Всем привет!
Хотел посмотреть что ответит Гугл на "Новинки кондиционеров" но попал к вам ))
Увидел как мучается
Dr. Lektor
от шума при работе МЕ и решил написать.
msz-fh25ve(HZ), msz-fh35ve(HZ), msz-fh50ve(HZ) шумят !!! ВСЕ Шумят по определению именно так как вы записали на видео.
Причина тут только одна СВЕРХ Высокая тепловая производительность !!!
Блин куда делись еще пять строчек?
Короче у FH-25VE(HZ), FH-35VE(HZ) установлен двухроторный компрессор с объемной производительностью соответствующей примерно 18-24 моделям кондиционерам этого и других именитых производителей, а именно SNB-140-FRUMT !!!
В предыдущей серии также был пере-размеренный компрессор но SNB130ляляля.а трубки то 6мм и 9мм как были так и остались плюс наружный теплообменник дополнительно разделили еще на две части для улучшения образования паров хладогента это все позволило увеличить КПД системы и производительность при отрицательных температурах без существенного увеличения массы изделия. А расплата за это, легкий шум .
Какой выход вижу лично я (это не значит что других нет)?
1) Уменьшение объемной производительности
2) Изменение производительности программным способом (будет дольше розгоняться)
3) Замена роторного компрессора на Скролл
4) Увеличение диаметра магистрали до величин соответствующим мощности 5,5-6,8 кВт т.е. до 9мм и 12мм.
5) Купить беруши
Вот Mitsubishi_Electric_MUZ-FH_VE_Service_Manual_Eng
Сообщение отредактировал Вилли: 03 Июль 2014, 22:36