Шум фреона Hitachi 10EH3 + видео
#21
Отправлено 02 Июнь 2013, 18:37
Разве что при самом первом пуске 15-25 секунд.Потому что велика разница температур меди и фреона и он резко вскипает.Потом испаритель с трубками приходит в температурное равновесие и шума фреона больше не слышно в процессе работы.
Халтурный монтаж с нарушениями барзо способствует шуму фреона в трубках.
Половина жалоб на яндексе на инверторы МЕ,МХИ -на шум фреона.Плохой кондиционер?
Нет -плохие монтажники.
#22
Отправлено 02 Июнь 2013, 20:08
Вот... читайте.
#23
Отправлено 02 Июнь 2013, 20:19
Половина жалоб на яндексе на инверторы МЕ,МХИ -на шум фреона.Плохой кондиционер?
Нет -плохие монтажники.
Разъясни ка нам мил человек, в чем стандартный монтажный косяк, приводящий к "бульканью" и "шипению" ВБ ?
#24
Отправлено 02 Июнь 2013, 21:14
как точно выяснить что причина в монтаже? И соответственно как исправить.. В моем случае, повторюсь, бригада монтажников приезжала еще раз проверять как смонтировано, + диагностика в сервис центре внутреннего блока. В обоих случаях проблем выявлено не было.
#25
Отправлено 03 Июнь 2013, 00:42
Стандартный?Какой такой стандартный-причин много.Залом,отсутствие вакуумации,неконденсируемые примеси.Гнутьё труб об угол с малым радиусом закругления и соот повышенное сопротивление вызывает кипение фреона.Плохая теплоизоляция трассы как одна из совокупности причин.
А чем вы ещё интересно можете обьяснить ,что одни кондиционеры этой той же самой марки булькают и а другие нет?
Причём по отзывам в яндексе 50/50 %.Особенностями модельной модефикации?
И не при пуске а постоянно.Браком пайки трубок испарителя в виде пробки припоя?Не верю.
Ах да ,в паспорте же написанно что свистёж и пердёж кондиционера браком не является.
Почему же у других не пердидд?
#26
Отправлено 03 Июнь 2013, 01:29
К слову "РАБОТАЕТ", система сама подставляет "НЕ", а где же хорошие отзывы??? На гугле похоже у всех пердидд и не холодит?
#28
Отправлено 03 Июнь 2013, 01:57
#29
Отправлено 03 Июнь 2013, 02:07
К слову "РАБОТАЕТ", система сама подставляет "НЕ", а где же хорошие отзывы??? На гугле похоже у всех пердидд и не холодит?
Смысл повторять в каждом сообщении что кондиционеры шумят по определению? Все поняли Вашу мысль, она несложная. Но Ваш видимо теоретический опыт не соответствует реальности. Повторюсь, мой второй кондиционер панасоник не шумит совершенно (инверт. тоже). Хочется обсудить\выявить\решить проблему шумного кондиционера, в данном случае 10EH3, пожалуйста не мешайте или пишите по делу, ведь тема автором обозначена вполне конкретно, а Ваши сообщения ей не соответствуют.
#30
Отправлено 03 Июнь 2013, 10:10
Дискламер:
Хотя вакуумация не делалась как минимум в 70% случаев.
Легкое шипение при первом пуске фреона ,на охлаждение ,на ещё горячие трубы в течении 10 сек-можно не считать,если оно никого не беспокоит.
#32
Отправлено 03 Июнь 2013, 11:01
Естественно не соответствует Вашей реальности, а она у Вас примерно, как и у всех шипунов, такая:
Здравствуйте! Установил данный кондиционер, в принципе холодит отлично, и внутренний и наружные блоки оч. тихие, но после того как конд. охладил помещение и начинает поддерживать заданную температуру (скорость на минимум, не авто), то появляется шум от фреона во внутр. блоке во время включения компрессора, а включается он с цикличностью примерно 5 минут. Вот видео : , наружный блок в это время, на слух, выходит на максимальные обороты, секунд через 5 снижает до минимума и через минуту останавливается и так каждые 5 минут. Вот вопрос, это нормальная его работа (шум и цикличность)( Ответ. В данных условиях работы ДА!!!) или надо вызывать установщиков? Шум от фреона сравним с максимальной скоростью вентилятора.
