#421 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 13:27

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 12:14) Просмотр сообщения
Угу только в operation manual на ftxr42e стр. 15 последовательность выполнения операции mold proof указана следующая [predrying (fan)] - > [heating (with internal fan off)] - >[FAN] - > [heating]
заслонка во время выполнения программы открыта полностью и только на операции [heating (with internal fan off)] закрывается полностью.

"HEATING with the internal fan off" всего лишь прогрев испарителя при остановленном вентиляторе за счет естественного прогрева от окружающего воздуха. Иначе на процесс сушки не потребовалось бы 2-3 часа.
В режиме обогрева внутренний блок мог бы просушиться минут за 15.

#422 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 13:52

Цитата(kilowattick @ 19.05.2013, 12:27) Просмотр сообщения
"HEATING with the internal fan off" всего лишь прогрев испарителя при остановленном вентиляторе за счет естественного прогрева от окружающего воздуха. Иначе на процесс сушки не потребовалось бы 2-3 часа.
В режиме обогрева внутренний блок мог бы просушиться минут за 15.

читаль читаль - нэ дочиталь называется - операция "защита от плесени" происходит так: предварительная просушка -> обогрев с выключенным внутренним вентилятором -> вентилирование -> обогрев.
На последней стадии из внутреннего блока идет чуть чуть теплый воздух.

#423 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 13:55

Цитата(AMERO @ 19.05.2013, 12:15) Просмотр сообщения
Абсолютно новые пахнут некоторое время "новыми",

зависит от прозводителя это как холодильник самсунг или ЛыЖу откроешь новый - вонь пластика хоть топор вешай, а тот же либхер из премиум линейки практически без запаха.

#424 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 13:57

Удаления конденса Mold-Proof Operation.

Функция удаления конденсата автоматически включит вентилятор внутреннего блока после прекращения работы на холод или в режиме осушения воздуха. Такая продувка всех деталей внутреннего блока уберет с них всю влагу и не допустит размножения бактерий или плесени, тем самым, исключая возможность появления сырого или несвежего запаха.

#425 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 13:59

Цитата(kilowattick @ 19.05.2013, 12:57) Просмотр сообщения
Удаления конденса Mold-Proof Operation.

Функция удаления конденсата автоматически включит вентилятор внутреннего блока после прекращения работы на холод или в режиме осушения воздуха. Такая продувка всех деталей внутреннего блока уберет с них всю влагу и не допустит размножения бактерий или плесени, тем самым, исключая возможность появления сырого или несвежего запаха.

и?

#426 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 13:59

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 13:55) Просмотр сообщения
зависит от прозводителя это как холодильник самсунг или ЛыЖу откроешь новый - вонь пластика хоть топор вешай, а тот же либхер из премиум линейки практически без запаха.

Странно, открывал новый и Samsung, и LG, и ничего катастрофичного, не больше того же Liebherr.

#427 AMERO

AMERO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
2
  • из: Харьков

Отправлено 19 Май 2013, 14:00

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 12:55) Просмотр сообщения
зависит от прозводителя это как холодильник самсунг или ЛыЖу откроешь новый - вонь пластика хоть топор вешай, а тот же либхер из премиум линейки практически без запаха.


Абсолютно с Вами согласен. Даже новые кондиционеры разных производителей не все имеют привычку резко пахнуть.


#428 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 14:01

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 13:59) Просмотр сообщения
и?

Нет там никакого подогрева во время просушки, только проветривание.

#429 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 14:05

Цитата(kilowattick @ 19.05.2013, 13:01) Просмотр сообщения
Нет там никакого подогрева во время просушки, только проветривание.

есть еще и индикация цветом разная на каждой стадии smile.gif я для кого ссылку на мануал дал?

#430 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 14:11

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 14:05) Просмотр сообщения
есть еще и индикация цветом разная на каждой стадии smile.gif я для кого ссылку на мануал дал?

Так где там во время Mold Proof Operation индикация красным цветом?
Там только Purple/Blue, Blue/LightBlue, LightBlue/White, White.
Работа на обогрев обозначается красным цветом.

#431 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 14:16

Цитата(kilowattick @ 19.05.2013, 13:11) Просмотр сообщения
Так где там во время Mold Proof Operation индикация красным цветом?
Там только Purple/Blue, Blue/LightBlue, LightBlue/White, White.
Работа на обогрев обозначается красным цветом.

Во время операции молд пруф стадия обогрева с выключенным вентилятором обозначается сменой цветов (мигание) Голубой/Светло-голубой, финишная стадия "обогрев" обозначается Белым цветом, а вот предшествующая ей стадия "вентиляция" обозначается цветами Светло-голубой/Белый.

А обогрев которым греть помещение - да обозначается красным цветом.

