Цитата(ЧУМА @ 15.07.2011, 10:58) Просмотр сообщения
Так теперь вопрос к тем кто ими занимается-В чем гемор при монтаже и какие могут быть нюансы ,кто чем варит ...если можно то фото в студию.
ЗЫ-пытаюсь понять какой меня ждет гемор.Если как то не так написал,извините"сплитовика" wink.gif

Слушай, не Боги горшки обжигают)). С точки зрения монтажа - всё нормально)), протягивай магистрали и кабеля, ставь рефнеты, и всё КАЧЕСТВЕННО паяй). Пайка, ессно, под азотом: Содержание серебра в припое - не менее 20%, иначе Дайкин съезжает с базара)).
Нюансы есть у каждого производителя, но общий смысл понятен)).

#22 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 16 Июль 2011, 23:12

про серебро 15% бред полный
В остальном... знаю почти все косяки и подводные камни при монтаже и ПНР.
Обсираются даже спецы с 10-ти летним стажем. Не застрахован никто.

#23 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 17 Июль 2011, 21:13

Цитата(airwave @ 16.07.2011, 23:12) Просмотр сообщения
про серебро 15% бред полный
В остальном... знаю почти все косяки и подводные камни при монтаже и ПНР.
Обсираются даже спецы с 10-ти летним стажем. Не застрахован никто.

Можно поподробнее?просто не хочется как раз обосраться.Так то с руками и головой,но,один нюанс,мультзоны не монтировал не разу,а еще и своих парней надо натаскивать....

#24 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Июль 2011, 21:40

открываешь мануал и вперёд))
я думаю на монтаже нового оборудования проблем не должно возникнуть, да и техподдержка доступна если что.
Другое дело старое что-нить чинить))
Как мы 7ми летний чиллер реанимировали, первый раз увидев эту систему))
Ни документации, ни опыта. Техподдержка тоже толком ничего не смогла сказать... и ничего всё получилось, правда времени было много потрачено)))

#25 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 19 Июль 2011, 21:27

Цитата(Boriska @ 16.07.2011, 12:03) Просмотр сообщения
Такие оленьи советы при себе оставь .... angry.gif
Чума, там намного более многогранно, за месяц не объяснишь, а на видео только верхушки, самой основы нет, реальных спецов по этой теме в столице человек 15 ....


Сударь, эт всё понятно. Но лучше так, чем никак... Без азота вон по городу работают и бог с ними, а вот ставить канальники без фильтров с разводкой, и закрывать их там наглухо, вот засада...

#26 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Август 2011, 20:37

Чума пропал в полупроме и VRF)))
Ждём фотоотчёт!

#27 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 17 Август 2011, 20:58

Цитата(V@D1k @ 17.08.2011, 20:37) Просмотр сообщения
Чума пропал в полупроме и VRF)))
Ждём фотоотчёт!

Фоткать даже некогда....да и в отпуск мотался чуть отдохнул.

#28 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Август 2011, 21:17

не канают такие отмазки, жду фотографий на фоне VRF))

#29 kapustin

kapustin

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 18 Август 2011, 07:18

Цитата(ЧУМА @ 15.07.2011, 11:58) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток.Предыстория-Шеф берет объекты с мультизоналками,мы с ними никогда не работали.Про сплиты напишу что работаем как с "бытовыми"так и с полупромом.А вот мультизоны не делали никогда.
Так теперь вопрос к тем кто ими занимается-В чем гемор при монтаже и какие могут быть нюансы ,кто чем варит ...если можно то фото в студию.
ЗЫ-пытаюсь понять какой меня ждет гемор.Если как то не так написал,извините"сплитовика" wink.gif
ЗЫ.ЗЫ-Бориска,расчитываю что и ты раскроешся в этой теме,очень нужна помощь.

паяй обычным припоем 5% под азотом особо чистым есть разница от обычного озота посчитай внутрянки мощьность и сопостав снаружкой производители допускают 30%перегрузки но незабывай что при этом у тебя на 30-40% снизится производительность лучше если допустим машина 250 то внутрянки все на 200-220 запас никому немешал отслеживать работу установки можно через комп если есть программа

#30 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 18 Август 2011, 07:25

Цитата(kapustin @ 18.08.2011, 7:18) Просмотр сообщения
паяй обычным припоем 5% под азотом особо чистым есть разница от обычного озота посчитай внутрянки мощьность и сопостав снаружкой производители допускают 30%перегрузки но незабывай что при этом у тебя на 30-40% снизится производительность лучше если допустим машина 250 то внутрянки все на 200-220 запас никому немешал отслеживать работу установки можно через комп если есть программа


Если не наешь как рассчитывается, не лезь ...

