Бляха муха! Сегодня такая подляна на объекте случилась, целый день кофе глушил и сигареты стрелял, хотя и не курю, да и кофе редко пью.
Все начиналось так: купил заказчик оборудование у именитого оптового поставщика в Киеве, по их же расчету. Я посмотрел список, в принципе все было нормально, хотя и были непонятные нюансы, но все оплачено и заказано уже в Европе, будем ставить. Скачав мануалы на канальники FBQ125C8VEB и FBQ35C8VEB я приступил к просчету воздуховодов, заказал, закупил расходку и материалы. На сегодня воздуховоды уже приехали в объёме более 150 м.кв. и повешено около половины. А сегодня приехало оборудование, ну я по привычке все вскрываю проверяю, и замечаю глазом что выходные отверстия на канальниках как то по размерам не те, по замерам реально отличаются по ширине и длине на 50-60мм, кто куда в разнобой.
Взял мануал, начал все сверять, конечно блоки же пришли с маркировкой не указанной в ком. предложении, а с FBQ125D2VEB и FBQ35D2VEB. И замена вроде как по предварительным разговорам с поставщиком невозможна.
Пипец завтра будем разбираться, чувствую кому то нужно будет мыло. И все бы ничего поставить переходы и все, но вот и места нет все еле впихнули, да и кубов в нем на 300 меньше, а у меня расчеты блеть, скорость, давление.
P.S. В общем вот такой рабочий денек, а так хорошо начинался.