Канальный кондиционер в квартире
#21
Отправлено 18 Январь 2012, 12:09
#22
Отправлено 18 Январь 2012, 12:45
ПС Политиканы, торговцы оружием и травкой не в счет
Омереканцы любят оконники
Как правило, от расхода воздуха (читайте, скорости потока) зависит и напор вентилятора канальника. Его уменьшение приведет к плохому снабжению воздухом точек, сравнительно далеко отстоящих от внутреннего блока. Да и испарителю нужен нормальный теплосъем проходящим через него воздухом, который прямо пропорционально зависит от расхода.
#23
Отправлено 18 Январь 2012, 13:40
На практике воздуховод будет ещё меньше по причине изоляции с 2-х сторон по 10 мм.
#25
Отправлено 18 Январь 2012, 13:53
#26
Отправлено 18 Январь 2012, 16:25
Вот и считайте...
#28
Отправлено 18 Январь 2012, 22:31
а таак при желании канальник можно запихнуть в шкаф к примеру..к обоим сторонам крепятся адаптора(дабы избежать шумов) которые через воздуховоды(гибкие .прямоугольные. круглые ) соединяются с адапторами решеток
#29
Отправлено 18 Январь 2012, 22:56
Приток свежего воздуха и приток от А/С, рециркуляция и вытяжка через одни решётки? Или как? Приток с улицы равен нагнетанию от А/С?
Почему блок не развернуть было на 90* по часовой стрелке и сместить ближе к центру комнаты?
#30
Отправлено 18 Январь 2012, 23:15
Приток свежего воздуха и приток от А/С, рециркуляция и вытяжка через одни решётки? Или как? Приток с улицы равен нагнетанию от А/С?
Почему блок не развернуть было на 90* по часовой стрелке и сместить ближе к центру комнаты?
приток от приточной-вытяжной установки и А/С объединены в одну решетку так же поступили с вытяжкой...оборудование монтировалось строгосогласно привязок по схеме дабы не попасть на *светильники*
#31
Отправлено 18 Январь 2012, 23:40
#32
Отправлено 18 Январь 2012, 23:55
А канальник, судя по всему, 5-ти кВтный и через 10"-й или 12"-й воздуховод фигарит 700-1000 м3/ч? И приточка даёт через такой же воздуховод метров 300... Шо это?
#33
Отправлено 19 Январь 2012, 08:18
#34
Отправлено 19 Январь 2012, 12:37
#35
Отправлено 19 Январь 2012, 13:21
#36
Отправлено 19 Январь 2012, 13:52
Проверяю проект и до 10 ошибок в проекте вплоть до неправильного подбора оборудования.
Согласовываю с заказчиком. Приказ выполнять. Пишу протокол. и только после его подписи протокола и договора приступаю к работе. Всё бывало.
#37
Отправлено 19 Январь 2012, 17:48
А канальник, судя по всему, 5-ти кВтный и через 10"-й или 12"-й воздуховод фигарит 700-1000 м3/ч? И приточка даёт через такой же воздуховод метров 300... Шо это?
блок стоит 2 кВтный ....разделять на отдельные решетки притоки в комнате на 16 метров- бред...
#38
Отправлено 19 Январь 2012, 18:00
*насиловать* 200ф воздуховодом??? о чем вы говорите... у меня лично подход простой к работе.. если документы подписаны в производство работ - что то менять себе дороже...за проектирование получили/получают проектировщики.
#39
Отправлено 19 Январь 2012, 20:35
+100
#40
Отправлено 19 Январь 2012, 21:39
Да понятно, что проектировщики на з/плате 300$ и они кондиционеры и приточку в глаза не видели. Что мешало развернуть блок на 90*, как я писАл выше? Ушёл бы от лишних поворотов по воздуховодам, меди пошло бы на три метра меньше, у дренажа не было бы поворота?
Да и эти общие решётки... Если хотели как лучше - то почему не сделали смесительную камеру?
Ты говоришь, что канальник 2-х кВтный. Я таких не встречал, но дело не в этом. А сколько же наружного воздуха подаётся через общую решётку?