Круто , мой домашний укул потребляет от 200 вт/ч , когда за бортом было порядка 26-28 , вообще пару раз утром находил на сотне ватт, у меня счетчик на нем ради интересу . Они с каждой новой моделью потребляют на 66 процентов меньше , скоро вырабатываь ЭЭ начнут

Инверторные кондиционеры. Тема номер два.
#201
Отправлено 27 Октябрь 2015, 01:04
#202
Отправлено 27 Октябрь 2015, 01:32
TOSOT В 2003 году была зарегистрирована торговая марка TOSOT. Интернациональная торговая марка систем кондиционирования воздуха, принадлежащая самому крупному производителю кондиционеров в мире — компании «Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai». В 2008 году было принято решение продавать под маркой TOSOT системы кондиционирования воздуха, и в 2009 году на тестовом рынке в Ираке были осуществлены первые продажи кондиционеров этой марки. В 2010 году проект был запущен уже на двадцати новых рынках Европы и Азии. В 2011 году системы кондиционирования воздуха TOSOT появились в странах СНГ, рынки которых считаются одними из самых перспективных в Восточной Европе. Все оборудование торговой марки TOSOT создано на основе солидного опыта специалистов компании Gree, которые предлагают только самое надежное и высокоэффективное оборудование, соответствующее образу жизни современного человека и приносящему ему максимальный комфорт. Компания имеет 3500 патентов в области разработки технологий кондиционирования воздуха, что также подтверждает высокую квалификацию специалистов.
#203
Отправлено 27 Октябрь 2015, 02:03
#204
Отправлено 27 Октябрь 2015, 02:07
А никто и не обещает 1 Гц , везде написано что G10 это технология позволяющая работать на 1 Гц , и при этом на горшке весело написано 900rpm
#205
Отправлено 27 Октябрь 2015, 09:44

#206
Отправлено 27 Октябрь 2015, 10:18
#207
Отправлено 27 Октябрь 2015, 15:35
А не стоит ли почистить тему от рекламы?
Может и забанить кого-нибудь.
#208
Отправлено 27 Октябрь 2015, 16:00
Так рекламируется же не контора, а бренды. И как бы никакого ущерба для SKN пока не видно.
(Но если что, думаю, Шеф поправит).
#209
Отправлено 29 Октябрь 2015, 17:40
Кто вот такие ставил кондиционеры: Aerotek AR-12SE4/2-2
Инвертор какой то,мне надо на серверную втыкнуть его. Он правда инвертор? А то по фото в гугле,не похож,больше похож на балалайку.
Если кто знает из какого его сделали и поделится мануалом к нему,буду признателен.
#210
Отправлено 13 Ноябрь 2015, 12:22
На серверных решили сэкономить?
Название хостинга спалите, чтоб там не хоститься никогда
#211
Отправлено 22 Ноябрь 2015, 19:45
Подскажите, пожалуйста кондей, который мог бы работать от дешевого генератора, у которого апроксимированная синусоида. Всякий ли инвертор подойдёт для этого?
Или только те кондеи у которых компрессора на постоянномтоке?
#212
Отправлено 23 Ноябрь 2015, 01:13
#213
Отправлено 23 Ноябрь 2015, 01:30
А вот и нифига. Зависит от того, как реализован выпрямитель и корректор коэффициента мощность и бустер, если есть.Любой DC-инвертор, т.к. и в мозгах, и в силовом модуле используется сначала выпрямление,
При наличии активного ККМ и бустера при питании от прямоугольника (модифицированной синусоиды) могут быть проблемы.
Для работы от прямоугольного и прочего кривого напряжения нужно смотреть на самые простые и бюджетные модели, в которых простой выпрямитель с пассивным ККМ, а на остальном сэкономили.
Сообщение отредактировал kilowattick: 23 Ноябрь 2015, 01:33
#214
Отправлено 23 Ноябрь 2015, 08:17
Кстати, опыт использования инверторов на базовых станциях сотовой связи (по сути та же серверная) показывает, что инвертора мрут как мухи, а старт-стопы живут годами.
Инвертора разумеется не топовые, но и балалайки из той же серии.
#215
Отправлено 23 Ноябрь 2015, 11:24
Кстати, опыт использования инверторов на базовых станциях сотовой связи (по сути та же серверная) показывает, что инвертора мрут как мухи, а старт-стопы живут годами.
