Течь конденсата
#1
Отправлено 17 Сентябрь 2011, 19:47
1. Вода потекла из внутреннего блока сплит системы Panasonic CS-A9HKD.
2. Сливная труба заведена в канализацию и проходит мимо наружнего блока. (Не знаю с заходом в него или нет)
3. Вытащил конец из канализации и залил воду в сливное отверстие внутреннего блока. Около 3 литров (это примерный объем заполнения шланга длиной до наружнего блока). Вода не вытекает с обратного конца у канализации.
4. Если с силой дунуть в сливную горловину внутреннего блока, то вода уходит.
5. Засунул тонкий трос в сливной шланг со стороны с канализации. Метров 8 вошло без проблем. Уперся опять в районе наружнего блока.
Вопрос: где закупорка и, если возможно, как решить проблему срочно.
Спасибо всем.
#2
Отправлено 17 Сентябрь 2011, 19:56
1. Вода потекла из внутреннего блока сплит системы Panasonic CS-A9HKD.
2. Сливная труба заведена в канализацию и проходит мимо наружнего блока. (Не знаю с заходом в него или нет)
3. Вытащил конец из канализации и залил воду в сливное отверстие внутреннего блока. Около 3 литров (это примерный объем заполнения шланга длиной до наружнего блока). Вода не вытекает с обратного конца у канализации.
4. Если с силой дунуть в сливную горловину внутреннего блока, то вода уходит.
5. Засунул тонкий трос в сливной шланг со стороны с канализации. Метров 8 вошло без проблем. Уперся опять в районе наружнего блока.
Вопрос: где закупорка и, если возможно, как решить проблему срочно.
Спасибо всем.
Ну это праям классный вопрос, во первых: закупорка скорее всего в в мозгах или лексическом построении фраз Русского языка.
#4 Guest_Kasta_*
Отправлено 17 Сентябрь 2011, 21:21
1. Вода потекла из внутреннего блока сплит системы Panasonic CS-A9HKD.
2. Сливная труба заведена в канализацию и проходит мимо наружнего блока. (Не знаю с заходом в него или нет)
3. Вытащил конец из канализации и залил воду в сливное отверстие внутреннего блока. Около 3 литров (это примерный объем заполнения шланга длиной до наружнего блока). Вода не вытекает с обратного конца у канализации.
4. Если с силой дунуть в сливную горловину внутреннего блока, то вода уходит.
5. Засунул тонкий трос в сливной шланг со стороны с канализации. Метров 8 вошло без проблем. Уперся опять в районе наружнего блока.
Вопрос: где закупорка и, если возможно, как решить проблему срочно.
Спасибо всем.
Мне кажется просто где то передавили дренажку и все. А давно установлен кондиционер?
#6 Guest_Kasta_*
#8
Отправлено 18 Сентябрь 2011, 15:31
Установлена сплит-система в 2009 году. Работала очень редко.
Когда потекло этим летом из внутреннего блока, вызвал специалистов.
Они продували, заливали воду и т.д. Что точно делали -не могу сказать, т.к. понадеялся на их профессионализм.
В результате они вынесли свой вердикт: сливная труба скорее всего забита при входе в канализацию. И предложили делать новую штробу для прокладки альтернативной линии за 15 тыс.
Поэтому и пришлось самому разбирать канализацию, проверять ее засоренность. Результат вы знаете.
Мне было бы легче найти предполагаемый источник проблем, если бы я знал, как проходит дренаж:
-заходит ли сливная труба сначала в наружний блок из внутреннего, а затем уже идет в канализацию. Или идет напрямую, минуя наружний блок
-если заходит, то, случайно, не через какой-нибудь фильтр, который мог бы засориться.
Ведь как я уже выше писал, стопориться вода именно в районе стены у наружнего блока.
И последнее: труба, выходящая из внутреннего блока имеет гофрированную структуру, а в канализацию заходит уже глакостенная труба.
Может это поможет.
#9 Guest_Kasta_*
Отправлено 18 Сентябрь 2011, 16:43
Когда потекло этим летом из внутреннего блока, вызвал специалистов.
Они продували, заливали воду и т.д. Что точно делали -не могу сказать, т.к. понадеялся на их профессионализм.
В результате они вынесли свой вердикт: сливная труба скорее всего забита при входе в канализацию. И предложили делать новую штробу для прокладки альтернативной линии за 15 тыс.
Поэтому и пришлось самому разбирать канализацию, проверять ее засоренность. Результат вы знаете.
Мне было бы легче найти предполагаемый источник проблем, если бы я знал, как проходит дренаж:
-заходит ли сливная труба сначала в наружний блок из внутреннего, а затем уже идет в канализацию. Или идет напрямую, минуя наружний блок
-если заходит, то, случайно, не через какой-нибудь фильтр, который мог бы засориться.
Ведь как я уже выше писал, стопориться вода именно в районе стены у наружнего блока.
И последнее: труба, выходящая из внутреннего блока имеет гофрированную структуру, а в канализацию заходит уже глакостенная труба.
Может это поможет.
100% в стене пережали дренажную трубку. Если все это делать это не 15000 р стоит. Надо просто подьехать и глянуть. Вариантов очень много
#10
Отправлено 18 Сентябрь 2011, 22:11
#11
Отправлено 19 Сентябрь 2011, 17:23
Когда потекло этим летом из внутреннего блока, вызвал специалистов.
