячи за таскание баллона- недорого smile.gif , опрессовываю только мультизоналки.

И чего последнее собиралось ?




#44 aslotin

aslotin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 31 Май 2011, 08:38

Цитата(V@D1k @ 30.05.2011, 22:36) Просмотр сообщения
Низкое/высокое давление
Диапазон измерений -1...40 бар; -100...4000 кПа;-0,1...4 мПа; 0...580 psi
Разрешение 0,01 бар; 1 кПа; 0,001 мПа; 0,1 psi
Погрешность ±0,75% (± 1 цифра)

40 бар * 0,75% = 0,3 бар
как я понимаю, немного получше, чем у манометра класса точности 1.0

P.S. если бы еще и запитывался от обычных метал-гидридных акков ...


Цитата(ЧУМА @ 30.05.2011, 22:40) Просмотр сообщения
Молодец.А то то домохозяйки,то "математики"на форум захаживают,простого монтажника к плинтусу прижать.....

Алексей, а зачем мне нужно кого-то "прижимать к плинтусу" то ?

P.S. Надеюсь, что на специализированных форумах "сидят" все-таки "продвинутые" монтажники ...

#45 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 31 Май 2011, 20:16

дану тут одни олени и бараны монтажеры-сплитовики сидят (с) Boriska biggrin.gif

#46 aslotin

aslotin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 31 Май 2011, 21:16

что-то не могу найти на сайте testo пользовательское руководство к 550-й, одни рекламные брошурки ...

еще встретил упоминание о refco digimon ... пока только осилил, что батарейки к refco и testo нужны разные wink.gif

#47 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 31 Май 2011, 21:45

Цитата(V@D1k @ 31.05.2011, 20:16) Просмотр сообщения
дану тут одни олени и бараны монтажеры-сплитовики сидят (с) Boriska biggrin.gif


+ (с) Airwave

#48 djek

djek

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
0

Отправлено 02 Июнь 2011, 11:07

Цитата(Boriska @ 31.05.2011, 12:57) Просмотр сообщения
И чего последнее собиралось ?

вчера запустили небольшую KX6 в котедже, щас работаем над шестиэтажным бизнесцентром- тоже не большим smile.gif. Пришел к выводу что даже KX опрессовывать без наружника, потому что было как то раз, у знакомого, что в наружник азот передавило- пришлось полностью систему перезаправлять, последние швы просто мылом проходишь.

#49 1kostya

1kostya

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
0

Отправлено 06 Июнь 2011, 07:58

Ура! Поставили мой дайкин. Каково было мое удивление когда они подключили балон с азотом. На мое удивление они ответили что до меня были на установке в супер маркете с пайкой а так как я просил азот решили проявить щедрость (бесплатно). Установка длилась 4:15 (засекал). Люди поверте у меня есть с чем сравнивать но дайкин это супер, мы с монтажниками немогли понять работает он или нет, работа определяется только на ощупь, в общем бесшумный это факт.

#50 Windarland

Windarland

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений
0

Отправлено 06 Июнь 2011, 12:32

Цитата(1kostya @ 06.06.2011, 7:58) Просмотр сообщения
мы с монтажниками немогли понять работает он или нет

после работы с большим перфоратором я вообще полдня не слышу - работает кондиционер или нет. )))))

#51 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 21:04

кстати прочёл в инструкции к тесту, мол для проведения теста с температурной компенсацией нужен датчик Твозд правильно?

#52 Guest_Kasta_*

Guest_Kasta_*
  • Гости

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 21:54

Цитата(1kostya @ 06.06.2011, 7:58) Просмотр сообщения
Ура! Поставили мой дайкин. Каково было мое удивление когда они подключили балон с азотом. На мое удивление они ответили что до меня были на установке в супер маркете с пайкой а так как я просил азот решили проявить щедрость (бесплатно). Установка длилась 4:15 (засекал). Люди поверте у меня есть с чем сравнивать но дайкин это супер, мы с монтажниками немогли понять работает он или нет, работа определяется только на ощупь, в общем бесшумный это факт.


опять реклама дайкина)))

#53 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 22:15

АУУУ чего все владельцы тестов молчат..
Бориска ты то как опрессовку делаешь?

#54 Guest_Kasta_*

Guest_Kasta_*
  • Гости

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 22:27

Цитата(V@D1k @ 23.09.2011, 22:15) Просмотр сообщения
АУУУ чего все владельцы тестов молчат..
Бориска ты то как опрессовку делаешь?


вроде где видео было то)

#55 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 22:34

дак с датчиком или без?
Цитата
Проверка герметичности/Проверка потери давления
Можно проверять герметичность систем путём
проведения проверки герметичности с температурной
компенсацией. Для этого измерения давления в
системе и окружающей температуры проводятся в
течение установленного периода. Для измерения
окружающей температуры можно подключить
термозонд (рекомендация: Воздушный зонд NTC, №
заказа - 0613 1712). Цель данного измерения -
получение сведений о дифференциальном давлении с
температурной компенсацией и о температуре в
начале/по завершении проверки. При отсутствии
подсоединённого зонда температуры проверку
герметичности можно проводить без температурной
компенсации.


он 4 косаря стоит))

#56 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 22:41

Цитата(V@D1k @ 23.09.2011, 22:15) Просмотр сообщения
АУУУ чего все владельцы тестов молчат..
Бориска ты то как опрессовку делаешь?

Давишь азотом в отваккумированую трассу,давление есть во многих мануалах...соответ вперед одну сторону глушишь,на другую клапан шредера.....

#57 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 22:53

я это всё знаю.. разговор конкретно про тест на герметичность с помощью TESTO 550
чтобы он выполнялся с температурной компенсацией нужен тот зонд, либо достаточно стандартного зажима.. и где его оставить? на воздухе просто либо на трубу нацепить?

#58 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 23:29

Вот

Please Login or Register to see this Hidden Content

!!! Учитесь!!! Обратите внимание давление знаки после запятой, на "деревянном" манометре хрен уловиш.

#59 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 23:45

я это видео видел.. повторяю вопрос ещё раз))
уважаемые знатоки))
тест на герметичность с помощью TESTO 550
чтобы он выполнялся с температурной компенсацией нужен тот зонд, либо достаточно стандартного зажима.. и где его оставить? на воздухе просто либо на трубу нацепить?


#60 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 23 Сентябрь 2011, 23:55

Цитата(V@D1k @ 23.09.2011, 21:53) Просмотр сообщения
я это всё знаю.. разговор конкретно про тест на герметичность с помощью TESTO 550
чтобы он выполнялся с температурной компенсацией нужен тот зонд, либо достаточно стандартного зажима.. и где его оставить? на воздухе просто либо на трубу нацепить?


У мну тесто нет, но думаю примерно так ...
...опрессовка по идее длится 24 часа. Давление в герметичном контуре может измениться только на величину, соответствующую изменению наружной температуры. Вчера ты замерял при температуре 35 С, а пришел через сутки проверять при температуре 25 С. Давление естественно упало, но это еще не значит , что контур не герметичен. Соответствие изменения давления от температуры проверяется по закону Шарля. В Тесте это наверное забито в мозги, но нужен параметр - тем-ра до и после, для чего и нужен температурный зонд. Поправьте, если шо ))

Если опрессовку делать 15-20 мин, то нах зонд и учет температурной компенсации ? за 15-20 мин тем-ра вряд ли кардинально поменяется.