Цитата(Vladimir_12 @ 09.07.2012, 12:42)
Так, смотрим... В комнате 22 по мокрому, на улице 26, по таблице - расчетный перегрев 14.5К, по давлению 4.2 перегрев 1К. Или в данном случае давление - не в момент работы, а "просто", т.е., в выключенном и установившемся режиме?
Вот отсюда фигня и пошла: не перегрев 1К, а
Ткип=1*С (или 1.5*С)
Это всегда, не зависимо от типа кондиционера (капиллярный/ТРВ), так. Только от самого фреона зависит.
Но все остальное - не понимаю.
А именно:
Цитата
На трубе ок. 10*С (допустим), из нее вычел Ткип, получил SH=8.5. Ок. Но к чему мне тогда таблица, по которой расчетный перегрев для капиллярной системы определяют (считают)? И, как я уже спрашивал выше: ведь для капиллярной системы перегрев по манометру не вычисляется, верно?
Пока как мартышка и очки.
И таблица есть, и термометры, и манометр со шкалой температур кипения, а что со всем этим многообразием цифр и приборов делать - не понимаю.
1. "по таблице". В комнате 22 по мокрому, на улице 26 по сухому вблизи наружного блока, по таблице - расчетный перегрев 14.5. Это - не характеристика моей конкретной кондиционерной установки, это что-то типа характеристики среды: измеряемые величины относятся к среде, в которой кондиционер работает: температуре и влажности внутри помещения и температуре снаружи у наружного блока. Получили перегрев 14.5. Ок. Куда мне теперь с ним идти? В какую таблицу/формулу/алгоритм действий?
2. "по манометру". В комнате 22 по мокрому, 25 по сухому, ок. 10*С на газовой магистрали около наружного блока, давление 4.2бар,
Ткип=1*С (или 1.5*С). Тут, видимо, тупик, т.к., как Вы же мне объясняли, "по манометру" в случае капиллярной системы ничего не делается.