Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Опрессовка азотом


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 95

#1 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 14:44

Добрый день, подскажите, в в манауле по монтажу сплит систем написано, что после окончания монтажа следует произвести опрессовку контура на предмет выявления возможных утечек. При опрессоки контура сплит ситстемы ( на 410 фреоне) при давлении 42 бар, в течении 15 мин давление снизилось до 38 бар. Обмыливание вальцовочных соединений не показало утечки. Я думаю, что возможно азот перетек из контура в наружный блок по причине низкого качества кранов наружного блока китайского происхождения. Как правильно поступить в такой ситуации?

#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Май 2013, 14:45

зря надавили столько)))

#3 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 14:53

Так в мануале столько и написано. Что получается, не делать опрессовку азотом китайские сплитсистемы?

#4 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Май 2013, 14:57

если и делать то поменьше 38бар.. а вообще бориску не всегда надо слушать rolleyes.gif есть еще как минимум 2 способа проверки на герметичность

#5 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 14:58

Это какие?

#6 феррозо

феррозо

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 07 Май 2013, 15:20

Цитата(Aleks128 @ 07.05.2013, 13:58) Просмотр сообщения
Это какие?

Фреоном из крана даёшь давление, и кран закрываешь смотришь на манометр. Надёжней вакуума потомучто на вакууме говорят моегёт гайки присосать а при давленни будет течь.

#7 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 15:32

Цитата(феррозо @ 07.05.2013, 15:20) Просмотр сообщения
Фреоном из крана даёшь давление, и кран закрываешь смотришь на манометр. Надёжней вакуума потомучто на вакууме говорят моегёт гайки присосать а при давленни будет течь.

Да, да хороший метод выявления утечки, а осенью клиет включит сплит на обогрев, давление возрастет в несколько раз, и фреон тю тю.

#8 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Май 2013, 15:35

вот именно что мылишь или течеискателем, а потом можно еще и в режиме тепла проверить.
а так вообще вальцовку нормальную надо иметь и делать уметь.
я не помню уже когда посл.раз была утечка по вальцовке.. как раз обычно травят нипеля и краны!
а пускать азот в НБ тоже ниче хорошего нету.
RusBukа писал тут уже да насрать на эту микроутечку.. во время сервиса грамотно подзаправить и всего делов.
и клиент покупающий дещевого китайца это как правило понимает

#9 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 15:55

Цитата(V@D1k @ 07.05.2013, 15:35) Просмотр сообщения
вот именно что мылишь или течеискателем, а потом можно еще и в режиме тепла проверить.
а так вообще вальцовку нормальную надо иметь и делать уметь.
я не помню уже когда посл.раз была утечка по вальцовке.. как раз обычно травят нипеля и краны!
а пускать азот в НБ тоже ниче хорошего нету.
RusBukа писал тут уже да насрать на эту микроутечку.. во время сервиса грамотно подзаправить и всего делов.
и клиент покупающий дещевого китайца это как правило понимает

И на старуху бывает проруха, и вальцовка у меня RIDGIT, но хочется сделать так как надо один раз, чтоб потом не переделывать, т.к. монтаж был за городом на расстоянии 80 км по убитым дорогам. А течеискателем мне не очень нравится пользоваться, обмыливание надежнее.

#10 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 07 Май 2013, 16:17

Aleks128
Китайсплиты смысла нет прессовать
Если уж так хочется пресануть в 42 очка, то пресани вместе с наружкой, или в наружку 42, закрыть краны, и в трассу 41.


#11 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 16:22

Цитата(Dr. Lektor @ 07.05.2013, 16:17) Просмотр сообщения
Aleks128
Китайсплиты смысла нет прессовать
Если уж так хочется пресануть в 42 очка, то пресани вместе с наружкой, или в наружку 42, закрыть краны, и в трассу 41.

Так уже наружка заправлена 410 фреоном с завода.

#12 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 07 Май 2013, 16:27

Цитата(Aleks128 @ 07.05.2013, 16:22) Просмотр сообщения
Так уже наружка заправлена 410 фреоном с завода.

Так он уже и так у вас разбавленный азотом. Стравить пресануть, убедиться что все по фенфую, заправить заново... rolleyes.gif
да это все заморочки

#13 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 17:02

Цитата(Dr. Lektor @ 07.05.2013, 16:27) Просмотр сообщения
Так он уже и так у вас разбавленный азотом. Стравить пресануть, убедиться что все по фенфую, заправить заново... rolleyes.gif
да это все заморочки

Так и сделали, стравили фреон, прессанули, затем отваккумировали и заправили по весам.

#14 Aleks128

Aleks128

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
6

Отправлено 07 Май 2013, 17:07

А кто еще, кроме Boriska, делает опрессовку бытовых сплитов?

#15 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Май 2013, 20:08

kasta)

#16 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 07 Май 2013, 20:36

Цитата(феррозо @ 07.05.2013, 14:20) Просмотр сообщения
Фреоном из крана даёшь давление, и кран закрываешь смотришь на манометр.


И шо ты там увидишь? biggrin.gif
Тебе конкретный пример. На улице +30С. Открываешь кран и "даешь давление". Какое будешь давать, цифру назови?

#17 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 07 Май 2013, 20:47

Цитата(qwerty @ 07.05.2013, 20:36) Просмотр сообщения
И шо ты там увидишь? biggrin.gif
Тебе конкретный пример. На улице +30С. Открываешь кран и "даешь давление". Какое будешь давать, цифру назови?


Он наверное имеет ввиду, что открыть чуток кран, например до 5 атм, и смотретб на стрелку. Но это явно не метод.

#18 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 07 Май 2013, 22:04

Цитата(Aleks128 @ 07.05.2013, 16:07) Просмотр сообщения
А кто еще, кроме Boriska, делает опрессовку бытовых сплитов?

Я, когда паянное соединение приходится делать (если на чужие закладки ставлю или внутряк надо перенести в другое место). Стараюсь прессовать. Правда я 42 не давлю. Я вообще не врубаюсь как вы 42 бара надуваете? У меня на 25-ти редуктор завывает, а редукторов расчитанных на большее давление я чота не видал. Мож поделитесь секретом, а?

#19 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Май 2013, 22:05

разговор за стандартный монтаж без пайки rolleyes.gif
есть кислородный редуктор РК70 вроде

#20 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 07 Май 2013, 22:30

Цитата(Aleks128 @ 07.05.2013, 17:07) Просмотр сообщения
А кто еще, кроме Boriska, делает опрессовку бытовых сплитов?

А куда Бориска делся? Обиделся?