Ну погуглить Вам все равно придется, по крайней мере по Вашему региону, а так давайте по порядку ...
Цитата(REMA @ 28.02.2012, 9:00)
На объектах, где работаю, приточки с водяными калориферами. Вентиляторы стоят после.
С электрическим калорифером сталкиваюсь впервые (у себя дома))).
Отрытие заслонок (клапаны с приводом Белимо), включение вентилятора и ТЭНов в определенной последовательности я расчитаю и забью в контроллер, подстрахуюсь термостатом и концевиками крайних положений заслонки клапана. Думаю до аварии дело не дойдет)))
На электрокалорифере обязательно есть два термоконтакта 80гр и 110гр, защита от перегрева и возгорания, как совет включить их в цепь пускателя управляющим калорифером ...
Цитата(REMA @ 28.02.2012, 9:00)
Подскажите с выбором фильтра. Существует ли разграничение фильтров в вентустановках по сопротивлению (как аналогия - в авто используют, так называемые нулевики)???
Делятся они по классам фильтрации для дома вполне подходит EU3
Цитата(REMA @ 28.02.2012, 9:00)
И еще, у всех ли канальных вентиляторов, в т.ч. в ВБ, у движка есть аварийный термоконтакт???
В вентиляторах для круглых каналов таких контактов нет, в прямоугольных есть ...
Цитата(REMA @ 28.02.2012, 9:00)
Если ставить канальник после (или до) калорифера, то какой мощности???
Что в данном случае подразумевается под канальником ?
Цитата(REMA @ 28.02.2012, 9:00)
И, наконец, главный вопрос - какой мощности лучше выбрать наружный блок и какого производителя???
Наивное ценообразование в 80000 RUR - устаревшая информация)))
Наружный блок должен соответствовать мощности внутреннего
Если я правильно помню 70м общая площадь обслуживаемых помещений ?
Думаю 10...12кВт холода и средне напорный вполне подойдет ...