Они продували, заливали воду и т.д. Что точно делали -не могу сказать, т.к. понадеялся на их профессионализм.
В результате они вынесли свой вердикт: сливная труба скорее всего забита при входе в канализацию. И предложили делать новую штробу для прокладки альтернативной линии за 15 тыс.
Поэтому и пришлось самому разбирать канализацию, проверять ее засоренность. Результат вы знаете.
Мне было бы легче найти предполагаемый источник проблем, если бы я знал, как проходит дренаж:
-заходит ли сливная труба сначала в наружний блок из внутреннего, а затем уже идет в канализацию. Или идет напрямую, минуя наружний блок
-если заходит, то, случайно, не через какой-нибудь фильтр, который мог бы засориться.
Ведь как я уже выше писал, стопориться вода именно в районе стены у наружнего блока.
И последнее: труба, выходящая из внутреннего блока имеет гофрированную структуру, а в канализацию заходит уже глакостенная труба.
Может это поможет.
Вариантов может быть множество и ограничивается это фантазией монтажников.
Но на практике дренаж от внутреннего блока выводиться на улицу или в систему канализации без каких либо фильтров или затрудняющих проток воды устройств. Если требуется отводить в канализацию конденсат и от внешнего блока (в режиме обогрева) что бы не капало на улице, то теоретически могли соединить дренажные трубки тройником где-нить в стене. Возможно там и возник перегиб или пробка. Исследовать надо систему, без этого не понять.
#12
Отправлено 19 Сентябрь 2011, 18:22
Когда потекло этим летом из внутреннего блока, вызвал специалистов.
Они продували, заливали воду и т.д. Что точно делали -не могу сказать, т.к. понадеялся на их профессионализм.
В результате они вынесли свой вердикт: сливная труба скорее всего забита при входе в канализацию. И предложили делать новую штробу для прокладки альтернативной линии за 15 тыс.
Поэтому и пришлось самому разбирать канализацию, проверять ее засоренность. Результат вы знаете.
Мне было бы легче найти предполагаемый источник проблем, если бы я знал, как проходит дренаж:
-заходит ли сливная труба сначала в наружний блок из внутреннего, а затем уже идет в канализацию. Или идет напрямую, минуя наружний блок
-если заходит, то, случайно, не через какой-нибудь фильтр, который мог бы засориться.
Ведь как я уже выше писал, стопориться вода именно в районе стены у наружнего блока.
И последнее: труба, выходящая из внутреннего блока имеет гофрированную структуру, а в канализацию заходит уже глакостенная труба.
Может это поможет.
Вот уже ближе к теме, был у меня случай, когда на 7 этаже здания вывели дренаж в трубу ливневой канализации, но каким то образом там устроили гнездо дикие осы и сволочи специально, по другому я не понимаю, перекрыли своим воском фитинг диаметром 15 мм.
#13
Отправлено 19 Сентябрь 2011, 19:16
1. Вода потекла из внутреннего блока сплит системы Panasonic CS-A9HKD.
2. Сливная труба заведена в канализацию и проходит мимо наружнего блока. (Не знаю с заходом в него или нет)
3. Вытащил конец из канализации и залил воду в сливное отверстие внутреннего блока. Около 3 литров (это примерный объем заполнения шланга длиной до наружнего блока). Вода не вытекает с обратного конца у канализации.
4. Если с силой дунуть в сливную горловину внутреннего блока, то вода уходит.
5. Засунул тонкий трос в сливной шланг со стороны с канализации. Метров 8 вошло без проблем. Уперся опять в районе наружнего блока.
Вопрос: где закупорка и, если возможно, как решить проблему срочно.
Спасибо всем.
а мы вот что нарыли из дренажа, таких коконов было больше 15 шт
#14
Отправлено 19 Сентябрь 2011, 19:28
#16
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 11:53
А по существу вопроса. Есть у меня один такой объект, в котором два внутренних блока соединены тройником и зашиты в меж потолочном пространстве, и забивается дренаж у одного с регулярным постоянством, может быть здесь тоже тройник стоит только от наружного блока. Так я выхожу из этого положения при помощи чистки дренажа тросиком со стороны внутреннего блока, при этом приходится разбирать сам внутренний блок.
#17
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 13:23
тросиком аккуратно, не проткните дренаж
#18
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 17:20
тросиком аккуратно, не проткните дренаж
Огромное спасибо за то, что нашли время ответить, и, наконец-то, по существу.
А то стало складываться мнение, что здесь кроме таких же чайников как я да саморекламщиков, нормальных специалистов нет.
Теперь по делу.
Стало понятно, что проблема находится внутри стены, в районе выхода на улицу к наружнему блоку, т.к.:
- 3-3,5 литра воды заливается через сливную горловину внутреннего блока и затем стопориться, если сильно не продуть с помощью своих легких
- тросик со стороны канализации тоже проходит свободно до места вывода на улицу
Следовательно, логично было бы предположить из вашего опыта, что либо зажат дренаж, либо глючит тройник, если он есть.
Тросиком со стороны внутреннего блока прочистить пытался, но он в этой гофре упирался намертво в первый же перегиб, а их всего три.
Остается аккуратно рушить стену в месте вывода коммуникаций на улицу.
Если у кого есть другие решения или выводы, буду рад выслушать.
Еще раз спасибо.
#19
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 19:05
#20
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 21:13