Перейти к содержимому


- - - - -

кондиционеры с подачей свежего воздуха


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 93

#21 Александр Васильев

Александр Васильев

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 06 Март 2009, 20:12

Объясните мне , как может по воздухоподающей трубке д=25мм проходить 32 куба в час?
Потеря давления составляет 980 Па.

Там что стоит во внешнем блоке, такой сильный вентилятор?
Или это очередная фикция???????????????

#22 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 06 Март 2009, 20:26

Цитата(Александр Васильев @ 06.03.2009, 19:12) Просмотр сообщения
Объясните мне , как может по воздухоподающей трубке д=25мм проходить 32 куба в час?
Потеря давления составляет 980 Па.

Там что стоит во внешнем блоке, такой сильный вентилятор?
Или это очередная фикция???????????????


Во внутреннем, блоке .... 32куба? Откуда данные ?

#23 Kirilyk1975

Kirilyk1975

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 33 сообщений
0
  • из: Украина Винница

Отправлено 07 Март 2009, 00:04

Цитата(Boriska @ 06.03.2009, 20:26) Просмотр сообщения
Во внутреннем, блоке .... 32куба? Откуда данные ?

Вполне возможно сечение трубки 0,01М2,скорость воздушного потока 0,9м/с 0,01х0,9х3600=32,4М3/час

#24 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 10 Март 2009, 14:08

Цитата(Kirilyk1975 @ 06.03.2009, 23:04) Просмотр сообщения
Вполне возможно сечение трубки 0,01М2,скорость воздушного потока 0,9м/с 0,01х0,9х3600=32,4М3/час


по моим расчетам при диаметре в 25 мм, площадь сечения 0,0005 кв.м......
значит v(м/с)=32/(0,0005*3600)=17,78 м/с или 64 км/ч blink.gif

сечение 0,01 кв.м, это диаметр 113 мм dry.gif

#25 Dmitry

Dmitry

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0
  • из: Россия

Отправлено 23 Март 2009, 05:22

Цитата(I.P.V. @ 10.03.2009, 13:08) Просмотр сообщения
по моим расчетам при диаметре в 25 мм, площадь сечения 0,0005 кв.м......
значит v(м/с)=32/(0,0005*3600)=17,78 м/с или 64 км/ч blink.gif

сечение 0,01 кв.м, это диаметр 113 мм dry.gif


Я тут озаботился выбором кондиционера и склоняюсь к уруру сарара. Заинтересовали расчёты.
По СНиПам (санитарным нормам) взрослый человек должен получать не менее 20 м3 свежего воздуха в час.

Скорость воздушного потока составляет 17,78 м/с

Как оценить, насколько это много?

Я убил около 2-х часов на поиск и изучение данных в интернете. Чтобы сделать приемлемое какое-то сравнение.

Современный бытовой пылесос пропускает через себя 140 кубических футов в минуту.

Please Login or Register to see this Hidden Content

(CFM - Cubic feets per minute). В Рунете таких данных нет, пришлось в гугле искать.

Если перевести в привычные нам единицы, то 1 кубический фут соответствует: 0,0283 м3

(http://www.convert-me.com/ru/convert/units/volume/volume.ft3.ru.html)

Соответственно , в час пылесос пропускает через себя: 0.0283*140*60 = 238 м3 воздуха.

Т.е. мощность подачи воздуха в этой приточной вентиляции уруру сарара примерно в 7,5 раз меньше, чем у современного пылесоса.

#26 Dmitry

Dmitry

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0
  • из: Россия

Отправлено 23 Март 2009, 05:38

Что касается скорости, то если труба у пылесоса диаметр 5 см, то площадь сечения в 4 раза больше, равна 0,002 м3.

Скорость потока через пылесос получаем: 238/(0,002*3600) = 33 м/с

Получается что в уруре сараре скорость воздушного потока всего в 2 раза меньше, чем в современном пылесосе.

#27 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 23 Март 2009, 10:55

Цитата(Dmitry @ 23.03.2009, 4:38) Просмотр сообщения
Что касается скорости, то если труба у пылесоса диаметр 5 см, то площадь сечения в 4 раза больше, равна 0,002 м3.

Скорость потока через пылесос получаем: 238/(0,002*3600) = 33 м/с

Получается что в уруре сараре скорость воздушного потока всего в 2 раза меньше, чем в современном пылесосе.


Значит Все нормально с Урурой Сарарой, реальные цифры, рельный подмес, хоть и скромный...... huh.gif

#28 Dmitry

Dmitry

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0
  • из: Россия

Отправлено 25 Март 2009, 00:39

А по моему, скорость не маленькая.. Пылесос гудит просто аццки! Если в гофрошланге диаметром 2.5 см скорость пусть в 2 раза ниже - всё равно мне кажется это очень много, должен быть шум, свист, и т.п.
Представьте себе, полкуба в минуту. Это только кажется, что не много. В литрах, это 500 литров в минуту! Т.е. если прикладывать к кондею воздушные шарики, он должен надувать воздушный шарик (10 литров) чуть больше секунды.

