Перейти к содержимому


- - - - -

Кондиционер для серверной


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 59

#1 Guest_Владимир_*

Guest_Владимир_*
  • Гости

Отправлено 14 Апрель 2008, 11:20

Всем привет ... посоветуйте ..нужно два кондиционера для охлаждения серверной (мощность серверов 5 кВТ с небольшим), но не все так просто, нужно чтоб они работали в паре есил один ломается то автоматически включается второй...

#2 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 14 Апрель 2008, 14:12

По большому счету, Вам нужен прецезионный кондиционер. Но его стоимость достаточно высока.
Поэтому я бы порекомендовал два ваианта:
1 вариант - две настенных сплит-системы DAIKIN мощностью 6-7 кВт с зимним комплектом и блоком СРК 2.1 (согласователь работы кондиционера). Это самый бюджетный вариант, так называемое 100% резервирование.
2 вариант - самый оптимальный - это три сплит-системы мощностью по 3 кВт с 50% резервированием и блоком СРК 3.1
Если в первом варианте блоки работают по очереди, то во втором два блока работают - один в резерве. В обоих случаях резервный кондиционер включается, если не хватает мощности кондиционера (кондиционеров), который в данный момент работает или если он выключается по аварии.

#3 Guest_Гость_solar_*_*

Guest_Гость_solar_*_*
  • Гости

Отправлено 28 Май 2008, 11:58

Цитата(Владимир @ 14.04.2008, 10:20) Просмотр сообщения
Всем привет ... посоветуйте ..нужно два кондиционера для охлаждения серверной... чтоб они работали в паре...


Обратитесь к любому из диллеров Daikin за СРК-2S - согласователь работы кондиционеров.
Авторская разработка.

solar


#4 solar

solar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 108 сообщений
0

Отправлено 28 Май 2008, 12:06

Цитата(Владимир @ 14.04.2008, 11:20) Просмотр сообщения
..нужно два кондиционера для охлаждения серверной ...

P.S. Скинул бы инструцию, но она мтянет 1,5Мб, а места у меня меньше 0,5Мб...

solar

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  СРК_2S.pdf   935,75К   34 Количество загрузок:


#5 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 29 Май 2008, 09:15

Цитата(Гость_solar_* @ 28.05.2008, 11:58) Просмотр сообщения
Обратитесь к любому из диллеров Daikin за СРК-2S - согласователь работы кондиционеров.
Авторская разработка.

solar

О! Здравствуйте, solar! Давно не заходили к нам )
СРК мы за последние полгода штук наверно двадцать поставили. Руку уж набили. Да вот только в последнее время совсем туго с адаптированными Дайкинами.

#6 Guest_Андрей_*

Guest_Андрей_*
  • Гости

Отправлено 03 Июнь 2008, 17:45

А к кому можно обратиться для настройки СРК-2.1?

#7 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 03 Июнь 2008, 20:43

Цитата(Андрей @ 03.06.2008, 17:45) Просмотр сообщения
А к кому можно обратиться для настройки СРК-2.1?

В верхнем правом углу есть номер нашего многоканальнго телефона!
Звоните!

#8 Guest_Андрей_*

Guest_Андрей_*
  • Гости

Отправлено 24 Июнь 2008, 18:19

Ну позвонил в пятницу. Обещали перезвонить и тишина.... (916) 55-55-616

#9 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 24 Июнь 2008, 20:29

Андрей, уже звонят!

#10 Guest_Андрей_*

Guest_Андрей_*
  • Гости

Отправлено 29 Июль 2008, 15:20

Спасибо! Действительно позвонили Денис кажется. Обсудили что к чему обещал через недельку перезвонить и пропал rolleyes.gif Как бы нам мой вопрос добить?

#11 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 30 Июль 2008, 09:45

Цитата(Андрей @ 29.07.2008, 15:20) Просмотр сообщения
Спасибо! Действительно позвонили Денис кажется. Обсудили что к чему обещал через недельку перезвонить и пропал rolleyes.gif Как бы нам мой вопрос добить?

Андерей! Сервисники очень сильно загружены.
Сегодня напомню о Вас начальнику сервисного отдела.