#432 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 14:19

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 14:16) Просмотр сообщения
Во время операции молд пруф стадия обогрева с выключенным вентилятором обозначается сменой цветов Голубой/Светло-голубой, финишная стадия "обогрев" обозначается белым цветом, а вот предшествующая ей стадия "вентиляция" обозначается Светло-голубой/белый.



#433 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 14:27

kilowattick
пойди 4 доллара потрать "умный человек" и пусть тебе технический переводчик страницу мануала переведет - там даже стрелочки нарисованы для облегчения понимания.

#434 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 14:33

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 14:27) Просмотр сообщения
пойди 4 доллара потрать придурок"умный человек" и пусть тебе технический переводчик страницу мануала переведет - там даже стрелочки нарисованы для облегчения понимания.

Вам даже это не помогает понять, и Вы продолжаете выдавать желаемое за действительное.

#435 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 14:35

Цитата(kilowattick @ 19.05.2013, 13:33) Просмотр сообщения
Вам даже это не помогает понять, и Вы продолжаете выдавать желаемое за действительное.

а еле теплый воздух из блока на финишной стадии что мне помогает понять? и кто из нас идиот после этого?

#436 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 19 Май 2013, 14:35

Цитата(Thunder @ 19.05.2013, 14:35) Просмотр сообщения
а еле теплый воздух из блока на финишной стадии что мне помогает понять? и кто из нас идиот после этого?

Не буду показывать пальцем.

#437 Thunder

Thunder

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
0
  • из: Kiev

Отправлено 19 Май 2013, 14:36

Цитата(kilowattick @ 19.05.2013, 13:35) Просмотр сообщения
Не буду показывать пальцем.

ну это просто ппц smile.gif усрусь но не покорюсь называется smile.gif

#438 ELEN

ELEN

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
2

Отправлено 19 Май 2013, 15:01


AMERO
Цитата
Как повезло моему кондиционеру, он не пахнет ни обитателями ни предметами, вот знал же какую мебель надо покупать, жену какую выбирать, детей без запаха иметь. Даа... ребята похоже эту тему теперь только читать будут....не ну представьте...Помогите у меня кондиционер плохо пахнет...а пахнет он обитателями. Руки... надо чаще мыть...и эпидермис не разбрасывать в помещении. Питаться начните правильно, натурально. Передвигаться по комнате медленно (детям особенно) чтоб пыль не поднимать, кондиционер только этого и ждёт иногда терпеливо, годика так два, правда бывают нетерпеливые экземпляры, на второй день не стесняются напомнить, чем вы там пахните....


ВАУ.......!

Вам не сюда... к психиатру.... пока не поздно!




#439 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 19 Май 2013, 15:11

Устал говорить. ВСЕМ У КОГО ДУРНО ПАХНЕТ КОНДИЦИОНЕР ДЕЛАЙТЕ ЕМУ ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЧИСТКА) РАЗ В ГОД И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ. И желательно обработать кондиклином.

#440 AMERO

AMERO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
2
  • из: Харьков

Отправлено 19 Май 2013, 15:34

Да вот кстати, всилу необходимости (в комнате достаточно много мебели для посидеть и полежать) перед кондиционером установлен прозрачный экран под углом 45 градусов к потолку. Такие продают обычно для исключения прямого попадания холдной струи воздуха, если нет других способов, к тому же, это позволяет открыть максимально шторку, что в свою очередь снижает сопртивление воздуху и позволяет снизить шум. На минимальной скорости на расстонии двух метров невозможно понять работает внутренний блок или нет (разве что по светоиндикаторной панели. И что интересно на этом экране, тайное становится явным (видимым). Запускаем кондиционер на холод. Идет охлаждение и понижение влажности это фиксирует прибор с 60% падает до 45%, экран при этом полностью прозрачен(в это время он интенсивно продувается охлаждённым воздухом и перенаправлят его к потолку, охлаждая верхние более горячие слои. Теперь кондиционер выходит в режим поддержания температуры, компрессор останавливается и испариталь, с остаточным охлаждением, продувается воздухом. Экран при этом начинает частично покрываться испариной, в это время часть влаги с испарителя интенсивно возвращается в помещенияе (прибор тоже это фиксирует, до 5% до следующего включения. При включении испарина почти мгновенно исчезает и цикл повторяется. Старт-стопик поддерживает температуру в пределах 0.7-0.9 градуса. влажность состветственно в пределах 5%. Именно эту влагу наверно и ощущает нос и если есть причины для появления запаха, то он и переносятся вздушным потоком. При работающем испарителе, нет влаги нет насыщеного запаха. Вот Прикрепленный файл  protective.jpg   10,84К   78 Количество загрузок: примерно так (фото с инета). Для рекламы правда могли бы блок и лучше установить. rolleyes.gif