Канальный кондиционер в квартире


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 128

#21 shmel

shmel

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 127 сообщений
0

Отправлено 18 Январь 2012, 12:09

Делал канальники в квартире подобной этой. В аэробусе на ленинградском шоссе. Ставили 4 канальника дайкин 50 50 80 и ~35 , приточку и вытяжку в холле. Потолки в аэробусе высокие , но канальники и шумоизоляция ) сдавила все до уровня квартир для простолюдинов. по проекту там предусмотрели маленькие помещения типо гардеробной и в итоге 2 канальника в гардеробных 2 канальника в санузлах там соответственно самые низкие потолки. Внешнки мультиками выведены на балкон по 15-20 метров тарссы. Денег людям не жалко вот и прикалываются. 4 кондея сплита было бы идеально и легко ), но канальники выбрали только из за того что там нельзя делать открывающиеся окна ) вот и все. (25 этаж)

#22 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 18 Январь 2012, 12:45

Цитата(DDAVID @ 18.01.2012, 1:09) Просмотр сообщения
Мужики, а че американцы так любят канальники? 1 дом - 1 кондер, ну или два на крайняк.
ПС Политиканы, торговцы оружием и травкой не в счет wink.gif


Омереканцы любят оконники smile.gif

Цитата(stn @ 18.01.2012, 7:23) Просмотр сообщения
...для себя все еще хочу понять, ведь канал такой не один, допустим их будет 4, те и расход воздуха при скорости 5м/с станет 220*4=880м3/ч. И у кондиционера разве нет регулировки скорости потока? Из опыта общения с обычной сплит-системой скорость потока как правило на минимуме или близко к нему стоит.


Как правило, от расхода воздуха (читайте, скорости потока) зависит и напор вентилятора канальника. Его уменьшение приведет к плохому снабжению воздухом точек, сравнительно далеко отстоящих от внутреннего блока. Да и испарителю нужен нормальный теплосъем проходящим через него воздухом, который прямо пропорционально зависит от расхода.

#23 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 18 Январь 2012, 13:40

stn
На практике воздуховод будет ещё меньше по причине изоляции с 2-х сторон по 10 мм.

#24 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 18 Январь 2012, 13:45

Цитата(bob691774 @ 18.01.2012, 13:40) Просмотр сообщения
stn
На практике воздуховод будет ещё меньше по причине изоляции с 2-х сторон по 10 мм.

Трындец! Вы его изнутри изолируете?

#25 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 18 Январь 2012, 13:53

боб жгёт как всегда!

#26 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 18 Январь 2012, 16:25

Снаруже, но в проекте 10 см от потолка.
Вот и считайте...

#27 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 18 Январь 2012, 17:03

Цитата(bob691774 @ 18.01.2012, 16:25) Просмотр сообщения
Снаруже, но в проекте 10 см от потолка.
Вот и считайте...


Чего считать-то?
Цитата
На практике воздуховод будет ещё меньше по причине изоляции с 2-х сторон по 10 мм.

Вы видимо путаете меньше и больше,но тогда Вам в другой форум)

#28 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 18 Январь 2012, 22:31

на самом деле проще в обчной квартире вешать настенник
а таак при желании канальник можно запихнуть в шкаф к примеру..к обоим сторонам крепятся адаптора(дабы избежать шумов) которые через воздуховоды(гибкие .прямоугольные. круглые ) соединяются с адапторами решеток


#29 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 18 Январь 2012, 22:56

Не понял, шо это за схема на нижнем фото...
Приток свежего воздуха и приток от А/С, рециркуляция и вытяжка через одни решётки? Или как? Приток с улицы равен нагнетанию от А/С?
Почему блок не развернуть было на 90* по часовой стрелке и сместить ближе к центру комнаты?

#30 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 18 Январь 2012, 23:15

Цитата(Alpha @ 18.01.2012, 21:56) Просмотр сообщения
Не понял, шо это за схема на нижнем фото...
Приток свежего воздуха и приток от А/С, рециркуляция и вытяжка через одни решётки? Или как? Приток с улицы равен нагнетанию от А/С?
Почему блок не развернуть было на 90* по часовой стрелке и сместить ближе к центру комнаты?


приток от приточной-вытяжной установки и А/С объединены в одну решетку так же поступили с вытяжкой...оборудование монтировалось строгосогласно привязок по схеме дабы не попасть на *светильники*

#31 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 18 Январь 2012, 23:40

какое то извращение на фото. курил проектировщик =)

#32 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 18 Январь 2012, 23:55

Цитата(ilya_shafiev @ 18.01.2012, 21:15) Просмотр сообщения
приток от приточной-вытяжной установки и А/С объединены в одну решетку так же поступили с вытяжкой...оборудование монтировалось строгосогласно привязок по схеме дабы не попасть на *светильники*

blink.gif
А канальник, судя по всему, 5-ти кВтный и через 10"-й или 12"-й воздуховод фигарит 700-1000 м3/ч? И приточка даёт через такой же воздуховод метров 300... Шо это?

#33 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 19 Январь 2012, 08:18

Да проект такой. Вот и выполнили по проекту.

#34 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 19 Январь 2012, 12:37

дураков работа любит, а дурак работе рад =))

#35 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 19 Январь 2012, 13:21

Да и вентилятор так насиловать поворотом прямо на выходе не есть хорошо.

#36 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 19 Январь 2012, 13:52

Сколько было таких заказов.
Проверяю проект и до 10 ошибок в проекте вплоть до неправильного подбора оборудования.
Согласовываю с заказчиком. Приказ выполнять. Пишу протокол. и только после его подписи протокола и договора приступаю к работе. Всё бывало.

#37 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 19 Январь 2012, 17:48

Цитата(Alpha @ 18.01.2012, 22:55) Просмотр сообщения
blink.gif
А канальник, судя по всему, 5-ти кВтный и через 10"-й или 12"-й воздуховод фигарит 700-1000 м3/ч? И приточка даёт через такой же воздуховод метров 300... Шо это?


блок стоит 2 кВтный ....разделять на отдельные решетки притоки в комнате на 16 метров- бред...

#38 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 19 Январь 2012, 18:00

Цитата(R666A @ 19.01.2012, 12:21) Просмотр сообщения
Да и вентилятор так насиловать поворотом прямо на выходе не есть хорошо.


*насиловать* 200ф воздуховодом??? о чем вы говорите... у меня лично подход простой к работе.. если документы подписаны в производство работ - что то менять себе дороже...за проектирование получили/получают проектировщики.

#39 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 19 Январь 2012, 20:35

ilya_shafiev
+100

#40 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 19 Январь 2012, 21:39

Цитата(ilya_shafiev @ 19.01.2012, 16:00) Просмотр сообщения
*насиловать* 200ф воздуховодом??? о чем вы говорите... у меня лично подход простой к работе.. если документы подписаны в производство работ - что то менять себе дороже...за проектирование получили/получают проектировщики.

Да понятно, что проектировщики на з/плате 300$ и они кондиционеры и приточку в глаза не видели. Что мешало развернуть блок на 90*, как я писАл выше? Ушёл бы от лишних поворотов по воздуховодам, меди пошло бы на три метра меньше, у дренажа не было бы поворота?
Да и эти общие решётки... Если хотели как лучше - то почему не сделали смесительную камеру?
Ты говоришь, что канальник 2-х кВтный. Я таких не встречал, но дело не в этом. А сколько же наружного воздуха подаётся через общую решётку?