Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Обмерзает ресивер


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 46

#41 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 19 Август 2016, 23:31

 проверить что с испарителем все ОК (фильтры ,чистота , турбина нормально вращается), уточнить соответствие мощности менянного горшка тому что там должно стоять , проверить наружку , чистоту конденсатора и того что карлсоны нормально крутятся.


Сообщение отредактировал flashca: 19 Август 2016, 23:32


#42 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 19 Август 2016, 23:44

для тех кто на бронепоезде : http://climateforum....9.html?p=119101

 

Да мне фиолетово на чем ты там ездишь)) но я так понял, шо причина по твоему -  не вакуумировали и недолили 1 кг хреону, потому и всас аж до компрессора обмерзает.

 

Ну и пральна, заварки  побольше,  пока не отмерзнет :D



#43 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 19 Август 2016, 23:49

А иней на всасывающей трубе при какой температуре образуется , стесняюсь спросить?

 

Да мне вообще пофик при какой он образуется, градусник или зонд в помощь. Главное что перегрев, в данной ситуации, явно не 0 С0.


З.Ы. Или Вы пытаетесь меня переубедить?



#44 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 20 Август 2016, 00:12

Да мне вообще пофик при какой он образуется, градусник или зонд в помощь. Главное что перегрев, в данной ситуации, явно не 0 С0.


З.Ы. Или Вы пытаетесь меня переубедить?

Бле-е-е-а-а-ать! Какой  нахрен не 0?! Часть компрессора  в инее (и при этом внутренний блок не в глыбе льда), т.е. фреон идет в жидкой фазе и  продолжает кипеть  вплоть до картера .

Чисто математически, даже не понимаю, как Вы получаете положительный перегрев?



#45 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 20 Август 2016, 01:27

А если там труба -3 С0, перегрев тоже 0?



#46 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 20 Август 2016, 10:11

Если труба -3°С а давление 4 бара, то пора менять барометр )

#47 zovan

zovan

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
16

Отправлено 20 Август 2016, 20:10

А если там труба -3 С0, перегрев тоже 0?

чисто математически  (при 4 бар) он получается отрицательным , но так как, такого не бывает, спишем это на погрешность измерения давления, получаем ноль.

 

 Главное что перегрев, в данной ситуации, явно не 0 С0.


З.Ы. Или Вы пытаетесь меня переубедить?

Переубедил?