Цитата(motodimok @ 07.09.2011, 20:00)
Не хочу заводить новую тему, т.к. вопрос в общем-то плёвый. Есть вентили на внешнем блоке, один, как водится, жидкостный, поменьше, и второй побольше, с сервисным портом. Крутятся вентили шестигранником. Вопросы вот какие:
1. Как понять, что вентиль открылся полностью?
- открутить его до упора, там есть стопорное кольцо.2. Сервисный порт и порт низкого давления открываются одновременно или как-то по очереди?
3. В заводском состоянии сервисный порт и порт низкого давления "соединены", то есть система готова к вакуумированию?
Просьба не глумиться, у всех бывает первый раз

Экспериментировать и крутить клапаны вслепую как-то очково, не хочется фреон выпускать.
Кондишка панасоник YW7MKD.
Думаю, этот рисунок ответит на Ваши вопросы по трехходовому вентилю газового порта:

Откуда видно, что сервисный порт и газовая магистраль все время соединены, посредством чего можно беспепятственно проводить вакуумирование и т.п. Препятствие только в виде ниппеля в клапане Шредера (сервисный порт), который открывается депрессором на шланге о манометрии. При открытии крана 6-гранным ключом все три входа 3-ехходового вентиля становятся соединенными друг с другом.
Цитата(motodimok @ 07.09.2011, 20:00)
З.Ы. А ещё почитал инструкцию к этому панасу, там написано что под 410 фреон надо использовать трубы с толщиной стенок не менее 0,8мм. А на 1/4" трубах, что в продаже тут везде, стенка 0,76. Понятно что надо забить на нехватку 40 микрон, но зачем тогда они пишут всякое, народ смущают?

Есть понятие "теория", а есть понятие "реальность". И по отклонению (можно в %) реальности от теории можно судить о возможности или невозможности применения того или иного решения. Иными словами, Вы правильно написали о "забить"

Цитата(V@D1k @ 07.09.2011, 20:17)
фигня всё это.. нормальная обычная медная труба выдерживает больше 100атмосфер
Вадик, только не надо путать пиковые и постоянно действующие величины