Toshiba RAS-13SKVP-ND vs Fujitsu General ASHA12LEC
#61
Отправлено 29 Январь 2012, 22:38
#63
Отправлено 29 Январь 2012, 22:44
я думаю энергопотребление как раз будет меньше, но и эффективность намного меньше. в том то и фишка зубаданов как я понимаю, он увеличивает расход энергии, при сохранении эффективности.
#64
Отправлено 29 Январь 2012, 22:47
Не могу согласиться с вами. Каким же образом фуджик будет греть в минус 25? Я имею ввиду, как он сможет быть эффективней зубадана, если он при меньших морозах ему проигрывает?
И вам последнее китайское. Поправьте подпись.
#65
Отправлено 29 Январь 2012, 22:48
#66
Отправлено 29 Январь 2012, 22:52
Таки-да. Задача Zubadan - поддержание номинальной теплопроизводительности за счёт повышенного потребления. Здесь не идёт речь об энергоээфективности

Обычные инвертора могут сохранять высокий СОР при низком электропотреблении и пропорционально низкой теплопроизводительности.
#67
Отправлено 29 Январь 2012, 22:58
Как юзатель 35го зубадана скажу смело - на 70 метров их надо 3 штуки, иначе в минус 25 товарищ Кастет закостенеет от холода. А ведь есть ещё и критические морозы в минус 30 и даже ниже (московский регион), и тогда кондей будет вообще еле работать. так что 3 вниз, 2 наверх. 5 кондеев - цена машины класса B.
Думаю, стоит потратиться, будет дорого и круто, а главное, ни у кого из соседей такого чуда не будет

Вашу историю я прочитал еще несколько дней назад. Но, если Вы были внимательны, я и не собирался полностью отапливаться кондиционерами. Кстати, последней каплей в принятии решения отапливаться кондиционерами, был Ваш качественный отчет об использовании Зубадана.
#68
Отправлено 29 Январь 2012, 22:58
#71
Отправлено 29 Январь 2012, 23:04
Спасибо, но 70 метров это очень много. Поверьте всем людям, которые вам тут отвечали. Поставьте сразу два, оба на первый этаж.
Ну и вам же захочется летом прохлады, один также не сможет ничего сделать при таком большом помещении.
#72
Отправлено 29 Январь 2012, 23:10

Обычные инвертора могут сохранять высокий СОР при низком электропотреблении и пропорционально низкой теплопроизводительности.
Начинай
#73
Отправлено 29 Январь 2012, 23:25
У меня нет технической инфы по Фуджицу/Дженерал


ASHA12LEC
Номинальная теплопроизводительность - 4,0 кВт.
Потребляемая мощность (номинал) - 0,97 кВт.
Соответственно СОР=4,12.
Обычно эти данные соответствуют +7*С на улице и +20*С в помещении.
Смотрим каталожную таблицу http://climateforum....pic3704s23.html - и удивляемся

Как можно что-то комментировать

#74
Отправлено 29 Январь 2012, 23:26
Ну и вам же захочется летом прохлады, один также не сможет ничего сделать при таком большом помещении.
Я уже пришел к тому, что готов поставить ЧЕТЫРЕ кондиционера, и писал об этом ранее. Мне не нужно было просто поверить - мне это об'яснили достаточно убедительно.
#75
Отправлено 29 Январь 2012, 23:42
Но берите не тошибу, а фуджик или зубадан.
#76
Отправлено 29 Январь 2012, 23:48


ASHA12LEC
Номинальная теплопроизводительность - 4,0 кВт.
Потребляемая мощность (номинал) - 0,97 кВт.
Соответственно СОР=4,12.
Обычно эти данные соответствуют +7*С на улице и +20*С в помещении.
Смотрим каталожную таблицу http://climateforum....pic3704s23.html - и удивляемся

Как можно что-то комментировать

Так кто же покажет мне грандиозные различия между Зубаданом и Тошиком KRT при работе в равных диапазонах температур? Не считая,конечно,повышенного энергопотребления у Мицика. Не забывая о том,что человек не хочет отказываться от котла,а кондишки использовать будет для догрева.
#77
Отправлено 29 Январь 2012, 23:57
У MSZ/MUZ-FD35VABH в графиках приводятся значения потребляемой мощности и теплопроизводительности при номинальной и максимальной частоте вращения компрессора.
Например, для -25*С и 20*С в помещении при макс. ЧВК теплопроизводительность составит 0,67 номинальной, потребление - 1,9 номинала. 4 х 0,67 = 2,68 кВт и 0,84 х 1,9 = 1,6 кВт. СОР=1,7.
При тех же температурных условиях, но при ном. ЧВК, получится 4 х 0,22 = 0,88 кВт и 0,84 х 0,26 = 0,22 кВт. СОР=4.
#78
Отправлено 30 Январь 2012, 00:07
А что такое ЧВК?
#79
Отправлено 30 Январь 2012, 00:09
Подсказываю, при -15*С за бортом Toshiba RAS-13SKVP-ND теряет 53% своей номинальной теплопроизводительности. Т.е., вместо 4 кВт она выдаёт 1,92 кВт тепла. Сколько она при этом потребляет - не важно.
ME MSZ/MUZ-FD35VABH при той же температуре, выдаёт номинальную мощность 4 кВт.
Есть разница?
Вот как раз поэтому, разумно после -15*С включать котёл (газовый, электро, твёрдотопливный и т.д.).