Слабенький редуктор у вас...
Опрессовка азотом
#21
Отправлено 07 Май 2013, 22:42
Слабенький редуктор у вас...
#24
Отправлено 07 Май 2013, 23:21
Для опрессовки использую кислородный редуктор РК-70 (покупал в Дом сварки) и баллон на 5л, все это закреплено на металличекой раме с ручкой для транспортировки. В гараже стоит баллон на 40 л с азотом, для удобства переливаю в пяти литровый, для бытовых сплитов хватает.
#26
Отправлено 08 Май 2013, 00:04
У меня тоже 5 литровый баллон, хватает и попаять и прессануть что-нибудь не сильно здоровое, но редуктор вот слабенький.
Спасибо за наводку, бум искать.
#27
Отправлено 08 Май 2013, 01:40
Ржу нимагу)))) Aleks по чем у вас в Энергодаре монтаж что ты бытовуху пресуещ??? Ишо долго на объектах зависаещ али тесто себе прикупил?))) Опрессовка хоть бытовухи хоть прома должна проводится без подключения в наружному блоку...... И смысл 2 вальцовки прессовать?))))))
#28
Отправлено 08 Май 2013, 08:32
#29
Отправлено 08 Май 2013, 08:35
Опрессовка хоть бытовухи хоть прома должна проводится без подключения в наружному блоку......
[/quote]
Откуда ты такое взял?
#30
Отправлено 08 Май 2013, 11:05
мы для успокоения загоняем 30ку и мылим. если при работе на тепло при 36-40 будут микроутечки - пох, перезаправим по гарантии. опрессовка бытовухи такая редкость , что и не вспомню, когда делали крайний раз.
#31
Отправлено 08 Май 2013, 12:10
Не глюк,а рекомендация производителей)))))
Опрессовка в 42 делается мин 5 а потом спускается до 32 и пресуется сутки....42 атм. это опрессовка на прочность, на герметичность прессуется под 32 атм. Кста надеюсь ты давление ступеньками поднимешь а не с размаху 42 лупиш)))) И шо ты за городом сутки его караулил???
#32
Отправлено 08 Май 2013, 19:42
42 это в кг/см2 переведенное с буржуйских 600та писек (psi), они письками мерют и для ровного счету 600 рекомендуют, ну а у нас кругляк с полста идет, жаль что не все шаровые краники его держат, вот и приходится 40 пихать. На 22 газу 400 писек или 28 очей. Очки в кг/см2, если ктойта "очкует" по барам, 100% шпиён и буржуйский засланец!!!
Бытовуху ниразу не пресовал.
#33
Отправлено 08 Май 2013, 19:47
Бу-га-га! Не пробовали читать Installation manual? Сплиты вообще не прессуются. Прессуются мультизоны и ИМЕННО 42 (у кого-то 41) МПа на сутки. Для гуру должно быть стыдно.
#34
Отправлено 08 Май 2013, 20:12
Тебе конкретный пример. На улице +30С. Открываешь кран и "даешь давление". Какое будешь давать, цифру назови?
4 буду давать. И закрою кран кондера. И пусть постоит посмотрю на манометр. Если не будет падать значит ок. А потом отсоединю манометр, и открою краны полностью.
#36
Отправлено 08 Май 2013, 20:22
#38
Отправлено 09 Май 2013, 00:31
паскали там, очки или письки пофигу
#39
Отправлено 09 Май 2013, 04:20
Пробовал, и то что я писал это это и есть рекомендации из Installation manual от МЕ помоему.... Ну почему сплиты не прессуются, исходя из тех же Installation manual сплиты нужно тоже прессовать только смысл какой в этом???
Где только взять 42 Мпа? Если в баллоне макс 20-25??? Для Профессионала тоже как то стыдновато должно быть
А по поводу опрессовки на сутки давлением 42 атм., ну конечно можно и так, и в принципе будет даже и лучше, но вот только я не могу понять ты думаеш что при 32 утечку не покажет?...
#40
Отправлено 09 Май 2013, 09:09
?...
[/quote]
Разве еще никому не попадался внутренний блок с дефектным испарителем?