кондиционеры с подачей свежего воздуха
#21
Отправлено 06 Март 2009, 20:12
Потеря давления составляет 980 Па.
Там что стоит во внешнем блоке, такой сильный вентилятор?
Или это очередная фикция???????????????
#22
Отправлено 06 Март 2009, 20:26
Потеря давления составляет 980 Па.
Там что стоит во внешнем блоке, такой сильный вентилятор?
Или это очередная фикция???????????????
Во внутреннем, блоке .... 32куба? Откуда данные ?
#24
Отправлено 10 Март 2009, 14:08
по моим расчетам при диаметре в 25 мм, площадь сечения 0,0005 кв.м......
значит v(м/с)=32/(0,0005*3600)=17,78 м/с или 64 км/ч
сечение 0,01 кв.м, это диаметр 113 мм
#25
Отправлено 23 Март 2009, 05:22
значит v(м/с)=32/(0,0005*3600)=17,78 м/с или 64 км/ч
сечение 0,01 кв.м, это диаметр 113 мм
Я тут озаботился выбором кондиционера и склоняюсь к уруру сарара. Заинтересовали расчёты.
По СНиПам (санитарным нормам) взрослый человек должен получать не менее 20 м3 свежего воздуха в час.
Скорость воздушного потока составляет 17,78 м/с
Как оценить, насколько это много?
Я убил около 2-х часов на поиск и изучение данных в интернете. Чтобы сделать приемлемое какое-то сравнение.
Современный бытовой пылесос пропускает через себя 140 кубических футов в минуту.
(CFM - Cubic feets per minute). В Рунете таких данных нет, пришлось в гугле искать.
Если перевести в привычные нам единицы, то 1 кубический фут соответствует: 0,0283 м3
(http://www.convert-me.com/ru/convert/units/volume/volume.ft3.ru.html)
Соответственно , в час пылесос пропускает через себя: 0.0283*140*60 = 238 м3 воздуха.
Т.е. мощность подачи воздуха в этой приточной вентиляции уруру сарара примерно в 7,5 раз меньше, чем у современного пылесоса.
#26
Отправлено 23 Март 2009, 05:38
Скорость потока через пылесос получаем: 238/(0,002*3600) = 33 м/с
Получается что в уруре сараре скорость воздушного потока всего в 2 раза меньше, чем в современном пылесосе.
#27
Отправлено 23 Март 2009, 10:55
Скорость потока через пылесос получаем: 238/(0,002*3600) = 33 м/с
Получается что в уруре сараре скорость воздушного потока всего в 2 раза меньше, чем в современном пылесосе.
Значит Все нормально с Урурой Сарарой, реальные цифры, рельный подмес, хоть и скромный......
#28
Отправлено 25 Март 2009, 00:39
Представьте себе, полкуба в минуту. Это только кажется, что не много. В литрах, это 500 литров в минуту! Т.е. если прикладывать к кондею воздушные шарики, он должен надувать воздушный шарик (10 литров) чуть больше секунды.
Хотя конечно я урурика в работе не видел. Но вообще мне интересно, откуда данные про 32 м3 в час. В инете не смог найти этих данных, чтоб подтвердить.
Я вот всё таки склоняюсь больше к скептикам.
По-моему враньё это, про 32 м3.
#29
Отправлено 25 Март 2009, 08:57
Нет там 32 кубов.
Вообще по фактическому расходу информации просто нет. Технари от Дайкина говорят "около двадцати кубометров в час, но это зависит от очень многих параметров".
Поэтому довольно все туманно. А еще говорят, что FTXR нельзя рассматривать как вентиляционный агрегат. Вообще подача воздуха в этом кондиционере была применена лишь для того, чтобы доставить влагу, а не для того, чтобы осуществлять функцию приточной вентиляции. Приток так сказать в данном случае - приятный побочный эффект.
Сравнение с пылесосом некорректно. Там основная мощь напорного вентилятора (турбины) направлена не на расход воздуха, а на поддержание напора. Так как прикладывая щетку к полу Вы фактически перекрываете заборное отверстие. А он еще при этом довольно проворно сосет через неплотности прилегания щетки.
Конечно урурик никакой шарик не надует. Такой эксперимент будет равносилен просто перекрыванию трубки - вентилятор конечно не обладает таким напором, чтобы продавить сопротивление резиновых стенок.
#30
Отправлено 10 Апрель 2009, 16:16
#31
Отправлено 10 Апрель 2009, 16:55
Вот что интересно. Вы положа руку на сердце, можете сказать, что датчик движения на FTXG реально полезная функция?
