Samsung AQ09EWFNSER
Автор
Foxeh
, 14 Май 2013, 19:38
Сообщений в теме: 169
#61
Отправлено 20 Май 2013, 19:12
Для настройки Samsung есть коды опций.
Не знаешь броду, не лезь в воду.
Не знаешь броду, не лезь в воду.
#62
Отправлено 20 Май 2013, 19:25
Были сегодня ребята. Давление в системе составляло 10,5 атмосфер. Стравили до 7,5. Струя воздуха стала заметно прохладнее. СТравливать больше - сказали, что лучше не надо. За 20 минут температура опустилась до 22 градусов с 25.
Сказали, что скорее всего систему нам угробили немного установщики, не делая вакуумацию.
Сказали, что скорее всего систему нам угробили немного установщики, не делая вакуумацию.
Скока взяли?
#64
Отправлено 20 Май 2013, 19:40
Уровень...просто 3.14здец
#68
Отправлено 20 Май 2013, 22:21
Были сегодня ребята. Давление в системе составляло 10,5 атмосфер. Стравили до 7,5. Струя воздуха стала заметно прохладнее. СТравливать больше - сказали, что лучше не надо. За 20 минут температура опустилась до 22 градусов с 25.
Сказали, что скорее всего систему нам угробили немного установщики, не делая вакуумацию.
Сказали, что скорее всего систему нам угробили немного установщики, не делая вакуумацию.
no comments
систему вам гробят все кому не лень
#69
Отправлено 20 Май 2013, 22:36
Были сегодня ребята. Давление в системе составляло 10,5 атмосфер. Стравили до 7,5. Струя воздуха стала заметно прохладнее. СТравливать больше - сказали, что лучше не надо. За 20 минут температура опустилась до 22 градусов с 25.
Сказали, что скорее всего систему нам угробили немного установщики, не делая вакуумацию.
Сказали, что скорее всего систему нам угробили немного установщики, не делая вакуумацию.
Опять

А так не один "ИХ ЧУДО МОНТАЖНИК,с БоЛьШиМ опытом работы",не попадет на глаз по манометру....
Цитата
airwave Дата Сегодня, 19:12
Для настройки Samsung есть коды опций.
Не знаешь броду, не лезь в воду.
Для настройки Samsung есть коды опций.
Не знаешь броду, не лезь в воду.
И он прав.....да и не нужен ресет в данной ситуёвине,а нужна нормальная голова шарящего сервисмена и правильные руки....
#70
Отправлено 20 Май 2013, 23:44
Опять
...Вам чего мазохизм нравится?Чего опять на одни и теже грабли наступаете?Ведь разжевали все в первых постах....только полный пипец фреона в небо и заправка по весам-забыл главное,вакуумация.
А так не один "ИХ ЧУДО МОНТАЖНИК,с БоЛьШиМ опытом работы",не попадет на глаз по манометру....
И он прав.....да и не нужен ресет в данной ситуёвине,а нужна нормальная голова шарящего сервисмена и правильные руки....

А так не один "ИХ ЧУДО МОНТАЖНИК,с БоЛьШиМ опытом работы",не попадет на глаз по манометру....
И он прав.....да и не нужен ресет в данной ситуёвине,а нужна нормальная голова шарящего сервисмена и правильные руки....
Ну а что делать, когда отдали 6300 и сейчас на мели после "Сервиса, предоставленного магазином, обещающего гарантию до 05.2014)... Вот и пришлось от большего зла прыгать. Главное, чтоб он хотя бы сезон отпахал. А за сезон копить на новый. чтоб брать в норм компании и с норм монтажом.
#71
Отправлено 21 Май 2013, 08:49

#72
Отправлено 21 Май 2013, 13:36
Нервов уйдет больше. Сейчас за бортом +17. Кондиционер работал всю ночь (т.к. при грозе дома было ооочень душно). За ночь нагнал до +17 дома (при условии что еще один из серверов ночью отрубился из-за скачка). Зато, на толстой трубке кондея сейчас намерз толстый слой льда (около внешнего блока)
#76
Отправлено 21 Май 2013, 16:33
Ага,вот так и гадают ТЕ МОНТАЖНИКИ-много или мало???!!! ТОлько по весам.Звоните,они скоро от Вас трястись будут
Еще заодно в лоб тыкните их начальство-

Еще заодно в лоб тыкните их начальство-
Цитата
Кто вам сказал такую глупость, никто по весам не заправляет, если у ребят рука набита, они и по манометру заправят нормально, а заправить больше нормы не реально, система больше не возьмет.
Цитата
заправлять будут по гарантии но на глаз
-Ага,пока он еще работает...потом скажут,что бракованный попался 


#77
Отправлено 21 Май 2013, 16:41
т. На счет заправки по весам говорят (цитирую):
Кто вам сказал такую глупость, никто по весам не заправляет, если у ребят рука набита, они и по манометру заправят нормально, а заправить больше нормы не реально, система больше не возьмет.
Кто вам сказал такую глупость, никто по весам не заправляет, если у ребят рука набита, они и по манометру заправят нормально, а заправить больше нормы не реально, система больше не возьмет.
Были сегодня ребята. Давление в системе составляло 10,5 атмосфер. Стравили до 7,5.
Теперь Вы понимаете с кем столкнулись? Сами себе противоречат. Зачем стравливали?
Похоже они рыбаки-это рыба больше соли не берёт

#78
Отправлено 21 Май 2013, 16:45
Ага,вот так и гадают ТЕ МОНТАЖНИКИ-много или мало???!!! ТОлько по весам.Звоните,они скоро от Вас трястись будут
Еще заодно в лоб тыкните их начальство-
-Ага,пока он еще работает...потом скажут,что бракованный попался


Еще заодно в лоб тыкните их начальство-
-Ага,пока он еще работает...потом скажут,что бракованный попался



Ну начальство и заявляло "Мы не заправляем по весам и никто это не делает". Так что так.... Сейчас 2 варианта. Либо копить сначала на норм монтажников, чтоб заправляли по весам, либо откладывать уже сразу, чтоб в сл. году ставить новый кондей.
Кстати после стравливания за сутки в общей сложности квартирного энергопотребления было меньше на 10 кВт.
#79
Отправлено 21 Май 2013, 17:14
Ну начальство и заявляло "Мы не заправляем по весам и никто это не делает". Так что так.... Сейчас 2 варианта. Либо копить сначала на норм монтажников, чтоб заправляли по весам, либо откладывать уже сразу, чтоб в сл. году ставить новый кондей.
Кстати после стравливания за сутки в общей сложности квартирного энергопотребления было меньше на 10 кВт.
Кстати после стравливания за сутки в общей сложности квартирного энергопотребления было меньше на 10 кВт.
Купи мне баллон фреона, я приеду тебе заправлю нормально. Страшно смотреть все это. Но только при условии что кондей висит под оконом, и никуда лезть на веревкх не нужно... я боюсь высоты..