Инвертора разумеется не топовые, но и балалайки из той же серии.
На семинаре МЕ, помнится, представитель технической службы прямым текстом говорил, что инверторы для таких целей использовать не рекомендуется, типа специально в линейке оставили холодовой старт-стопник- вот его и надо ставить.
#216
Отправлено 23 Ноябрь 2015, 22:52
Ага. Вон оно как оказывается. Спасибо.
На форумхаусе я тоже поднял такой вопрос. Там мужик говорит что в генераторах нифига не аппроксимированная синусоида, а боле-мене нормальная. Просто там напруга и частота прыгают.
А посему и старт-стопники можно включать.
А по вашим выводам получается что электронной части инвертора как раз и не нравится скачки частот и напруги....
#217
Отправлено 23 Ноябрь 2015, 23:37
Мне на семинаре в том же ME говорили, что инвертор вообще не запустится при отрицательных температурах.
#218
Отправлено 24 Ноябрь 2015, 12:17
А посему и старт-стопники можно включать.
Старт-стопники нормально живут и с "модифицированной" синусоидой. Главное, чтобы напряжение не сильно гуляло.
#219
Отправлено 24 Ноябрь 2015, 22:14
Мне на семинаре в том же ME говорили, что инвертор вообще не запустится при отрицательных температурах.
А диапазон рабочей температуры почему тогда до -15 градусов указывают.
#220
Отправлено 25 Ноябрь 2015, 13:52
На семинаре МЕ, помнится, представитель технической службы прямым текстом говорил, что инверторы для таких целей использовать не рекомендуется, типа специально в линейке оставили холодовой старт-стопник- вот его и надо ставить.
Мне на семинаре в том же ME говорили, что инвертор вообще не запустится при отрицательных температурах.
Ага, говорили. Да только исходя из следующих соображений:
1. У бытовых инверторов есть встроенное ограничение по температуре на улице в режиме охлаждение (у Mr.SLIM такого ограничения - нет). Например, MUZ-SF25/35/42VE при "-20" на улице просто остановится и не даст запускать себя. А MUZ-SF50VE уже при "-12" не даст запускать себя.
Это - защита от очень низкой температуры испарения в теплообменнике внутреннего блока (снижение температуры на улице => снижение температуры/давления конденсации => слабое заполнение испарителя хладагентом => снижение температуры кипения). Японцы переживают, что из-за длительной работы кондиционера при низкой температуре кипения может образоваться конденсат на пластиковых элементах корпуса ВБ. Не дай Бог конденсат капнет на что-то под кондиционером - а вдруг там электроника, а потом замыкание и пожар?
Обмануть датчик в наружном блоке конечно можно... но гарантия будет потеряна.
2. Бытовые инверторы более сложны в диагностике работы хол. контура, чем старт-стопы. Попробуй определи, на сколько импульсов открыто сейчас LEV и почему? На каких оборотах сейчас крутится компрессор и почему на таких, а не выше?
Безусловно, спец найдет причину того, почему кондиционер не выходит на нормальную холодопроизводительность. Но сколько времени у него это может занять?
А вот с старт-стопом разобраться значительно проще.
3. Ремонтопригодность у инверторных К ниже, чем у старт-стопов. Для серверной важно быстрое восстановление работоспособности К. Дистрибьюторы не держат на складе все необходимые запчасти. А на гоп-стопы запросто можно воткнуть "не родной" компрессор, а иногда и "не родную" плату.
А вот на счет нестандартной синусоиды и инверторного К - прокоментировать не смогу... я не электронщик.
С уважением...
А диапазон рабочей температуры почему тогда до -15 градусов указывают.
Смотря на каких моделях. Где-то "-10" указано (например на бытовых моделях), а где-то и "-15".
Если говорит о серии Mr.SLIM, то там нет програмного ограничения по температуре на улице в режиме охлаждения. И "-15" указано исходя из того, что примерно при этой температуре полностью останавливается вентилятор наружного блока.
При дальнейшем снижении температуры на улице - от электроники К мало что зависит. Тут уже больше зависит от места размещения НБ (направление и скорость ветра). Завод не может гарантировать то, что не контролирует.
С уважением...