Дозаправка
#21
Отправлено 12 Март 2012, 21:27
#22
Отправлено 12 Март 2012, 21:33
ну хз... зачем тогда масло добавлять? =)
производитель четко ограничевает длину, не оставляя шанса на тюнинг ...
#23
Отправлено 12 Март 2012, 21:36
увеличиваем длинну трассы но компрессору то блин толкать тяжелее уже 25метров вместо 15, а увеличение диаметра труб снизит нагрузку на него но чтобы масло успевало возвращаться нужно его добавить.
я так понял дядю Колю)
#24
Отправлено 12 Март 2012, 22:06
#25
Отправлено 12 Март 2012, 23:17
Можно увеличить в два раза по горизонту. перейти на следующий типоразмер труб.
Но надо добавлять масло.
По вертикали реально вряд-ли поможет.
#26
Отправлено 12 Март 2012, 23:39
#27
Отправлено 13 Март 2012, 00:00
Само собой. v=S/s
где S - объёмный расход [м3/с], s - площадь сечения [м2].
Не изменяя расход, увеличивая диаметр - уменьшаем скорость.
Уменьшит ли это унос масла - другой вопрос.
#28
Отправлено 13 Март 2012, 00:38
#29
Отправлено 13 Март 2012, 00:58
я так понял дядю Колю)
А че толкать ? )) Если говорим о возврате масла, то всасывать. А всасывает компрессор только пары , тогда причем здесь гидравлическое сопротивление? )))
И масло ведь не всё в газомасляном тумане движется. Сколько его по стенкам труб перетекает микроволнами. А если скорость потока уменьшиться, а площадь внутренней пов-ти трубы по которой оно течет увеличится из-за большего проходного сечения, то значит уменьшится и объем возвращающегося масла (в единицу времени) ... я запутался ))
#30
Отправлено 13 Март 2012, 08:23
#31
Отправлено 13 Март 2012, 08:41
Если 15 метров то значит до 15 можно, а больше нельзя.
Если Дайкин даёт рекомендацию на установку более 15 метров, то в системе стоит отделитель масла и кстати он охлаждаемый.
Вынос масла в этом случае практически исключёт.
Длинна трубопроводов может быть ограничена из за больших потерь на подачи и на всасе.
В каждом конкретном случае необходим расчёт потерь в трудопроводах.
#32
Отправлено 13 Март 2012, 08:57
Скорость при увеличении диаметра конечно падает, но для горизонта не критично в плане возврата масла.
Тем более при такой доработке, газовую трубу монтируют с уклоном в сторону компрессора, как на классическом промхолоде с его низкими скоростями в трубах.
Масло добавляется не более 50% от штатной заправки. Я бы начал с 20-25%.
#33
Отправлено 13 Март 2012, 12:10
Если 15 метров то значит до 15 можно, а больше нельзя.
Если Дайкин даёт рекомендацию на установку более 15 метров, то в системе стоит отделитель масла и кстати он охлаждаемый.
Вынос масла в этом случае практически исключёт.
Длинна трубопроводов может быть ограничена из за больших потерь на подачи и на всасе.
В каждом конкретном случае необходим расчёт потерь в трудопроводах.
Это на бытовухе отделитель стоит ?
Боба, жжешь ты не по детски ...
#34
Отправлено 13 Март 2012, 14:55
Имел ввиду игру диаметрами труб. Т.е. уменьшит-не уменьшит надо думать в каждом конкретном случае.
Для горизонта реально делают наклон газовой трубы. А вот с превышением по вертикали я думаю не всё так просто.
#35
Отправлено 13 Март 2012, 16:16
На бытовухи конечно не стоит отделитель масла !
Это для примера.
Но длинна 30 метров трубы просто не реально !!
Он потеряет производительность на половину.
#36
Отправлено 13 Март 2012, 19:29
#37
Отправлено 19 Март 2012, 02:44
Вадик, увеличение диаметра снизит скорость движения газа. увеличение площади поверхности трубы увеличивает величину гидросопротивления. Режим движения жидкости также напрямую влияет на степень гидравлического сопротивления трубопроводов.
теперь осталось все это с длинным трубопроводом и возвратом масла увязать :-)
исходные данные при 30 метровой трассе и увеличении диаметра - явное возрастание площади поверхности и уменьшение скорости движения газа.
для эффективного возврата масла сколько там скорость должна быть - не менее 5 м/сек?
значит, надо скорость в 30 м трубе посчитать, зная объемный расход
и количество масла, размазавшегося или залегшего, чтоб добавить во избежание сухого хода. как масло высчитать - я не знаю. кто знает, как?
наверняка, есть расчеты для холодилки. Люди, давайте расчетик сделаем сообща, интересно, что получится.
гуру приглашаются!
#38
Отправлено 19 Март 2012, 08:01
#40
Отправлено 19 Март 2012, 16:11
значит, надо скорость в 30 м трубе посчитать, зная объемный расход
Возрастание потерь давления пропорционально квадрату скорости потока..
А еще вот - помарал бумагу чуть, применительно к этому случаю - может тебе поможет в чем-то. Но я так и не допер зачем увеличивать сечение при удлинении трубы ... гуру, вы хде ? ))