О вакуумировании
Автор
Alpha
, 04 Ноя 2011, 19:18
Сообщений в теме: 369
#361
Отправлено 25 Апрель 2012, 01:59
ребятки....вот начитался, вакуумирование и последующее ожидание с манометром с закрытым клапаном - хреновая проверка на герметичность т.к. вакуумник присасывает развальцованную часть трубки к штуцеру....
теперь вопрос...способен ли одноступенчатый вакуумник, едва ли 40л в мин, на такие манипуляции?)))
теперь вопрос...способен ли одноступенчатый вакуумник, едва ли 40л в мин, на такие манипуляции?)))
#362
Отправлено 25 Апрель 2012, 06:51
да нихрена там не присасывает. -1 бар на такой мизерной площади. усилие никакое
#363
Отправлено 25 Апрель 2012, 08:25
чудеса бывают) меня было такое с 19й трубой уже рассказывал не раз)
#365
Отправлено 25 Апрель 2012, 17:46
ребят..т.е. в принципе если не присасывает, то на герметичность это проверкой назвать можно?
#366
Отправлено 25 Апрель 2012, 18:38
нууу.... )))
я не опрессовываю, но у меня тесто вакуум до сотых покзывает
я не опрессовываю, но у меня тесто вакуум до сотых покзывает
#367
Отправлено 25 Апрель 2012, 20:54
ну если трасса до 5 метров...кондею модели 7-9-12...неужели если вакуум не пропадает, ещё не значит что всё герметично....
#368
Отправлено 25 Апрель 2012, 20:56
я согласен)) время покажет)
#370
Отправлено 26 Апрель 2012, 08:25
развальцевал, гайку от руки затянул.. ключом забыл протянуть по запарке!
напарник снаружи всё сделал и вакуумировал, я пока в щиток подключал кабель!
Вакуум держало, открывает газ, слышу чтото шипеть начинает под потолком, поднимаюсь ёпрст с гайки травит, рукой потрогал - не затянута!
напарник снаружи всё сделал и вакуумировал, я пока в щиток подключал кабель!
Вакуум держало, открывает газ, слышу чтото шипеть начинает под потолком, поднимаюсь ёпрст с гайки травит, рукой потрогал - не затянута!