#221 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 05 Февраль 2011, 22:01

Самое слабое место - это вальц. Мы "проводили испытания" smile.gif , трубку(та что идет в комплектах для 22) выплевывает где-то с 60 атм(некоторые дотягивали и до 100), именно выплевывает, гайка на месте , срывает с развальцовки, как будто пережали. Это на 6ке, 10ка держит 140 очков, но все зависит от качества вальцовки. У 410, давление в контуре не превышает 40 очков.
Лучше один раз увидеть(фреоновый фонтан), чем сто раз услышать biggrin.gif

#222 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 05 Февраль 2011, 22:36

что значит срывает с развальцовки? когда пережимают, то поясок отламывается и остается под гайкой, а трубка вылезает. это имелось ввиду? странно что 10ка держит давление в 2 с лишним раза большее. ведь усилие отрыва 10ки будет в разы выше 6ки. грубо усилие отрыва 6ки при 60 атм порядка 10 кг, а 10ки при 140 атм - более 74 кг.

#223 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 06 Февраль 2011, 00:48

Цитата
поясок отламывается и остается под гайкой, а трубка вылезает
Именно так.
Цитата
странно что 10ка держит
Металла больше

#224 Мелкотравчатый

Мелкотравчатый

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 126 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 16 Март 2011, 13:11

А какая толщина трубок нужна под 410 фреон?

Вот пишут, что медные трубки должны быть толщиной 0, 81мм...

3/8" я купил такой толщины, а вот 1/4" - ТОЛЩИНА 0,76мм. И смотрю по прайсам - 1/4", ВЕЗДЕ - 0,76мм!



#225 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 16 Март 2011, 21:54

Цитата(Мелкотравчатый @ 16.03.2011, 12:11) Просмотр сообщения
А какая толщина трубок нужна под 410 фреон?

Вот пишут, что медные трубки должны быть толщиной 0, 81мм...

3/8" я купил такой толщины, а вот 1/4" - ТОЛЩИНА 0,76мм. И смотрю по прайсам - 1/4", ВЕЗДЕ - 0,76мм!


0,81 это как раз для 3/8. для четверти меньше. чем больше диаметр трубы, тем толще должна быть стенка

#226 shadow71

shadow71

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 18 Март 2011, 15:46

Есть такой вопрос, покупаю инвенторный кондиционер ras10eh2, какой стабилизатор напряжения купить для большей надежности системы?

#227 olisar

olisar

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
1
  • из: Саратов

Отправлено 18 Март 2011, 16:55

Цитата(shadow71 @ 18.03.2011, 14:46) Просмотр сообщения
Есть такой вопрос, покупаю инвенторный кондиционер ras10eh2, какой стабилизатор напряжения купить для большей надежности системы?

Согласно потребляемой мощности.
Бред какой-то кондиционер через стабилизатор blink.gif

#228 BX-13

BX-13

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 21 Март 2011, 14:11

Уважаемые форумчане,

скажите пожалуйста планирую ставить кондиционер, но в два этапа, сначала замонтироват магистраль между наружним и внутренним блоком, а потом приобретать сам кондиционер и устанавливать. Точнее сейчас ремонт и хочу спрятать трубы в стену и вывести все конца около метра в комнате, а на улице оставить запас с учетом установке внешнего блока под окном.

В связи с этим возникают несколько вопросов:
1 - какие трубки брать(6,35 и 9,54 кажется особу распространенные размеры для средних кондиционеров) - ?
2 - какой диаметр дренажной трубки брать?
3 - какое кол-во проводов и какого сечение прокладывать между внешним и внутренним блоком - ? (достаточно ли будет 5х2,5, многожильный или одножильный или без разницы)


для консультации скажите пожалуйста сколько будет стоить монтаж просто коммуникаций и все (медные трубки, дренаж, провод - первый этап), а вторым этапом установка внутреннего и наружнего блока.

Всем заранее спасибо.

#229 vorrr

vorrr

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
16
  • из: Москвы

Отправлено 22 Март 2011, 21:31

Цитата(BX-13 @ 21.03.2011, 13:11) Просмотр сообщения
Уважаемые форумчане,

скажите пожалуйста планирую ставить кондиционер, но в два этапа, сначала замонтироват магистраль между наружним и внутренним блоком, а потом приобретать сам кондиционер и устанавливать. Точнее сейчас ремонт и хочу спрятать трубы в стену и вывести все конца около метра в комнате, а на улице оставить запас с учетом установке внешнего блока под окном.

