3.7 кВт холода у девятки не бывает,даже у двенашки не бывает.



#262 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2016, 12:55


3.7 кВт холода у девятки не бывает,даже у двенашки не бывает.

Еще как бывает...  :)

LG H09MW

Холодопроизводительность (Вт) 300 / 2520 / 3800 (мин./ном./макс.)

Теплопроизводительность (Вт) 300 / 3200 / 6500 (мин./ном./макс.)

 

И это при температуре +36 град за бортом, если прохладнее, то и больше может.


Сообщение отредактировал kilowattick: 19 Май 2016, 12:55


#263 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 19 Май 2016, 16:17

Еще как бывает...  :)

LG H09MW

Холодопроизводительность (Вт) 300 / 2520 / 3800 (мин./ном./макс.)

Теплопроизводительность (Вт) 300 / 3200 / 6500 (мин./ном./макс.)

 

И это при температуре +36 град за бортом, если прохладнее, то и больше может.

 

Так каждый инвертор может,это не штатный режим. 9000 BTU не равно 3,8 кВт.

Да и максиум этот достигается при хрен его знает каких условиях.



#264 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2016, 16:57


Да и максиум этот достигается при хрен его знает каких условиях.

Достаточно температуре в помещении быть выше заданной на 2 градуса.



Так каждый инвертор может

Далеко не каждый, обычно лишь немного больше номинала может.



это не штатный режим.

Штатный, но не номинальный, это да.



#265 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 19 Май 2016, 20:52

Может. В 9ках и 12ых обычно одинаковые моторчики стоят, просто ограничение по частоте. Мощность снимают при комнатной 27°С и наружной 35°С, влажность 50% или меньше(db27/wb19)

#266 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 19 Май 2016, 20:56

в 7-х и 9-х одинаковые компрессора,в 12-х другие.

я спорить не буду,надеюсь вы тоже перестанете утверждать что вместо 2,4 кВт выдает 3,7 это в порядке вещей.

даже если он что там выдает,при каких то условиях,это все фигня. В наших условиях этого нет. 



#267 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 19 Май 2016, 21:16

Чиста из вреднасти нэ пэрэстану! :)
7219346.jpg
7221394.jpg

#268 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 19 Май 2016, 21:27

144 , у нормальных производителей 9000 бту это номинал , тот же чендж гришный на тепло 5 квт на холод не помню но кажется около 4 квт, и выдаст он их не при х з каких условиях , а по необходимости



#269 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 19 Май 2016, 22:06

Пусть будет так, как Вы говорите.

Реклама это всё,чтоб энергоэффективность показать. Я сам не мерил,но чувствую на....о.

:D

Единственное что один только раз видел: приехал зимой на улице минус 5 панасоник в ошибке ,объясняю почему,ошибку сбросил,запустил на обогрев,он как пошел,как пошел, :o эх и давал жару минут так через 10. И обороты наружки я такие не видел никогда. Потом убавился,но пока разогревался крутился очень быстро.

На охлаждение,при наших погодах он так не крутится,может в большую жару и пойдёт,но мне пока не попадалось.



#270 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 20 Май 2016, 10:23

в 7-х и 9-х одинаковые компрессора,в 12-х другие.

У большинства нет 7-к в линейке, а 9 и 12 одинаковые по железу, только программно отличаются.

 

я спорить не буду,надеюсь вы тоже перестанете утверждать что вместо 2,4 кВт выдает 3,7 это в порядке вещей. даже если он что там выдает,при каких то условиях,это все фигня. В наших условиях этого нет.

Есть, но только у нормальных моделей.

 

Единственное что один только раз видел: приехал зимой на улице минус 5 панасоник в ошибке ,объясняю почему,ошибку сбросил,запустил на обогрев,он как пошел,как пошел, :o эх и давал жару минут так через 10. И обороты наружки я такие не видел никогда. Потом убавился,но пока разогревался крутился очень быстро

И это тоже обычная работа приличного инвертора.

Они могут снимать с двигателя компрессора почти удвоенную мощность, ровно так же, как и бытовые Зубаданы.

 

Запускал как-то свой LG S12AF на обогрев, когда на улице было -23 град.

Потреблял 1760Вт вместо номинальных 1050Вт, но и грел при этом очень прилично, при максимальной скорости внутреннего блока температура воздуха на выходе была выше +50 град.

Прикидывал COP, грубо получилось около 2,1, ну, т.е. далеко не около 1.


 

 


На охлаждение,при наших погодах он так не крутится,может в большую жару и пойдёт,но мне пока не попадалось.

При работе на охлаждение есть ограничение производительности по обмерзанию испарителя, вот это может помешать развить максимальную холодопроизводительность, если в помещении невысокая температура.

А вот если включить такой кондиционер в помещении в котором очень жарко, то тут запросто выдаст свой максимум мощности.


Сообщение отредактировал kilowattick: 20 Май 2016, 10:23


#271 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 20 Май 2016, 15:03

Какие же нудные эти теоретики.



#272 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 20 Май 2016, 16:54


Какие же нудные эти теоретики.

Почему теоретики? Пользуюсь и LG S12AF, и LG H09MW.  :)

Больше 3,5 кВт холода у H09MW намерял по разнице температур на входе и выходе внутреннего блока.