#12 Guest_Андрей_*

Guest_Андрей_*
  • Гости

Отправлено 30 Июль 2008, 11:42

Если сильно загружены может так и сказать, что не интересно нам это заняты мы и т.п.

#13 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 31 Июль 2008, 16:52

Цитата(Андрей @ 30.07.2008, 11:42) Просмотр сообщения
Если сильно загружены может так и сказать, что не интересно нам это заняты мы и т.п.

Очень интересно. Просто проснулось чрезвычайно много срочной работы, в том числе и гарантийных выездов.

#14 vital

vital

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 16 Июль 2009, 12:48

У меня вопрос к професионалам : какой кондиционер лучше поставить в серверную
Daikin FTKS35DW/RKS35E (инвертор) или FT35CVA (не инвертор) + зимний комлект ???
По цене они приблизительно одинаковы, мощность тоже, по температурному режиму
инвертор немного проигрывает (до -10) с зим.комплектом до -30, но в Киеве уже давно
не бывает таких морозов(макс.-20-25 ОЧЕНЬ редко), в основном -10-15.Так вот : что избрать?

#15 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 16 Июль 2009, 15:43

Цитата(vital @ 16.07.2009, 12:48) Просмотр сообщения
У меня вопрос к професионалам : какой кондиционер лучше поставить в серверную
Daikin FTKS35DW/RKS35E (инвертор) или FT35CVA (не инвертор) + зимний комлект ???
По цене они приблизительно одинаковы, мощность тоже, по температурному режиму
инвертор немного проигрывает (до -10) с зим.комплектом до -30, но в Киеве уже давно
не бывает таких морозов(макс.-20-25 ОЧЕНЬ редко), в основном -10-15.Так вот : что избрать?

FT-шку ставьте с зимним комплектом. И стоит он существенно дешевле и работает уверенно и надежен как табурет.
FTKS_D в серверную - как микроскопом гвозди забивать. Это комфортная машинка, не рассчитанная на подобную эксплуатацию, да и боится он скачков напряжения.

#16 vital

vital

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2009, 10:59

Цитата(Daik @ 16.07.2009, 15:43) Просмотр сообщения
FT-шку ставьте с зимним комплектом. И стоит он существенно дешевле и работает уверенно и надежен как табурет.
FTKS_D в серверную - как микроскопом гвозди забивать. Это комфортная машинка, не рассчитанная на подобную эксплуатацию, да и боится он скачков напряжения.

Спасибо за ответ!!! Я думал что уже никто не ответит...........

#17 STS

STS

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2009, 21:16

А почему не рассматриваете МЕ. У них для работы Ротация-резервирование нужен лишь проводной пульт (один общий), что очень удобно в таких помещениях ,как серверная. Р-серия MrSlim (полумпром) работает до -25.

#18 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 18 Июль 2009, 12:30

Цитата(STS @ 17.07.2009, 21:16) Просмотр сообщения
А почему не рассматриваете МЕ. У них для работы Ротация-резервирование нужен лишь проводной пульт (один общий), что очень удобно в таких помещениях ,как серверная. Р-серия MrSlim (полумпром) работает до -25.


Действительно интересный вариант ME PKH-2GAKLH на 5.5 кВт по холоду потребляет всего 700 ватт!!! а FT50 Жрет 1.6 кВт.

Да и с СРК у Daikin подороже будет чем опциональные пульты МЕ, и трасса побольше 40 метров с перепадом > 40м < О о (У FT50 15м).

Надо такой вариант кому нибудь заинсталить. )

#19 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 20 Июль 2009, 21:04

кстати про срк.....ставил срк 2, срк 3 и тут недавно ставил срк 3м..........................и прошел такой слух что daikin переходя на следующую модель отказывается от старой..........т.е. срк 2 больше никогда не увидим??????

#20 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 21 Июль 2009, 07:47

Цитата(Zzzloooy @ 20.07.2009, 21:04) Просмотр сообщения
кстати про срк.....ставил срк 2, срк 3 и тут недавно ставил срк 3м..........................и прошел такой слух что daikin переходя на следующую модель отказывается от старой..........т.е. срк 2 больше никогда не увидим??????

Был такой слух. Кстати это не Дайкин переходит или отказывается, а дистрибьютор главный.