Отправлено 07 Май 2013, 14:44
Добрый день, подскажите, в в манауле по монтажу сплит систем написано, что после окончания монтажа следует произвести опрессовку контура на предмет выявления возможных утечек. При опрессоки контура сплит ситстемы ( на 410 фреоне) при давлении 42 бар, в течении 15 мин давление снизилось до 38 бар. Обмыливание вальцовочных соединений не показало утечки. Я думаю, что возможно азот перетек из контура в наружный блок по причине низкого качества кранов наружного блока китайского происхождения. Как правильно поступить в такой ситуации?
#2
Отправлено 07 Май 2013, 14:45
зря надавили столько)))
#3
Отправлено 07 Май 2013, 14:53
Так в мануале столько и написано. Что получается, не делать опрессовку азотом китайские сплитсистемы?
#4
Отправлено 07 Май 2013, 14:57
если и делать то поменьше 38бар.. а вообще бориску не всегда надо слушать есть еще как минимум 2 способа проверки на герметичность
#5
Отправлено 07 Май 2013, 14:58
Это какие?
#7
Отправлено 07 Май 2013, 15:32
Фреоном из крана даёшь давление, и кран закрываешь смотришь на манометр. Надёжней вакуума потомучто на вакууме говорят моегёт гайки присосать а при давленни будет течь.
Да, да хороший метод выявления утечки, а осенью клиет включит сплит на обогрев, давление возрастет в несколько раз, и фреон тю тю.
#8
Отправлено 07 Май 2013, 15:35
вот именно что мылишь или течеискателем, а потом можно еще и в режиме тепла проверить.
а так вообще вальцовку нормальную надо иметь и делать уметь.
я не помню уже когда посл.раз была утечка по вальцовке.. как раз обычно травят нипеля и краны!
а пускать азот в НБ тоже ниче хорошего нету.
RusBukа писал тут уже да насрать на эту микроутечку.. во время сервиса грамотно подзаправить и всего делов.
и клиент покупающий дещевого китайца это как правило понимает
а так вообще вальцовку нормальную надо иметь и делать уметь.
я не помню уже когда посл.раз была утечка по вальцовке.. как раз обычно травят нипеля и краны!
а пускать азот в НБ тоже ниче хорошего нету.
RusBukа писал тут уже да насрать на эту микроутечку.. во время сервиса грамотно подзаправить и всего делов.
и клиент покупающий дещевого китайца это как правило понимает
#9
Отправлено 07 Май 2013, 15:55
вот именно что мылишь или течеискателем, а потом можно еще и в режиме тепла проверить.
а так вообще вальцовку нормальную надо иметь и делать уметь.
я не помню уже когда посл.раз была утечка по вальцовке.. как раз обычно травят нипеля и краны!
а пускать азот в НБ тоже ниче хорошего нету.
RusBukа писал тут уже да насрать на эту микроутечку.. во время сервиса грамотно подзаправить и всего делов.
и клиент покупающий дещевого китайца это как правило понимает
а так вообще вальцовку нормальную надо иметь и делать уметь.
я не помню уже когда посл.раз была утечка по вальцовке.. как раз обычно травят нипеля и краны!
а пускать азот в НБ тоже ниче хорошего нету.
RusBukа писал тут уже да насрать на эту микроутечку.. во время сервиса грамотно подзаправить и всего делов.
и клиент покупающий дещевого китайца это как правило понимает
И на старуху бывает проруха, и вальцовка у меня RIDGIT, но хочется сделать так как надо один раз, чтоб потом не переделывать, т.к. монтаж был за городом на расстоянии 80 км по убитым дорогам. А течеискателем мне не очень нравится пользоваться, обмыливание надежнее.
#10
Отправлено 07 Май 2013, 16:17
Aleks128
Китайсплиты смысла нет прессовать
Если уж так хочется пресануть в 42 очка, то пресани вместе с наружкой, или в наружку 42, закрыть краны, и в трассу 41.
Китайсплиты смысла нет прессовать
Если уж так хочется пресануть в 42 очка, то пресани вместе с наружкой, или в наружку 42, закрыть краны, и в трассу 41.
#14
Отправлено 07 Май 2013, 17:07
А кто еще, кроме Boriska, делает опрессовку бытовых сплитов?
#15
Отправлено 07 Май 2013, 20:08
kasta)
#17
Отправлено 07 Май 2013, 20:47
И шо ты там увидишь?
Тебе конкретный пример. На улице +30С. Открываешь кран и "даешь давление". Какое будешь давать, цифру назови?
Тебе конкретный пример. На улице +30С. Открываешь кран и "даешь давление". Какое будешь давать, цифру назови?
Он наверное имеет ввиду, что открыть чуток кран, например до 5 атм, и смотретб на стрелку. Но это явно не метод.
#18
Отправлено 07 Май 2013, 22:04
А кто еще, кроме Boriska, делает опрессовку бытовых сплитов?
Я, когда паянное соединение приходится делать (если на чужие закладки ставлю или внутряк надо перенести в другое место). Стараюсь прессовать. Правда я 42 не давлю. Я вообще не врубаюсь как вы 42 бара надуваете? У меня на 25-ти редуктор завывает, а редукторов расчитанных на большее давление я чота не видал. Мож поделитесь секретом, а?
#19
Отправлено 07 Май 2013, 22:05
разговор за стандартный монтаж без пайки
есть кислородный редуктор РК70 вроде
есть кислородный редуктор РК70 вроде