Medeuski,
LED1 должен светится постоянно, на каждой плате.
LED2 должен светится ТОЛЬКО на одной из двух плат, которые есть во внутреннем блоке.
LED3 должен беспорядочно мигать на каждой плате, а не не светится (мигание этого светодиода означает наличие межблочного общения между ВБ и НБ).
У Вас так?
С уважением...
Вполне возможно, что адреса наружкам заданы не верно...
1. Наружный блок с адресом "00" (или просто "0", что одно и то же) должен быть покдлючен к терминалу внутреннего блока ТВ4-1.
2. Наружный блок с адресом "01" (или просто "1", что одно и то же) должен быть покдлючен к терминалу внутреннего блока ТВ4-2.
Адрес "00" установлен "по умолчанию". С таким адресом приходят с завода все наружки.
Адрес "01" необходимо выставить вручную на плате НБ, для этого необходимо на наборе микро-переключателей SW1 переключить микрик №3 из положения OFF в положение ON.
Изменения адресов необходимо делать только на обесточенном НБ.
Проверьте, у Вас так сделано?
С уважением...