Инверторные кондиционеры. Тема номер два.
#221
Отправлено 26 Ноябрь 2015, 02:30

#222
Отправлено 30 Ноябрь 2015, 21:35
Купил я кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S
Объясню в чем у меня дело.
Я его буду переделывать в геотермальный тепловой насос. Я так уже делал со старт-стопником. И всё у меня сейчас работает. Я так дом отапливаю.
Теперь хочу поэкспериментировать с инвертором, а заодно проверить, и поучиться на ошибках. Например, мне не понятно что лучше в эксплуатации - простейшая система с минимум необходимой электроникой, защитой. Или же может как-то комфортнее жить будет с более навороченной системой. И это покажут только годы.
И заодно вопросик.
Как сделать так, чтоб к одному внешнему блоку подключить два, а лучше ТРИ внутренних. При условии что будет вся эта система работать допустим для начала исключительно только на ТЕПЛО.
Пока что я вижу такой варианты:
1. Последовательное подключение: Первый от наружки - внутренний блок от 24-ки. Второй - от 18-шки. Третий - родной 12-шка, который и идет от SRK35ZJP.
Переход с более мощной внутрянки на менее мощную объясняю тем чтоб небыло уменьшения сечений выходных трубок внутреннего блока.
При всём при этом запуск турбинок, и регулировка их скорости первых двух внутренних блоков будет осуществляться в ручном режиме.
2. Парралельное подключение.
В этом моменте мне пока что понятно только то что на каждый внутренний блок нужна либо своя капиллярка, либо свой ЭРВ. Соответственно, тут потребуется вмешательство в штатную электронику-электрику, а я этого не очень хочу.
Если у кого-то был опыт подключения нескольких внутрянок к одному внешнему, прошу прокомментировать мои догадки, и дать нужные мне советы.
Мультисплит - не предлагать. У меня нет столько денег. Тем более на инверторный.
Сообщение отредактировал Tritel: 30 Ноябрь 2015, 21:46
#223
Отправлено 30 Ноябрь 2015, 23:36
1. Индекс производительности наружки - 35, трех внутрянок - 70+50+35=155. 155, Карл!!!
2. После первого конденсатора должна остаться только жидкость. Вопрос: что будет конденсироваться, выделяя тепло, в оставшихся двух?
3. При последовательном соединении сопротивление растет, но после п.1 и 2 это уже не важно...
P.S. Это Вам не батареи подключать
#224
Отправлено 01 Декабрь 2015, 01:10
Во первых, это смотря какой теплообменник наружки.
Во вторых - смотря какова скорость внутренних турбин. Если допустить что первый внутренний блок вообще стоит с выключенной турбиной. Считай как батарея просто. То индекс производительности будет совсем не такой как вы сказали.
Уточню. Количество внутренних блоков я хочу увеличить, чтоб
1. всё тепло подавалось не из одной точки, а из нескольких.
2. Снизить скорость турбин, тем самым уменьшив шум.
После первого конденсатора должна остаться только жидкость.
Почему так? Пущай газом в следующий идёт.
Естественно, скорость турбинки будет подобрана такая, чтоб тепла оставалось еще на следующий блок.
При последовательном соединении сопротивление растет
Вооот. И как понять каково допустимое сопротивление? Куда смотреть, Карл?
Сообщение отредактировал Tritel: 01 Декабрь 2015, 01:18
#225
Отправлено 07 Декабрь 2015, 19:46
На серверных решили сэкономить?
Название хостинга спалите, чтоб там не хоститься никогда
Сэкономили:
Кондиционер сказал включится в мае месяце никак не раньше.
#226
Отправлено 17 Декабрь 2015, 00:10
Парни, а что скажите вот про эту модель Daikin FTXG Emura?
Сообщение отредактировал R666A: 17 Декабрь 2015, 15:30
рекламная ссылка
#227
Отправлено 17 Декабрь 2015, 18:06
Ребят подскажите кондеры подпотолочники zanussi unitary pro 2 dc как по качеству? есть предложение на 60" модель и цена супер больше ниче не знаю о них.
Спасибо!
#228
Отправлено 21 Декабрь 2015, 01:00
Ребят подскажите кондеры подпотолочники zanussi unitary pro 2 dc как по качеству? есть предложение на 60" модель и цена супер больше ниче не знаю о них.
Спасибо!
чиго собирает. этим летом ставил (36 и 48) пару таких. работают пока.
#229
Отправлено 20 Март 2016, 13:21
#230
Отправлено 20 Март 2016, 17:06
DC-Инверторная сплит система Ballu BSEI-10HN1 серии Platinum, про такой инвертор нет ли у кого нибудь информации?
вес ? габариты ? обычный кондер. чуть ниже среднего. слегка шумноват- даже не наружник а скорей внутренний. зато баланс цены и качества в норме
#231
Отправлено 20 Март 2016, 18:22
Интересует как раз качество
Сообщение отредактировал abrasive: 20 Март 2016, 18:24
#232
Отправлено 20 Март 2016, 19:23
Интересует как раз качество
что ты хочешь услышать ?
#233
Отправлено 20 Март 2016, 20:07
я понимаю что это не MHI, но если он проработает 4-5 лет, меня устроит.
#234
Отправлено 20 Март 2016, 20:12
я понимаю что это не MHI, но если он проработает 4-5 лет, меня устроит.
При нормальном монтаже и бережной эксплуатации, они все лет по 10 отрабатывают !
Сообщение отредактировал olart07: 20 Март 2016, 20:12
#235
Отправлено 20 Март 2016, 21:45
я понимаю что это не MHI, но если он проработает 4-5 лет, меня устроит.
с Ballu работаем только два года. да и то в основном по полупрому. довольно таки добротно сделаны и работают неплохо. хотя отрицательный момент был. на первом же Olympic не был затянут вентилятор внутреннего блока. но это мелочь. и на кассете 48-й небыло фреона - почему то открыты были порты и не затянуты заглушки. заправили- вот уже год в работе.
раз решил остановиться на этом бренде то обрати внимание на BSLI-09HN1. ставил такой осенью. мне понравился.
Сообщение отредактировал Алюр: 20 Март 2016, 22:39
#236
Отправлено 20 Март 2016, 23:08
вес ? габариты ? обычный кондер. чуть ниже среднего. слегка шумноват- даже не наружник а скорей внутренний. зато баланс цены и качества в норме
Балу чуть ниже среднего ? А чтож тогда у тебя чуть выше среднего ?
#237
Отправлено 20 Март 2016, 23:15
Балу чуть ниже среднего ? А чтож тогда у тебя чуть выше среднего ?
грии, лыжа, самсунг и т.д.
#238
Отправлено 20 Март 2016, 23:24
грии, лыжа, самсунг и т.д.
САМСУНГ ????????? ЛЫЖА ????.........ну если они конечно не корейские !..............да половина китайцев в разы лучше !!!
#239
Отправлено 20 Март 2016, 23:25
САМСУНГ ????????? ЛЫЖА ????.........ну если они конечно не корейские !..............да половина китайцев в разы лучше !!!
какие и чем ?
#240
Отправлено 20 Март 2016, 23:28
какие и чем ?
любые и всем , внешники лыжи и самсунга надо эленеумом успокаивать , он реально дрожат и трясуться ! все поломки на них !