#32
Отправлено 13 Апрель 2009, 15:36
#33
Отправлено 13 Апрель 2009, 19:58
В качестве дополнения:
Насколько я помню (завтра уточню) в FTXG датчик движения служит для экономии электроэнергии, т.е. изменяет алгоритмы работы в зависимости от наличия людей в помещении, а вот в FTXS-G датчик движения двух зонный и он управляет положением жалюзи, т.е. отворачивает в сторону холодный поток воздуха от людей.
#34
Отправлено 13 Апрель 2009, 21:29
Насколько я помню (завтра уточню) в FTXG датчик движения служит для экономии электроэнергии, т.е. изменяет алгоритмы работы в зависимости от наличия людей в помещении, а вот в FTXS-G датчик движения двух зонный и он управляет положением жалюзи, т.е. отворачивает в сторону холодный поток воздуха от людей.
все так.
ururu sarara тоже не оборудован двухзонным датчиком.
хотя штука очень удобная. ни у кого больше не видел.
#35
Отправлено 13 Апрель 2009, 21:32
я могу. FTXG - довольно мощный девайс, и если напор воздуха (когда ты только включил кондиционер и он старается максимально быстро охладить комнату) попадает в лицо - испытываешь не самые приятные ощущения. А с датчиком - не замечаешь, как температура комнаты уверенно и быстро приближается к желанному минимуму. )
#36
Отправлено 14 Апрель 2009, 07:40
Вот тут поподробнее пожалуйста.
Датчик присутствия Intelligent Eye никак не влияет на поток воздуха в режиме Powerful. О чем Вы говорите мне не понятно.
И конечно же, если уж Вы и включили кондиционер в мощном режиме, то не подставляйте лицо. Попахивает мазохизмом. Вы же над кипящей кастрюлей, когда что-то варится не располагаете свое лицо. И не кастрюля плоха или плита. Просто этого делать не надо.
Когда кондиционер выходит на режим, то из него настолько слабо дует, что даже находясь перед ним в полутора метрах этого почти незаметно.
Учитесь пользоваться кондиционером и задавайте комфортные значения. А это 23-24С.
#37
Отправлено 15 Апрель 2009, 22:41
Датчик присутствия Intelligent Eye никак не влияет на поток воздуха в режиме Powerful. О чем Вы говорите мне не понятно.
И конечно же, если уж Вы и включили кондиционер в мощном режиме, то не подставляйте лицо. Попахивает мазохизмом. Вы же над кипящей кастрюлей, когда что-то варится не располагаете свое лицо. И не кастрюля плоха или плита. Просто этого делать не надо.
Когда кондиционер выходит на режим, то из него настолько слабо дует, что даже находясь перед ним в полутора метрах этого почти незаметно.
Учитесь пользоваться кондиционером и задавайте комфортные значения. А это 23-24С.
ну естественно, это лишь метафора! "дует" - очень громко сказано, но если просидеть под работающим кондиционером какое-то хоть немного длительное время, то риск простудиться - очень и очень велик, даже если кондиционер работает в самом спокойном режиме.
вот как раз "умный глаз" позволяет этого избежать - он просто не будет "дуть" в сторону находящегося в комнате человека. Или людей.
#38
Отправлено 16 Апрель 2009, 07:54
вот как раз "умный глаз" позволяет этого избежать - он просто не будет "дуть" в сторону находящегося в комнате человека. Или людей.
Двусторонний умный глаз, о котором Вы говорите есть только в FTXS_G. Да и он выполняет свою функцию только в случае, если внутренний блок висит не в углу, а как можно ближе к середине длинной стены. В FTXG простой глаз - он ничего ни от кого не отворачивает.
#39
Отправлено 16 Апрель 2009, 12:02
Комната-спальня, 12м, к сожалению (из-за идиотской планировки квартиры) без окна.
Решит ли установка кондиционера с подачей воздуха проблему вентиляции (и в летнее и в зимнее время)?
Если есть опыт в чем-то подобном, проконсультируйте плз
заранее благодарен
#40
Отправлено 17 Апрель 2009, 07:41
Комната-спальня, 12м, к сожалению (из-за идиотской планировки квартиры) без окна.
Решит ли установка кондиционера с подачей воздуха проблему вентиляции (и в летнее и в зимнее время)?
Если есть опыт в чем-то подобном, проконсультируйте плз
заранее благодарен
Здравствуйте!
В чем-то подобном у нас опыт есть.
Кондиционер с притоком воздуха в этом случае не поможет.
Приточная установка поможет. Расход воздуха Вам нужен кубов сто минимум. А лучше двести. А самое большое, что заявляют кондиционерщики с притоком - это Haier с его 30 кубами. Лично я не верю в то, что он подает 30 кубов. Даже готов поспорить, что там и 20-то едва ли будет.