Сообщение отредактировал kilowattick: 20 Май 2016, 16:55


#273 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 20 Май 2016, 17:14

расскажи как мерял



#274 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 20 Май 2016, 17:29

расскажи как мерял

Два термометра, один на входе, другой на выходе внутреннего блока, по ним определяется разница температур.

Объемный расход воздуха указан производителем, объемный расход воздуха пересчитываем в массовый через плотность,

удельная теплоемкость воздуха берется из справочников.

Умножаем удельную теплоемкость на массовый расход воздуха, умножаем на разницу температур, получаем энергию.

Делим на время, получаем мощность.

 

Тут самое "тонкое" место в измерении - объемный расход воздуха, приходится доверять производителю.

Но LG достаточно правдиво указывает тех.характеристики, можно с достаточной точностью ими пользоваться.

 

Мощность получилась около 4 кВт при потребляемой 700 Вт, т.е. EER = 5,7

При этом на улице была температура около +30.


Сообщение отредактировал kilowattick: 20 Май 2016, 17:36


#275 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 20 Май 2016, 17:43

Я тоже всегда,когда считаю расход электроэнергии,силу тока беру в данных производителя,а напряжение у горэлектросетей спрашиваю,а чего серьёзные ведь конторы,врать не будут. 

Очень рад за тебя,если у тебя всё получилось и тебе нравится результат. Это без шуток уже.



#276 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 20 Май 2016, 18:02

Я тоже всегда,когда считаю расход электроэнергии,силу тока беру в данных производителя,а напряжение у горэлектросетей спрашиваю,а чего серьёзные ведь конторы,врать не будут.

Ток, напряжение и мощность потребляемую измерял специальным прибором - ваттметром.

Вот горэлектросетям настолько не доверяю, хотя по качеству электроэнергии у меня к ним претензий нет,

требования ГОСТ 54149-2010 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" выполняют с большим запасом.

Дома напряжение в сети 220+/-5В (+/-2%).

 

Очень рад за тебя,если у тебя всё получилось и тебе нравится результат. Это без шуток уже.

Да в общем-то нормальные цифры для этой модели, вполне соответствуют заявленному производителем.

Терзали некоторые сомнения по поводу них, поэтому заморочился тем, как померить в домашних условиях.


Сообщение отредактировал kilowattick: 20 Май 2016, 18:03


#277 Плодово-Ягодный

Плодово-Ягодный

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
2

Отправлено 31 Май 2016, 23:44

Решил тут задать вопрос. Что будет если в небольшую комнату, 16м, поставить инвертор на 3500 Вт?
Просто встретил, пока, 2-е разные точки зрения.
1.Будет быстрее набирать нужную температуру и инвертор работать в 3-ть мощности, что продлил срок его службы.
2.Будет холодить не по-детски и отключаться в аварийном режиме из-за переморозки .
До этого в комнате стоял мобильный кондиционер AEG 3,5 мощность, его хватало, но не всегда..

#278 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 01 Июнь 2016, 11:03

Плодово-Ягодный, оба предположения - ерунда.

 

Большую часть времени, а то и всё время, будет работать в режиме старт-стоп.

Это немного некомфортно, но ведь пользуются люди и просто неинвернторными, в жару это гораздо лучше, чем совсем без кондиционера.

Если инвертор совсем бюджетный, то он сможет снизить свою мощность всего в два раза.

Обмезание исправному кондиционеру не грозит, до аварийных отключений дело не дойдет, пока температура на улице будет выше +15 град.

 

Ну и чтобы точнее говорить, то неплохо бы знать модель, а то может у вас там топовый инвертор с минимальной холодопроизводительностью 0,3 кВт...  :rolleyes:


Сообщение отредактировал kilowattick: 01 Июнь 2016, 11:21


#279 Плодово-Ягодный

Плодово-Ягодный

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
2

Отправлено 01 Июнь 2016, 13:37

Плодово-Ягодный, оба предположения - ерунда.

Большую часть времени, а то и всё время, будет работать в режиме старт-стоп.
Это немного некомфортно, но ведь пользуются люди и просто неинвернторными, в жару это гораздо лучше, чем совсем без кондиционера.
Если инвертор совсем бюджетный, то он сможет снизить свою мощность всего в два раза.
Обмезание исправному кондиционеру не грозит, до аварийных отключений дело не дойдет, пока температура на улице будет выше +15 град.

Ну и чтобы точнее говорить, то неплохо бы знать модель, а то может у вас там топовый инвертор с минимальной холодопроизводительностью 0,3 кВт... :rolleyes:

Думаю это будет кондиционер Daikin FTXB35C/RXB35C

#280 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 01 Июнь 2016, 19:48

Я же говорил!

Уже знаток инверторов в теме,сейчас зачитает что 3,5 это вовсе не 3,5 а все 5 кВт. 

Сегодня поставил флагман Панасоник 3,5 кВт на комнату метров 20 примерно,серверная. И что то не замерз,за полчаса пока собирал инструмент и оформлял гарантию. Внешний блок тоже не отключился. Где же они,эти 5 кВт из рекламы?