Это тебе не мульт, сплитчик хренов ...



#31 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 18 Август 2011, 10:42

Цитата(kapustin @ 18.08.2011, 6:18) Просмотр сообщения
паяй обычным припоем 5% под азотом особо чистым есть разница от обычного озота посчитай внутрянки мощьность и сопостав снаружкой производители допускают 30%перегрузки но незабывай что при этом у тебя на 30-40% снизится производительность лучше если допустим машина 250 то внутрянки все на 200-220 запас никому немешал отслеживать работу установки можно через комп если есть программа



При определенных вводных вы потеряли 8-10 кВт холода! И это только на одном блоке!) А если их 10?
Так что это полный БРЕТ!

Все абсолютно наоборот! Плюс куча особенностей!

#32 saer08ru

saer08ru

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 27 Сентябрь 2011, 23:20

rolleyes.gif Зато потом эту поставишь, потом вторую поставишь а потом вообще пофиг - будешь ставить что угодно начиная с мидеи MDV-шной, заканчивая дайкинами VRV в несколько блоков. huh.gif кстати когда опресовка закончится сделай специальный участок перед оной желательно на большой диаметре куда впаяешь клапан шредера для опресовки, так вот, возьми его и резко открой - далее вырежь участок в 30 см до клапана - там будет куча шлака, а если у тебя объект в несколько этажей то прессуй поэтажно))) если система кентатсу или дайкин следуй инструкции и главное не запутайся с проводами управления (обычно используют мкэш). НУ а так в принципе ничего особо сложного нет. При пуске тряси мануалы по поводу дозаправки - на некоторых она автоматическая

#33 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 28 Сентябрь 2011, 10:16

Цитата(saer08ru @ 27.09.2011, 23:20) Просмотр сообщения
rolleyes.gif Зато потом эту поставишь, потом вторую поставишь а потом вообще пофиг - будешь ставить что угодно начиная с мидеи MDV-шной, заканчивая дайкинами VRV в несколько блоков. НУ а так в принципе ничего особо сложного нет. При пуске тряси мануалы по поводу дозаправки - на некоторых она автоматическая


В принципе ничего сложного.
Только каждый второй объект работает через жопу rolleyes.gif

#34 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 28 Сентябрь 2011, 10:25

Цитата(airwave @ 28.09.2011, 9:16) Просмотр сообщения
В принципе ничего сложного.
Только каждый второй объект работает через жопу rolleyes.gif


Это говорит о том, что у каждого второго руки с жопы! biggrin.gif

#35 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 28 Сентябрь 2011, 22:09

А каждый второй из этих вторых еще и человек-гавно sad.gif
Нихрена не знает сука, а лезет.

#36 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 14:26

фотографии работ ваших можно посмотреть? happy.gif

#37 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 14:43

Цитата(ALEXANDROS @ 20.11.2011, 14:06) Просмотр сообщения
ничего все мы так начинали .я один из самых первых могу по праву говорить начал ими заниматься.когда никакой информации не было. так что мужики все будет хоккей главное все по полочам разложить.
в зависимости от оборудования у всех свои нюансы.так что надо знать с каким оборудованием мы имеем дело.если надо рассчитать диаметр трубы и какие разветвители надо пишите.
поможем


И с какими брэндами есть опыт работы ?

#38 R-22

R-22

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 230 сообщений
3
  • из: Балон

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 14:57

Цитата(ALEXANDROS @ 20.11.2011, 14:55) Просмотр сообщения
.обожаю Daikin сним одно наслаждение работать.

+1
Очень умная машина и цена соответствующая. smile.gif

#39 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 15:59

ALEXANDROS,Вы хоть на даты смотрите....Перепечатка по ПАЙКЕ труб,это очень-очень умно...Ведь по форуму полазили,наверняка уже фото видели,что система смонтированна на 85 процентов...Пайку ВСЮ СДЕЛАЛИ.
Зы-Для ВАС
А кстати..оборудование вот какое

#40 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 16:11

Цитата(ALEXANDROS @ 20.11.2011, 14:55) Просмотр сообщения
В ОСНОВНОМ ЭТО Daikin(vrv , rmx) , mitsubishi(kx) ну остальной шерпотреп я не считаю оборудованием .принцип тот же самый ни чего нового не придумали.обожаю Daikin сним одно наслаждение работать.


Процесс пуско-наладки опишите ..