Кондиционер для серверной
#1 Guest_Владимир_*
Отправлено 14 Апрель 2008, 11:20
#2
Отправлено 14 Апрель 2008, 14:12
Поэтому я бы порекомендовал два ваианта:
1 вариант - две настенных сплит-системы DAIKIN мощностью 6-7 кВт с зимним комплектом и блоком СРК 2.1 (согласователь работы кондиционера). Это самый бюджетный вариант, так называемое 100% резервирование.
2 вариант - самый оптимальный - это три сплит-системы мощностью по 3 кВт с 50% резервированием и блоком СРК 3.1
Если в первом варианте блоки работают по очереди, то во втором два блока работают - один в резерве. В обоих случаях резервный кондиционер включается, если не хватает мощности кондиционера (кондиционеров), который в данный момент работает или если он выключается по аварии.
#3 Guest_Гость_solar_*_*
#5
Отправлено 29 Май 2008, 09:15
Авторская разработка.
solar
О! Здравствуйте, solar! Давно не заходили к нам )
СРК мы за последние полгода штук наверно двадцать поставили. Руку уж набили. Да вот только в последнее время совсем туго с адаптированными Дайкинами.
#6 Guest_Андрей_*
Отправлено 03 Июнь 2008, 17:45
#8 Guest_Андрей_*
Отправлено 24 Июнь 2008, 18:19
#9
Отправлено 24 Июнь 2008, 20:29
#10 Guest_Андрей_*
Отправлено 29 Июль 2008, 15:20
#11
Отправлено 30 Июль 2008, 09:45
Андерей! Сервисники очень сильно загружены.
Сегодня напомню о Вас начальнику сервисного отдела.
#12 Guest_Андрей_*
Отправлено 30 Июль 2008, 11:42
#14
Отправлено 16 Июль 2009, 12:48
Daikin FTKS35DW/RKS35E (инвертор) или FT35CVA (не инвертор) + зимний комлект ???
По цене они приблизительно одинаковы, мощность тоже, по температурному режиму
инвертор немного проигрывает (до -10) с зим.комплектом до -30, но в Киеве уже давно
не бывает таких морозов(макс.-20-25 ОЧЕНЬ редко), в основном -10-15.Так вот : что избрать?
#15
Отправлено 16 Июль 2009, 15:43
Daikin FTKS35DW/RKS35E (инвертор) или FT35CVA (не инвертор) + зимний комлект ???
По цене они приблизительно одинаковы, мощность тоже, по температурному режиму
инвертор немного проигрывает (до -10) с зим.комплектом до -30, но в Киеве уже давно
не бывает таких морозов(макс.-20-25 ОЧЕНЬ редко), в основном -10-15.Так вот : что избрать?
FT-шку ставьте с зимним комплектом. И стоит он существенно дешевле и работает уверенно и надежен как табурет.
FTKS_D в серверную - как микроскопом гвозди забивать. Это комфортная машинка, не рассчитанная на подобную эксплуатацию, да и боится он скачков напряжения.
#16
Отправлено 17 Июль 2009, 10:59
FTKS_D в серверную - как микроскопом гвозди забивать. Это комфортная машинка, не рассчитанная на подобную эксплуатацию, да и боится он скачков напряжения.
Спасибо за ответ!!! Я думал что уже никто не ответит...........
#17
Отправлено 17 Июль 2009, 21:16
#18
Отправлено 18 Июль 2009, 12:30
Действительно интересный вариант ME PKH-2GAKLH на 5.5 кВт по холоду потребляет всего 700 ватт!!! а FT50 Жрет 1.6 кВт.
Да и с СРК у Daikin подороже будет чем опциональные пульты МЕ, и трасса побольше 40 метров с перепадом > 40м < О о (У FT50 15м).
Надо такой вариант кому нибудь заинсталить. )
#19
Отправлено 20 Июль 2009, 21:04
#20
Отправлено 21 Июль 2009, 07:47
Был такой слух. Кстати это не Дайкин переходит или отказывается, а дистрибьютор главный.