Хотя конечно я урурика в работе не видел. Но вообще мне интересно, откуда данные про 32 м3 в час. В инете не смог найти этих данных, чтоб подтвердить.

Я вот всё таки склоняюсь больше к скептикам. sad.gif
По-моему враньё это, про 32 м3.

#29 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 25 Март 2009, 08:57

Действительно это дезинформация.
Нет там 32 кубов.
Вообще по фактическому расходу информации просто нет. Технари от Дайкина говорят "около двадцати кубометров в час, но это зависит от очень многих параметров".
Поэтому довольно все туманно. А еще говорят, что FTXR нельзя рассматривать как вентиляционный агрегат. Вообще подача воздуха в этом кондиционере была применена лишь для того, чтобы доставить влагу, а не для того, чтобы осуществлять функцию приточной вентиляции. Приток так сказать в данном случае - приятный побочный эффект.

Сравнение с пылесосом некорректно. Там основная мощь напорного вентилятора (турбины) направлена не на расход воздуха, а на поддержание напора. Так как прикладывая щетку к полу Вы фактически перекрываете заборное отверстие. А он еще при этом довольно проворно сосет через неплотности прилегания щетки.

Конечно урурик никакой шарик не надует. Такой эксперимент будет равносилен просто перекрыванию трубки - вентилятор конечно не обладает таким напором, чтобы продавить сопротивление резиновых стенок.

#30 Михаил

Михаил

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
0

Отправлено 10 Апрель 2009, 16:16

shark, в модели Daikin FTXR28E/RXR28E сенсора нет. Зато есть режим комфортного распределения воздуха и увлажнения. Взял себе не так давно и очень доволен. Увлажнителем больше не пользуюсь и за водой дистиллированной не хожу. А вот в FTXG, кстати датчик движения есть.

#31 Brigadir

Brigadir

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 106 сообщений
1

Отправлено 10 Апрель 2009, 16:55

Цитата(Михаил @ 10.04.2009, 16:16) Просмотр сообщения
shark, в модели Daikin FTXR28E/RXR28E сенсора нет. Зато есть режим комфортного распределения воздуха и увлажнения. Взял себе не так давно и очень доволен. Увлажнителем больше не пользуюсь и за водой дистиллированной не хожу. А вот в FTXG, кстати датчик движения есть.

Вот что интересно. Вы положа руку на сердце, можете сказать, что датчик движения на FTXG реально полезная функция?

#32 Михаил

Михаил

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
0

Отправлено 13 Апрель 2009, 15:36

Выбирая кондей, нужно исходя не только из особенностей помещения, следует обращать внимания ина то, что Вы хотите от него получить. Вот Вам, допустим, все равно, дует на Вас или не дует. Мне, честно говоря, тоже. А жена бесится. Для тех семей, у кого дети, вообще принципиально. Потому что набегаться по квартире и заболеть - для ребенка вообще ничего проще нет. Так что каждому свое.

#33 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 13 Апрель 2009, 19:58

Цитата(Михаил @ 10.04.2009, 16:16) Просмотр сообщения
shark, в модели Daikin FTXR28E/RXR28E сенсора нет. Зато есть режим комфортного распределения воздуха и увлажнения. Взял себе не так давно и очень доволен. Увлажнителем больше не пользуюсь и за водой дистиллированной не хожу. А вот в FTXG, кстати датчик движения есть.

В качестве дополнения:

Насколько я помню (завтра уточню) в FTXG датчик движения служит для экономии электроэнергии, т.е. изменяет алгоритмы работы в зависимости от наличия людей в помещении, а вот в FTXS-G датчик движения двух зонный и он управляет положением жалюзи, т.е. отворачивает в сторону холодный поток воздуха от людей.

#34 Andrew

Andrew

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений
0

Отправлено 13 Апрель 2009, 21:29

Цитата(I.P.V. @ 13.04.2009, 19:58) Просмотр сообщения
В качестве дополнения:

Насколько я помню (завтра уточню) в FTXG датчик движения служит для экономии электроэнергии, т.е. изменяет алгоритмы работы в зависимости от наличия людей в помещении, а вот в FTXS-G датчик движения двух зонный и он управляет положением жалюзи, т.е. отворачивает в сторону холодный поток воздуха от людей.


все так.
ururu sarara тоже не оборудован двухзонным датчиком.
хотя штука очень удобная. ни у кого больше не видел.

#35 Andrew

Andrew

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений
0

Отправлено 13 Апрель 2009, 21:32

Цитата(Brigadir @ 10.04.2009, 16:55) Просмотр сообщения
Вот что интересно. Вы положа руку на сердце, можете сказать, что датчик движения на FTXG реально полезная функция?