В связи с этим возникают несколько вопросов:
1 - какие трубки брать(6,35 и 9,54 кажется особу распространенные размеры для средних кондиционеров) - ?
2 - какой диаметр дренажной трубки брать?
3 - какое кол-во проводов и какого сечение прокладывать между внешним и внутренним блоком - ? (достаточно ли будет 5х2,5, многожильный или одножильный или без разницы)
для консультации скажите пожалуйста сколько будет стоить монтаж просто коммуникаций и все (медные трубки, дренаж, провод - первый этап), а вторым этапом установка внутреннего и наружнего блока.

Всем заранее спасибо.

закажите эту услугу у поставщика оборудования,переплата не большая,зато проблем будет меньше

#230 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 30 Март 2011, 20:03

shadow71
Выше 196 вольт будет работать без стабилизатора. Ниже, нужен на 2 квт минимум.

#231 jov

jov

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 17 Апрель 2011, 16:57

Цитата
какой стабилизатор напряжения купить для большей надежности системы?

Цитата
Бред какой-то кондиционер через стабилизатор

А если серьезно, как защитится от скачков в сети? В моем случае отключения света и скачки бывают часто. Вот такое устройство может помочь?:

Please Login or Register to see this Hidden Content



#232 Windarland

Windarland

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений
0

Отправлено 18 Апрель 2011, 00:10

вам такая фигня не поможет. Хотите чтобы было все ок - покупайте входной стабилизатор на всю квартиру киловатт на 15 с нормальным инвертором, чтобы выдавал чистую синусоиду. (в магазинах от 45 тыс). Только стабилизатор тоже может сдохнуть - палка имеет 2 конца
На дешевых инверторах либо пила, либо прямоугольники, этим питанием вы лишь убьете кондиционер.

#233 jov

jov

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 18 Апрель 2011, 19:25

Нет, ну 45 тыс. - это дорого! ЗАС не поможет, Вы говорите. Тогда ничего не делать, оставить все как есть?

#234 Windarland

Windarland

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений
0

Отправлено 18 Апрель 2011, 21:19

ну холодильник, компьютер и прочую мелочь он защитит. Просто похожие изделия мы пытались ставить - так у них защита срабатывала при пуске компрессора. Вам надо устройства немного другого предназначения с гальванической развязкой питания и нагрузками выше пускового тока кондиционера в холодное время года. Этот слабенький. Вы какую по мощности модель кондиционера собираетесь ставить?

#235 jov

jov

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 19 Апрель 2011, 00:17

Спасибо за разъяснения! 7-ку ставлю.

#236 Windarland

Windarland

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений
0

Отправлено 19 Апрель 2011, 10:48

7ка не сильно много хавает и пусковой ток небольшой - если есть куда эту защиту поставить кроме кондиционера (на тот случай если всетаки не потянет) - я бы купил сей девайс, лишняя защита от наших чубайсовских экспериментов не помешает. Только кроме кондея ничего в розетки девайса не втыкать - он впритык, лишнее уже не потянет. И ещё - перед покупкой - замерьте цешкой просадку напруги в розетке при включении кондея. Если падает меньше 200В, то смысла в покупке не будет (будет защита отрабатывать)

#237 jov

jov

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 19 Апрель 2011, 10:55

Спасибо за совет!

#238 Миля

Миля

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 22 Апрель 2011, 11:32

У меня такой вопрос! Поставили кондиционер Электролюкс 9 модели. Поставили в августе 2010 года. Включали от силы 3-4 раза и все! Проверили фильтры внутри чистые. После зимы, нужно вызывать мастера, чтоб прочистил блок за окном или нет? Извиняюсь если объяснила деревянно, просто не знаю как все части правильно называть!

#239 Windarland

Windarland

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений
0

Отправлено 22 Апрель 2011, 11:43

а вам самой не видно? забит наружный блок? (смотреть надо в зад кондиционеру - на ту стенку, что ближе к дому направлена) или видно решетку радиатора?

#240 fedora

fedora

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 160 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 22 Апрель 2011, 11:55

Миля,скорее всего все у Вас в порядке,если конечно Вы живете не на цементном заводе.А хороши ли были соединения,поймете ,когда будете активно пользоваться.