Обратите внимание на выделенные строки, так вот при таком режиме работы, кондиционер не может не шипеть, ему толком то в режим не удается войти. По поводу панасоника, у Ваших кондеев разные режимы работы, другие габариты комнаты например и при этом, правильно совпала мощьность установленного кондея, правда думается, что это случилось чисто случайно. Другая причина отсутствия шипа в панасонике- это соизмеримость со звуком выходящего воздушного потока, его просто не слышно.
Практическая лаболаторная работа. Вчера вгонял кондиционер в Вашу реальность(выделена в тексте) и в результате на третьем пятиминутном старт-стопе получил "шипуна", на минимальной скорости вентилятора.
Бездумно наставив кондиционеров, с тройным запасом по мощьности, и желая получить безшумную работу, включая минимальный воздухопоток да еще при 26-28 на улице, загоняя инвертор в необоснованный старт-стоповый режим, получаем вполне логичный побочный эффект такой работы. Работать он конечно будет, завтра не поломается, но шипеть не перестанет.
#33
Отправлено 03 Июнь 2013, 11:38
Думается, что так оно и есть.
А вот..., небольшие конструктивные отличия, в испарителях разных производителей, разный минимальный шум вентилятора, отличия длины самой трассы, небольшие препятствия ходу фреона, возникшие при технологическом изгибе трассы под 90*, всегда индивидуальны в каждом случае установки и приводят в совокупности к тому, что некоторым экземплярам, при не совсем корректной по времени работе(40-60 секунд работы, пять минут отдыхает), присуща шумовая композиция, в виде шума кипящего фреона, подмешанного к шуму выходящего воздуха(на самых низких оборотах).
#34
Отправлено 03 Июнь 2013, 12:20
И все эти отклонения(на заводе)и в монтаже... называются "руки из жопы".
У меня инвертор шипит в 2-3 раза тише чем минимальная скорость вентилятора,ТОЛЬКО при первом пуске,при старт-стопах ночью не шипит.
Я очень беспокоюсь о его здоровье и написал отзывы во все Яндексы.
Что у меня не исправно,надо ли вызывать установщиков чтобы они сделали чтобы он шипел при каждом пуске каждый 5минут с уровнем шума равным вентилятору на минимальной скорости?
Комментарий:Ставьте у нормальных установщиков, а не у джамшутов с молдаванами и всё будет нормально.
#35
Отправлено 03 Июнь 2013, 13:07
У меня инвертор шипит в 2-3 раза тише чем минимальная скорость вентилятора,ТОЛЬКО при первом пуске,при старт-стопах ночью не шипит.
Я очень беспокоюсь о его здоровье и написал отзывы во все Яндексы.
Что у меня не исправно,надо ли вызывать установщиков чтобы они сделали чтобы он шипел при каждом пуске каждый 5минут с уровнем шума равным вентилятору на минимальной скорости?
Комментарий:Ставьте у нормальных установщиков, а не у джамшутов с молдаванами и всё будет нормально.
Ну это как хотите, вызывайте сделают. Может Вам без этого звука не уснуть ни как. Да и не понятно без шипа, на местель там фреон, лишние волнения они знаете никчему.
#36
Отправлено 03 Июнь 2013, 15:03
#37
Отправлено 03 Июнь 2013, 15:42
#38
Отправлено 03 Июнь 2013, 20:55
#39
Отправлено 04 Июнь 2013, 11:26
#40
Отправлено 04 Июнь 2013, 11:59
Ну вот видите, Вы уже скучаете по пшику...
Ни чего странного, кондиционер дольше работает на охлаждение, входит в стабильный режим, активное(начальное,пиковое) кипение прекращается, и Вы радуетесь тихой работе кондиционера. Потом будет стоп, и снова шип при включении и если не остановится через 40-60 секунд, то снова цикл охлаждения без шипа, до следующего включения.