я могу. FTXG - довольно мощный девайс, и если напор воздуха (когда ты только включил кондиционер и он старается максимально быстро охладить комнату) попадает в лицо - испытываешь не самые приятные ощущения. А с датчиком - не замечаешь, как температура комнаты уверенно и быстро приближается к желанному минимуму. )

#36 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 14 Апрель 2009, 07:40

Цитата(Andrew @ 13.04.2009, 21:32) Просмотр сообщения
я могу. FTXG - довольно мощный девайс, и если напор воздуха (когда ты только включил кондиционер и он старается максимально быстро охладить комнату) попадает в лицо - испытываешь не самые приятные ощущения. А с датчиком - не замечаешь, как температура комнаты уверенно и быстро приближается к желанному минимуму. )

Вот тут поподробнее пожалуйста.
Датчик присутствия Intelligent Eye никак не влияет на поток воздуха в режиме Powerful. О чем Вы говорите мне не понятно.
И конечно же, если уж Вы и включили кондиционер в мощном режиме, то не подставляйте лицо. Попахивает мазохизмом. Вы же над кипящей кастрюлей, когда что-то варится не располагаете свое лицо. И не кастрюля плоха или плита. Просто этого делать не надо.
Когда кондиционер выходит на режим, то из него настолько слабо дует, что даже находясь перед ним в полутора метрах этого почти незаметно.
Учитесь пользоваться кондиционером и задавайте комфортные значения. А это 23-24С.

#37 Andrew

Andrew

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений
0

Отправлено 15 Апрель 2009, 22:41

Цитата(Joy @ 14.04.2009, 7:40) Просмотр сообщения
Вот тут поподробнее пожалуйста.
Датчик присутствия Intelligent Eye никак не влияет на поток воздуха в режиме Powerful. О чем Вы говорите мне не понятно.
И конечно же, если уж Вы и включили кондиционер в мощном режиме, то не подставляйте лицо. Попахивает мазохизмом. Вы же над кипящей кастрюлей, когда что-то варится не располагаете свое лицо. И не кастрюля плоха или плита. Просто этого делать не надо.
Когда кондиционер выходит на режим, то из него настолько слабо дует, что даже находясь перед ним в полутора метрах этого почти незаметно.
Учитесь пользоваться кондиционером и задавайте комфортные значения. А это 23-24С.


ну естественно, это лишь метафора! "дует" - очень громко сказано, но если просидеть под работающим кондиционером какое-то хоть немного длительное время, то риск простудиться - очень и очень велик, даже если кондиционер работает в самом спокойном режиме.
вот как раз "умный глаз" позволяет этого избежать - он просто не будет "дуть" в сторону находящегося в комнате человека. Или людей.

#38 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 16 Апрель 2009, 07:54

Цитата(Andrew @ 15.04.2009, 22:41) Просмотр сообщения
ну естественно, это лишь метафора! "дует" - очень громко сказано, но если просидеть под работающим кондиционером какое-то хоть немного длительное время, то риск простудиться - очень и очень велик, даже если кондиционер работает в самом спокойном режиме.
вот как раз "умный глаз" позволяет этого избежать - он просто не будет "дуть" в сторону находящегося в комнате человека. Или людей.

Двусторонний умный глаз, о котором Вы говорите есть только в FTXS_G. Да и он выполняет свою функцию только в случае, если внутренний блок висит не в углу, а как можно ближе к середине длинной стены. В FTXG простой глаз - он ничего ни от кого не отворачивает.

#39 finex

finex

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2009, 12:02

Добрый день, проконсультируйте плз...

Комната-спальня, 12м, к сожалению (из-за идиотской планировки квартиры) без окна.

Решит ли установка кондиционера с подачей воздуха проблему вентиляции (и в летнее и в зимнее время)?

Если есть опыт в чем-то подобном, проконсультируйте плз

заранее благодарен

#40 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 17 Апрель 2009, 07:41

Цитата(finex @ 16.04.2009, 12:02) Просмотр сообщения
Добрый день, проконсультируйте плз...

Комната-спальня, 12м, к сожалению (из-за идиотской планировки квартиры) без окна.

Решит ли установка кондиционера с подачей воздуха проблему вентиляции (и в летнее и в зимнее время)?

Если есть опыт в чем-то подобном, проконсультируйте плз

заранее благодарен

Здравствуйте!
В чем-то подобном у нас опыт есть.
Кондиционер с притоком воздуха в этом случае не поможет.
Приточная установка поможет. Расход воздуха Вам нужен кубов сто минимум. А лучше двести. А самое большое, что заявляют кондиционерщики с притоком - это Haier с его 30 кубами. Лично я не верю в то, что он подает 30 кубов. Даже готов поспорить, что там и 20-то едва ли будет.